各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
收录于话题
做钢结构预算用什么软件好?
小弟初次做钢结构资料,对钢结构资料有些不是很懂的地方,现在向大家请教。1、我们工程的钢柱进场分为不同批次进场,钢柱报审是每次要进场的钢柱的质量证明文件和合格证都要用一次报审表,还是所有的构件的质量证明文件和合格证合用一个报审表。2、检验批的报法。我以前是这样做的,一个工程有多个相同检验批(例如钢构件焊接的检验批)用一个分项工程的表格然后再前面加个报审表,这样报的对吗?请问一个分项工程表格里面的检验批是同一个分部工程的不同检验批,还是不同分部工程的同一个检验批。3、如何准确无误的使用报审表的问题。[
钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
在施工中遇到这么一个难题,请各位前辈给予解答: 工业厂房,设计采用钢结构屋面,但在钢结构避雷这一块施工单位和监理单位出现了分歧,为了这个还争吵不休。请问钢结构屋面稟条之间用不用跨接线进行连接?钢结构避雷这一块如何处理。请各位前辈给予解答。谢谢