今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?
如果框架柱偏位4CM左右,如何处理最经济,方便?如果框架柱偏位超过4CM,又能如何处理呢?是不是加根同型号的钢筋有效连接补强??
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
我们经常听到说梁的经济配筋率为1.0%~1.6%,想请教下各位高手,这个指的是支座呢还是跨中的配筋率?指的是面筋和底筋一起的配筋率呢,或者还是只指受拉钢筋的配筋率,因为在PKPM图形文件输出第二项里的梁的配筋率是将面筋和底筋分开的,很迷惑,请高手指点,谢谢!
2%以内吗。
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
大家好,框架异型柱结构大家应该常见吧?我想讨论框架异型柱最大配筋率到底为多少? 首先我门知道,截面为LT十字型或肢高/肢厚>4的柱为异型柱(JGJ149-2006),框架矩形柱为 截面长边与短边的边长比不宜大于3。肢高/肢厚在5~8属于短肢剪力墙. 规范里又有这样的要求:柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于5%<高规,6.4.4) 异性柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于3%<JGJ149-2006-6.2.6) 这样对于框架异型柱结构体系里的按照截面属于框柱时,最大配筋率应该按照那条? 是否按框架柱配筋率呢?这样对异型柱占绝大多数比例时按矩形柱高配筋率,显然此矩柱形成薄弱柱,延性较差? 请问大家怎么处理的,希望大家提供宝贵意见!
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
按抗规7.1.2-5,短肢剪力墙纵向钢筋配筋率比框架柱还高,请问不属于短肢剪力墙结构中的个别短肢剪力墙要不要执行。谢谢。
框架梁中所有梁都满足经济配筋率才算经济配筋嘛?还是只是同一截面中配筋最大的梁满足经济配筋率就算经济配筋的?求各位大神解答。。。谢谢:handshake
砖混住宅,在顶层由于建筑需要,形成了如图结构形式,这个GZ1是不是形成框架柱了,请问要怎么处理啊?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 编辑 ]
网上关于此标题的说法大多是:梁1%--1.2%左右。。。。也有说0.8%--1.5%???上图,请大家说说我这个算不算比较经济的啊?大家平平,,谁更好些啊
框架柱的配筋某办公楼,为五层混凝土框架,其柱配筋变化很大,不知原因,试举两例。1、柱KZ42层数 B×h 角筋 B边一侧中部筋 h边一侧中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48层数 B×h 角筋 B边一侧中部筋 h边一侧中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220说明:1、这两
我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
框架柱的角筋是怎样手算的有以下计算书,但是不知道角筋是怎么来的:就是这行:“1.7 截面计算配筋面积 截面角筋面积为 Asctotal = 615.75 mm2”设计信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 纵 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋间距 100.0mm设计信息 构件类型 : 27 - 底层柱, 框架柱 计算长度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系数 : 0 = 1.0 构件分项系数 : Rd = 1.0截面位置 : 顶部截面一. 截面信息 1. 设计内力 轴力,弯矩设计值 : Nmy = 22.7kN (受压
柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
框架柱的箍筋加密区到底是如何定位的呢,11G101-1图集第58页为何没有标明,真的很纳闷,现在所在项目抗震等级为3级,地下一层,框架结构,想请教各位前辈,指点迷津啊!! 有人说是1/6柱净高,也有人说是1/3柱净高,图集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室顶面就是传说中的嵌固部位呢~~
求大神们支支招,目前一个工程,由于一些原因独立基础埋深10M,上部是异性柱,由于埋深太深,首层一下采用方柱(包住异性柱),但是这样柱的高度也有9.5M左右,这样做的原因是为了保证柱子不失稳,但是实际上我们该怎么判断框架柱是否失稳?PKPM里面能查询吗?求指导,急急急急!~!~!