图纸简介: 该工程为一套金龙客车简易车库设计施工图纸,图纸内容包含平面图,立面图,钢结构平面图,基础平面图等。 投稿网友: panxihua2011 上传时间: 2014-05-20
我碰到在上海一个住宅小区,二类高层建筑,其消防原设计为临时高压系统,一二层商铺采用简易喷淋系统,从消火栓立管上接出,当地消防局审查同意了,根据上海简易自动喷水灭火系统设计施工维护暂行技术办法的规定,是不是其喷淋系统可以不设湿式报警阀水指等附件,如果这样那么假若喷淋头破裂如何启动消防泵。
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
如何使车库设计经济一些
图纸简介: 本项目是某地单层钢框架结构简易车库结构施工图,车库尺寸为3.6mX6m,层高为2.8m~3.1m,屋面采取100厚岩面夹芯屋面板布置。图纸包括:平面图、立面图、屋顶平面图、基础平面图、屋顶结构平面图、ZC布置平面图。 投稿网友: gdjg3 上传时
一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
如图。不如要经过这样一个@560的管子,而不是直接进入呢?
排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。
主梁400×1000次梁300×600板厚120次梁间距2400或2700喷头布在次梁正中,这样喷洒支管间距都是2400或2700,感觉上喷头太密了.
请问各位,小弟现在做一个十层楼的住宅的给排水,三单元,每单元两户,一层是车库,车库是每户独立的,要不要设消火栓?我现在是没有做。谢谢
1,地下车库用不用计算抗震?2,若采用无梁楼盖用什么软件计算?3,无梁楼盖的配筋构造有什么要求?请作过地下车库的高手不吝指教。
现有一汽车库,首层为汽车库45车位,还有夹层为摩托车库为200~400个摩托车位。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》上在车库分类时,注:汽车库的屋面亦停放汽车时,其停车数量应计算在汽车库的总车辆数内。那摩托车也算是内燃驱动且无轨道的车,也算是汽车吗?那该汽车库属几类车库?
简易记住任何母排的载流量:精确!易记! 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.