对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
我在计算一个简单的二层框架时,楼顶层的荷载比楼板层荷载要大,然后用PKPM计算得到的上层柱的配筋值比下层柱的配筋值要大,,请问这合理么?然后请高手分析下
在计算框架柱剪跨比时,高规和抗规规定采用弯矩和剪力的计算值Mc、Vc,就是未经墙柱弱梁调整的设计值,而砼规上规定采用设计值M、V,未明确此设计值是否经过墙柱弱梁的调整,应该怎么统一呢?
有关框架柱长度系数计算
《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
6度区,11+1的小高层,异型柱框架和短肢剪力墙这两种结构形式,那种更加经济些?有没有高人做过这方面的比较,请教各位!!
关于柱的一些总结和计算
最近在做一工程,剪力墙结构体系(框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%),根据高规8.1.3条框架部分要按框架剪力墙结构设计。根据条文说明要进行8.1.4条,对框架柱进行剪力调整,0.2v系数调整。以前只是在计算的时候框架的抗震等级按框架剪力墙取。没有对0.2v系数进行调整。问下大家一般怎么处理的。
1、 “混凝土高规”规定,结构的转换分为对框架柱的转换和对剪力墙的转换两种,转换构件所在的楼层称为框支层,结构转换的部位在高层建筑结构的底部(换言之,不在结构底部的转换,可不执行“混凝土高规”对转换层设计的相关规定,或可参考“混凝土高规”的规定并适当降低要求); 2、对框架柱的转换——当转换构件承托的上部楼层竖向构件为框架柱时的转换,规范对框架柱的转换没有层数的限制,只需要满足“混凝土高规”对框架柱转换的要求,可不执行“混凝土高规”对部分框支剪力墙结构的设计要求; 3、对剪力墙的转换——当
根据钢结构设计规范,那里面的框架柱的计算长度来取值 和用软件来绘图的时候那里面取值差别很大,如 用PKPM 软件自动取1 3D3S一般也取一,除了有支撑 隅撑的外 而书上附录D中那计算长度系数取值很平常很不一样,是怎么回事....
规范中只查到角柱需要双偏压计算,其他的柱子没有特殊的要求,我做的北京的一个五层框架结构,审图中心要求考虑双偏压,验算结果比按单偏压计算的结果大一些,可是按双偏压计算就大很多了,请教哪位大侠指点一下,什么时候柱子按双偏压计算和双偏压验算,谢谢了!
框架柱体积配箍率计算程序
1 典型框架剪力墙结构,两端有大柱子,柱子中间是一片墙,按规范要求,各层墙顶处应设框架梁或暗梁,大家在PKPM的计算输入时是否输入梁, 测试了一下,输入的梁配筋基本上是构造的,就不知道对结构整体分析是否有影响2 由于建筑要求有一 “[”墙,为带转角的 “一” 字墙,墙厚为250,转角长度为400(建筑没条件做更长了),翼墙长度小于墙厚的3倍,应该视为无翼墙,转角墙不做的话,墙厚不够锚固梁钢筋,做的话整体计算是否输入,输入是按照柱子还是墙输入,按照抗规6.4.9条,此段墙应该按照柱子配筋,那是否就是按柱子输入?按柱子和墙输入对整体计算还是有差别的,大家是怎么处理的呀
《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
1)pkpm基础计算中选择考虑独基范围线荷载作用项,剪力墙平面内弯矩是否计入?这样计算的基础配筋是否可靠?2)单按墙下基础考虑?3)读取电算结果手算。你采用那种方法?[ 本帖最后由 jiangtao32 于 2010-5-27 21:01 编辑 ]
《抗规2010》62页,柱子轴压比N为“柱组合的轴压力设计值”,而剪力墙(66页,6.4.2条)轴压比计算时N为“重力荷载代表值”作用下的轴力。条文说明6.4.2中说“墙肢轴压设计值不计入地震作用组合,但应取分项系数1.2。”问:在计算柱子和剪力墙的轴压比时,N的取值原则好像不太一样,这是为什么呢?一个考虑地震组合,一个不考虑?总之,我一头雾水,请高人指点迷津。在此先谢过。
单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。 柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习
那个增大系数怎么算的,根号里边的比值为啥是0.5啊???
墙受压弯虽同柱,配筋却有迥异处。 界定应比面高厚,旧三新四皆常数。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.7
混凝土框架柱及跨层柱的计算长度