首页 课程 资料 论坛
  • 关于倒虹管沿程水头损失的问题

    在计算倒虹管沿程水头损失时,假设是倒虹管为钢管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水头损失 , l=倒虹管长度计算时,当坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf为管道损失,单位为mf:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105,m:流量指数,钢管为1.90,b:管径指数,钢管为5.10,Q:流量,单位为m3/h,D:管内径,单位为mm,L:管长,单位为m计算结果为:Hf=0.00003m请问各位高手为何计算结果差距如此的大,是不是因为倒虹管每米的水头损失≠坡度?应以哪个公式为准?

  • [求助]水厂沿程水头损失!

    各位前辈:我是初入社会的小生,初接触到水厂设计,按照水力学的计算方法我算出了输水管道有10多米的沿程水损,不知道对不对求助各位了:资料:管长3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。请大家帮忙算一下沿程水头损失啊~流速和局部暂时不算!!谢谢拉!!

  • 【求助】标高!这个沿程水头损失是多大?

    某处0。000标高处管道DN250压力为5kg/cm2,现需要接入标高为30.000的场平现场!这个场平现场就只需要室外消防用水、几幢办公楼的用水!接入管径定为DN150钢管、长度约250米!!请问这个管道沿程损失怎么计算,损失了多少米水头?30.000场平现场最多只能修几层建筑物?

  • 求教沿程水头损失关于粗糙当量的取值

    沿程水头损失中水力坡度的求解有两种公式:1.海澄—威廉公式(用到海澄系数或者叫管道材质系数C)2.达西公式 但是公式1仅适用于常温下管径大于0.05m,流速小于3m/s的管中水流,因此个人倾向于使用公式2 可是公式2中有参数管道的绝对当量粗糙度,我选用HDPE材质,请问这个参数应该是多少合适呢? 期待您的指教!谢谢!

  • 沿程水头损失计算式疑惑

    沿程水头损失计算公式:h=i*L,因为水泵到最不利点的管道管径一般是由大到小的,请问计算时是不是要分段计算h=i*L?比如DN80计一段,DN50管又计一段,一直到DN25...还是直接量出水泵到最不利点的距离就是整个计算长度L?

  • 有高低起伏的地形,沿程水头损失该怎么算?

    本帖最后由 samjolras 于 2015-4-1 15:12 编辑 总的起点高于总的终点,可是中间有高有低的地形,用水泵供水到终点,这个沿程水头损失如何计算?求大神指导!

  • 给水系统沿程水头损失如何计算

    看书上一道题,给水系统沿程水头损失只用了一个式子计算。 难道所有管道都是一样粗的吗?这个i跟l具体应该怎样确定?小白求大神指教!!

  • 沿程水头损失计算公式探讨

    有压管道沿程水头损失计算的基本公式是达西公式,即,式中:为沿程水头损失,m;为管道沿程阻力系数;为管道长度,m;为管道过水断面平均流速,m/s;为管道内径,mm;为重力加速度,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,即各个滴头或喷头不断出流,那么管径内流量是否在不断减小?是按照管径充满水的流量计算还是按照沿程递减计算?讨论...

  • 关于防污止回阀的水头损失?

    本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?

  • 关于喷淋管径的水头损失

    按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了请假各位前辈多指点

  • 水泵选型的全过程, 报告计算沿程及局部水头损失

    现在做小农水项目,提灌站的水泵选型不知道怎么做?希望有做过类似项目的大侠们多多指点?如果有计算过程的表格及选型过程描述,请发我邮箱1831155856@qq.com,感激不尽!

  • 多孔出流管沿程水头损失计算公式探讨

    多孔出流管沿程水头损失计算公式探讨

    根据勃拉修斯公式,在工程设计中计算滴灌管道沿程水头损失的计算公式可简化为 式中:hf为管道沿程水头损失,m;Q为管道流量,m3/h;L为管道长度,m;d为管道内径,mm;f、m、b分别为摩阻系数、流量指数和管径指数。 在多孔变径管设计中滴灌管径均为多孔出流管,在该类管道中,由入口至末端管道流量逐段减少,管径流量应由上而下逐段计算,但是感觉计算出来的理论值与实际值差距过大。请问各位是否在公式的

  • 微喷带的水头损失如何计算

    本人需要做个30亩的微喷带灌溉设计,以前没有做过,只是听别人说好做,但是不知怎么下手。有哪位大侠给予知道或给个设计范本,谢谢!

  • 【提问】关于水头损失的问题

    有一示例:当流量Q=14L/S=0.014m3/s时,求管长l=3500m,外径*壁厚=194mm*6mm的钢管的水头损失。解答是这样的:通过管道水力计算表查得外径D194mm的钢管公称直径为DN=175mm,又通过管道水力计算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水头损失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,请各位帮忙解答。谢谢。

  • 砂滤器的水头损失怎么计算

    1. 参数选取滤层厚度h=1.0m;承托层厚h1=450mm,分四层;正常滤速v=8m/h;工作周期T=24h;反洗膨胀率=40%;反冲强度=15L/(m2•s);反冲时间=5min;反冲洗水:处理后水,来自于清水池。2. 工艺尺寸单注横截面积S=Q/nv=12.5/2×8=0.78m2单注直径D=(4S/π)1/2≈1.0m校核空塔流速v=4Q/(nπD2)=7.9m/h,符合要求(5~10m/h)单注需要石英砂体积为V=S×h=0.78×1.0=0.78m3石英砂滤料反冲洗膨胀度50%,则砂滤器有效高度为H=0.45+1.0(1+0.5)=1.95m砂滤器净尺寸 Φ1000mm×2200mm反冲洗最大需水量(两柱同时反冲洗)为Q1=5×60×2×0.78×15/1000=7.02m3设计取8m3请问水头损失怎么算啊 ???????????????

  • 过滤和反洗的水头损失取多少

    各位: 目前我在计算过滤系统水头损失时,砂滤和吸附串连时取水头损失为8+4米,再加上提升高度,总扬程为20多米吧;反洗时水头损失取4米,总扬程为12米;冲洗强度取16L/s。但是与压力罐厂家提供数据如下:过滤时扬程在20米左右,反洗水量为进水水量的2.5倍,反洗扬程取30米,想请教各位究竟该怎么取。

  • 稳流三通的水头损失问题

    在滴灌设计中为保证设计均匀度的要求长在支管进口或毛管进口设置稳流三通,关于稳流三通的水头损失没有统一的说法。有人认为在稳流三通前后各测一个压力,二者差值就是其,水头损失。我认为这种说法不对,因为其有一个条压功能。你认为对吗

  • 为什么要如此强调控制水头损失

    我是做水处理工艺的,因为刚刚毕业,所以在实际的工作中,有太多的问号,比如说水头损失,和业主或者设计院沟通的时候,人家经常会问你的水头损失多大,如果过大就不能满足他的要求,我想问的是为什么要强调水头损失呢,我只知道能减少池子埋深,从而减少造价,哪位达人能和我详细说说吗,先在这里谢谢了。:hug:

  • 三通的水头损失如何计算

    三通的速度水头是以主管的速度来算?还是以支管的速度来算?循环水系统的大管道:比如一个变径三通,主管直径是4m,支管直径是2m,支管流量为主管流量的三分之一,怎么算三通的水头损失?我已经查到了局部阻力系数,但不知道速度水头v2/2g怎么算?这个速度v是主管的速度,还是支管的速度?刚参加工作,希望大家多多帮忙。

  • 求沿程水头损失计算软件 求大神发个

    本帖最后由 红酒号 于 2016-5-23 21:27 编辑 求大神给我发个沿程和局部水头损失计算软件,土木币不够,下载不了,求个好心的免费发一个给我。谢谢了!!!!!!!!!:'(:'(邮箱:1794532937@qq.com