首页 课程 资料 论坛
  • 工业厂房大头柱如何建模

    工业厂房大头柱如何建模

    各位前辈,图片中的大头柱如何建模?可以在柱上两侧挑梁模拟么

  • 单层工业厂房柱的模板图

    请问一下单层工业厂房柱的模板图画的是柱的图,这里模板的意思应该是所有的柱都是这样的形状吗?还是指柱浇注时用的模板的图啊?谢谢!

  • 单层混凝土柱排架厂房的问题

    正在做单层混凝土柱排架厂房,因为以前没作过,有一些问题不太明白,想请教请教大家:1.关于《抗震规范》中“同非抗震设计”的理解 抗规在抗震构造布置中(如表9.1.18,9.1.19中)多处提到”同非抗震设计“,但是我在规范中又没有找到何处提到非抗震设计怎么处理,是不是在别的规范上?2.《钢规》中的位移限制 规范中没有关于单层排架厂房位移的限制,只有在《钢规》附录A.2中框架结构的位移中提到厂房柱的位移。如果是A7以下的普通吊车是不是按风荷载作用下的位移控制,这样排架就是一种特殊的框架,还是有别的考虑方法?3.柱的计算长度系数PKPM的结果与《混规》7.3.11有吊车房屋柱的计算长度系数相差甚远,是否需要按该条进行修正。4.按空间计算输入吊车后,SATWE计算后在其计算结果的第13项为何打不开,PKPM是否考虑了吊车,在何处体现?

  • 求教:抗风桁架与厂房柱连接?

    正常抗风桁架与吊车梁相连。我这个工程吊车梁标高较高,中间标高处还有一道参观走道,所以准备加一道抗风桁架,兼做走道,但是桁架宽度超过厂房柱范围。请问如何连接较好?

  • 关于单层厂房柱截面的问题

    现在有一个厂房,吊车10t,轨顶标高12m,做现浇柱,截面怎么取?也要按照构造手册上面取高度1/14Ht,宽度1/25Hl么?

  • 单层排架柱厂房设计问题

    本帖最后由 mingguoyong 于 2015-4-8 08:10 编辑 1、单层排架厂房设计,用PK计算排架平面内柱的配筋,垂直于排架柱方向柱的配筋怎么计算?2、厂房维护墙,工程设计中当墙高超过多少米时设置连系梁(梁顶砌体荷载传给连系梁,连系梁再把荷载转给柱上牛腿),低于多少米时不用设置连系梁仅适当设置圈梁即可?以上两个问题求教各位,盼同行赐教。

  • 一混凝土柱轻钢屋面厂房疑问

    现在设计一栋 混凝土柱轻钢屋面厂房檐口高度10m,要求在仓库内堆载化工原料(磷石膏,重度为26KN/立方米),堆载高度4m甲方希望采用底部2m左右浇筑混凝土墙,墙端与排架柱连接,上面采用24墙水泥砖砌筑请教各位有相关设计经验的网友,这样的做法是否可取,怎样设计合理安全,怎样计算呢,我没搞过有点头痛~

  • 混凝土柱、钢屋架单层厂房建模

    如题,混凝土柱、钢屋架的单层厂房用pkpm哪个模块建模?用sts的话,混凝土柱的配筋除了手算是否可以导入pk计算?用pk计算,钢屋架在sts建模?

  • 单层工业厂房柱截面尺寸如何取值

    本人现在做一个单层工业厂房,吊车重10吨,跨度18米。柱网尺寸为6x18米的。屋盖为轻钢结构。吊车轨道标高8.5米。我取柱截面尺寸600x800。甲方说截面太大。请问各位大侠,这种工程的柱截面取多少比较合理。另外哪有这种截面的规定吗?谢谢各位大侠的帮助。在下不胜感激!谢谢。

  • 混凝土柱钢结构厂房图纸

    详细的砼柱钢屋盖设计图纸

  • 请教:混凝土柱-钢柱组合厂房疑问

    现有一新建工程,两排平行建筑相距30m,其中一边是混凝土框架房屋,一边是带吊车轻钢厂房;现甲方想在利用之间的30m的空间,利用两边的混凝土柱子和钢柱,设置钢屋架和10吨吊车一台;个人觉得不妥当,却找不出什么依据,请各位高手指点一下:这样做是否有什么依据,或者有什么依据不能这样做,这样做有什么不利的地方.

  • 工业厂房预制柱施工全过程

    工业厂房预制柱施工全过程

    某工业厂房施工现场预制柱制作全过程,有照片和文字描述,希望大家多多跟帖,互相交流学习!

  • 某相邻建筑增加混凝土柱钢梁厂房项目

    图纸简介: 某相邻建筑增加厂房,相邻建筑间基础的处理。砖混结构过梁表选用。钢屋架布置。 投稿网友: asdfzxc 上传时间: 2013-08-21

  • 重型格构柱钢结构厂房结构

    重型格构柱钢结构厂房结构

  • 某厂房排架柱加固结构图

    图纸简介: 某厂房排架柱碳纤维加固,根据建设单位要求和设计院核算结果进行加固设计。含结构加固设计说明、排架柱加固平面图、JGPJZ1、JGPJZ2立面图。图纸可供参考~ 投稿网友: dable2005 上传时间: 2013-11-

  • 请教关于单层厂房的构造柱和圈梁设置的问题?

    手中有一个单层砼排架结构的厂房,厂房檐高8.8米,女儿墙顶标高10.8米,围护墙体为标准砖,柱距6米,跨度30米。两排窗分别为4米*2.4米和4米*1.2米。除地圈梁外,图纸在每排窗的窗下口和窗上口均设置了圈梁,最小高度200,檐口处圈梁高为600。而且在每扇窗两侧均设置了构造柱。我向设计提出是否过于保守了, 设计说这是规范要求,窗洞过大要设构造柱,圈梁是按每隔4米必须设置一道圈梁设计。我查了手中资料,查不到相关标准,所以向各位请教,单层砼排架厂房是否要设构造柱?圈梁是否为4米一道,是否要设这么高?相应标准是什么?