首页 课程 资料 论坛
  • 关于构造柱设置位置问题

    关于构造柱设置位置问题

    怎么两个表会不同,抗震规范上没有六度1,2,3层等的构造柱设置部位吗?六度1,2,3层构造柱在哪设置?

  • 室内消火栓设置位置要求

    建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求:1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。3、汽 ** 内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。4、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。5、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。6、建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。7、设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,对于多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻

  • 关于室外消火栓的设置位置的疑惑?

    在进行高层建筑消防设计时,根据室外消防用水量确定室外消火栓的数量,那么室外消火栓应该是接在消防给水在室外管线上的,为什么在水施工图上都没有画呢?是我理解错了吗?

  • 水力警铃的设置位置问题。

    请问规范上有无水力警铃的设置位置的具体要求,一般是不是都设置在地下室消防水泵房内,业主单位要求设置在消防控制中心内(一层),请问是否可行?再还有水力警铃的数量是根据分区来设置的吗,是不是每个喷林分区都要有一个,如果是这样的话,那么多水力警铃都要放在消防控制中心,如何处理?

  • 请教焊钉的作用及设置位置

    弱弱的问一句,钢结构中焊钉的作用是什么,一般设置在什么部位?

  • 高层裙房的冷却塔的设置位置

    有一高层建筑 1~4层为商场 5~26层为宾馆 商场和宾馆都做了中央空调 制冷机房在地下室 现在商场和宾馆分别作冷却塔 请问冷却塔设置在哪 是在26层屋顶还是商场屋顶(商场比宾馆面积大很多,商场屋顶有一大片空地)还是宾馆屋顶商场屋顶分别设

  • 腰梁,圈梁,冠梁,过梁的设置位置

    一、腰梁 腰梁设置在支护结构顶部以下传递支护结构与锚杆支点力的zhi钢筋混凝土梁或钢梁。 所谓腰梁是用在挡墙上,在挡墙的中间高度上设置一条横向的梁。可以把支撑挡墙的斜撑的一端固定在腰梁上。这样可以使斜撑对挡墙的支撑从一个点变为一条线,从而提高挡墙的稳定性。 二、冠梁 设置在基坑周边支护(围护)结构(多为桩和墙)顶部的钢筋混凝土连续梁。 其作用其一是把所有的桩基连到一起(如钻孔灌注桩,旋挖灌注桩等),防止基坑(竖井)顶部边缘产生坍塌,其二是通过牛腿承担钢支撑(或钢筋混凝土支撑)的水平挤靠力和竖向剪力,冠梁施工时必须凿除桩顶的浮浆等。 三、圈梁 圈梁是在房

  • 求助消防连通管的设置位置?

    某五层平屋顶银行消防系统中,顶层层高3.9m,在设屋顶消防连通管时有两中方案。一:将连通管设在平屋顶,管外漏加保温二:将连通管设在五层梁下,因梁高800,连通管穿梁布置加设套管不知道哪一种方案更合理?

  • 关于仓库消防箱设置位置的疑问?

    有一四层仓库,每层50*12m,建筑在两头各设一只封闭楼梯间,我考虑设每层三只消防箱但楼梯间处与仓库设乙级防火门,消防箱不知应设在朝仓库内,还是朝楼梯间?

  • 关于进排风口的设置位置

    暖通规范规定进风口要低于排风口,而且还是强制性条文,但是很多情况下进排风口是很难满足本条要求的,不知诸位大侠是怎么解决这个问题的。

  • 一个关于减压阀设置位置的问题

    我发现许多工程实例在使用减压阀分区的消火栓系统中,减压阀均设置在高低区交界的管道井中,也就是低区消火栓系统供水是上行下给式,而不是将减压阀直接设置在设置消防泵房的地下室,这样水泵房出水一部分直接进入高区,一部分经减压阀减压后就可进入低区。设置在地下室的减压阀还便于管理,我觉得这种方式更好,不知道各位怎么看?

  • 求教关于消防中心的设置位置

    我接到一个客户,他想把首层的消防中心移到地下一层,靠汽车疏散出口处,但不直接通向安全疏散梯,请问消防中心如这样设置符不符合规范,因为我在规范中看到消防中心如设在地下室应有直通室外的安全出口。很急,希望大家多多发言帮帮忙。

  • 太阳能立管设置位置问题

    河北省建设厅发文 十二层及以下的新建居住建筑和实行集中供应热水的医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室(洗浴场所)等热水消耗大户,设计施工图时要同时设计上太阳能管道,集热器及储水箱位置等。上次做一个11层住宅,将太阳能管道统一设置在PVC套管内,套管设置在卫生间。审图单位提的意见,依据《住宅建筑规范》GB50368-2005中8.1.4条:住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。 要求把PVC套管移至管道井内。设置在户外管道井内管路是否过长?感觉太浪费水了。大家看审图单位提的有没有道理,如何解决?

  • 关于风管调节阀设置位置

    关于风管调节阀设置位置

    风管调节阀是为了调节风管风量的,以经常用的手动对开多页调节阀为例,是应该设置的不利管路上还是设置的有利管路上呢?如下面图,调节阀的设置位置对吗?还有就是如果支管只有一个风口,在支管是应该设置调节阀还是设置蝶阀呢?跪求赐教

  • 关于稳压泵和气压罐的设置位置

    在有些工程中小弟发现他们安装稳压泵和气压罐的位置不同,有的设置在屋面,有的设置的水泵房。请问,应设置在哪里合理呢?应怎么设置?越详细越好!谢谢各位大侠啦!

  • 关于别墅配电箱与弱电箱设置位置

    关于别墅配电箱与弱电箱设置位置

    关于别墅的强弱电箱的设置位置,机电设计人员不但要了解建筑、结构的相关知识,还需要了解施工的难度。例举最近项目发现的一些质量照片,首先设计没有充分考虑到强弱电配电箱设计位置的施工难度,其次机电施工单位野蛮施工,开槽深度远超国家规范。造成的风险可能是墙体渗漏,设置是墙体安全性不足。所以,抛砖引玉,请我们的设计师看看,您手头是不是有类似项目,有的话能优化的话就优化一下吧。

  • 基础筏板施工的施工缝设置位置

    有一工程:主楼地下室筏板四周都有另外的地下室筏板基础,先施工主楼地下室筏板时,请问怎样设置连接四周筏板钢筋?砼浇筑到什么位置?谢谢

  • 消火栓系统阀门设置位置、数量的问题?

    在每个立管的底部和顶部各加一个阀门,这一条很容易理解,但是现在比较疑惑环状管网阀门的设置??第一个问题是:现在我的设置是每个管段保证有一个阀门,但是最后发现设置的阀门太多了,因为地下室需要设置的立管很多,所以感觉阀门太多是个问题,请问大家一般都是怎么设置阀门的?最好给截个图,。

  • 关于沉降观测点设置位置的总结

    适合新手学习的沉降观测点设置要求

  • 人防染毒集水坑的设置位置?

    六等二级人防口部染毒集水坑应设于防护密闭门之外还是可以设在防毒通道或密闭通道的下部?我请教了人防部门,他们说应设在防护门外,但请问为何不可设在密闭通道下部呢?

点击加载更多

防潮层设置位置

防潮层设置位置专题,为您提供防潮层设置位置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防潮层设置位置 相关的专业交流讨论,更多防潮层设置位置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度