  • 厂房照明总箱可以如此设计和安装吗?

    厂房照明总箱可以如此设计和安装吗?

    厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!

  • 钢构厂房照明系统的安装

    新接手一厂房安装工程,电气设计照明系统用桥架在C型钢檩上吊挂,但钢构设计严禁有任何载荷,设计院又不给变更设计,求教各位师傅该如何施工

  • 厂房的灯具安装高度问题?

    经常做一些厂房的照明,但由于厂房的高度都很高,一般都十几米大家在做厂房的时候,安装高度怎么确定呢?厂房应该是吊装吧灯具数量的确定,大家是用什么方法计算的

  • 请看:防爆厂房,如此安装,如此配线

    请看:防爆厂房,如此安装,如此配线

    最近走了几家工厂,产品均为松香、松节油,属易燃易爆危险环境。工厂有新有旧,但电气安装配线都存在大量问题,令人不寒而栗!其一

  • 求助,洁净厂房的电气安装

    求助,洁净厂房的电气安装问题.请问那位大侠做过洁净厂房的设计,最好是做过洁净厂房的施工,我有些电气安装要求上的问题想请教.不知有没有洁净厂房电气施工要求、做法的资料?谢谢!

  • 大跨度厂房桥架安装问题

    本人遇一难题,请教各位高人:一钢结构厂房,柱距7.5米,没条件做吊索,电缆桥架如何安装?哪里有大跨度桥架?请赐教!谢谢!

  • 关于高大钢构厂房灯具安装问题

    有一钢构厂房,跨度22m,长60余m,高度22m,有行车,类别应是丁戊类,请教各位见过或做过此类工程的,采用何种灯具,灯具具体怎么安装比较合适?我想金卤灯在两侧墙或柱上安装两排,屋面吊设部分灯具,如何?

  • 洁净厂房供电设备安装说明

    洁净厂房供电设备安装说明 供电设备的布置以及安装是关系到整个厂房的规范性和安全性,在设计和安装的过程中都应该考虑各个方面的因素,尽量做到完美。具体都有什么要求和规定呢?看完下面这个案例相信您就知道了。(1)变压器安装 本工程共有干式变压器11台,其中1号变电站有变压器4台,先安装2台;2号变电站有变压器3台,先安装2台;3号变电站有变压器4台,先安装3台。变压器最大容量为1600kVA,最大重量为3.5t,外形尺寸为2000mmx1900mmx1300mm。设备吊装采用16t轮式起重机,将设备吊起后放置在移动小车上,运送到安装位置。变压器安装完毕后至送电前用塑料薄膜覆盖防止灰尘和潮气侵人。(2)屏、箱、柜安装本工程共有屏、箱、柜290台(件)。 1号、2号、3号变电站屏柜安装同变压器一起安装。等变压器全部进人变电站后,进行稳盘。3号变电站施工完后,以同样的方法完成2号、1号变电站的设备安装。(3)母线安装 本工程有封闭母线槽970m,由1号、2号、3号变电站分别引出对厂内大容量设备供电。插接式封闭母线一般是

  • 全套厂房预算,土建+安装+钢筋+电气

    图纸简介: 全套厂房预算,土建+安装+钢筋+电气 投稿网友: china_building 上传时间: 2013-09-07 图纸省份:

  • 钢结构厂房,安装吊杆灯具,这样可以吗?

    钢结构厂房,顶棚是有反扣板的,现在业主要求对灯具进行改造,安装吊杆LED灯,是否有一种线槽,线槽用自攻螺丝固定是檩条上,然后灯具安装在线槽上呢?

  • 某厂房钢结构制作、安装方案

    本文介绍某大型钢结构厂房加工制作、施工安装方案,同类项目值得借鉴。

  • 电厂厂房钢结构的特点及安装

     电厂厂房钢结构是一项全面技术的综合运用模式,在全面思考厂房结构的整体设计,突出适用性、钢结构韧性等一些特点,更好的发挥出钢结构的整体设计方案,并通过实验性的分析,围绕整体特点和钢结构的实际运用特点,更好的发挥初电厂厂房钢结构的整体优势,为电厂的应用效能提供坚强的保障。  1 分析电厂厂房钢结构的整体特点  1.1 结构自振特性  从电厂厂房的建造结构分析来看,主要包括有预埋件方面,主要包括稳定厂房结构,还有相应的柱子,在具体的运用上,主要采用H型钢,并通过具体的宽度来实现;在钢梁的要求上,主要采用C型钢和H型钢,适当考虑梁的跨度;同时采用C型钢的棒,一般使用槽钢,在瓦的使用上,可以使用单片瓦或者复合板,能起到隔绝泡沫和冬暖夏凉以及隔音的整体效果,具有结构自我强化控制的整体特点,能起到很好的实际效能。  1.2 建造时间相对较短  相对于复杂性的结构设计,电厂厂房钢结构设计具有建造时间短的优势,尤其是在钢结构搭建、整体设计层面,只要经过精心的方案设计,能突出整体性能,在搭

  • 求助:各位大侠,有厂房及高层酒店的安装预算吗?

    经常做住宅楼的安装预算,忽然接手厂房及高层酒店的安装预算,发现有好多东西在定额中找不到,请坛子里的高手们指点一二,在此重谢了.如果方便的话有这方面的预算请发上来以供参考.谢谢

  • 小轻钢厂房照明、灯具安装问题

    500平米左右小厂房,做电梯指示板的。请问照明平均照度选择多少最适合,选择什么样的灯具,灯具的安装方式是什么,怎么走线最方便呢?我是新手,谢谢大家了! 小驰

  • 厂房验收前是否可以安装设备

    各位大虾:我现在的厂房内要安装两部升降机,一部行车,请问厂房验收前是否可以安装设备! 中秋节快乐! 厂房设计时升降机位置是储藏室,设计院说不让做升降机,有这种说法吗。

  • 工业厂房设备安装施工组织设计

    工业厂房设备安装施工组织设计

  • 厂房中间什么也没有消火栓箱怎么安装

    大空间消火栓箱的安装 在做一厂房,厂房中间没有柱子没有墙,但是单靠在墙边放消火栓不能满足要求,在厂房中间也要布置才行,可是中间什么也没有,消火栓箱怎么安装呢,谢谢高手解答

  • 请教一厂房灯具选择安装问题

    厂房长160,宽60米,高24米,最高处行车高度20米,低行车12米。我选400W金属卤化灯管吊距地22米安装,然后在柱子上7米安装250W的金卤灯局部照明。请各位大虾给点意见。