如果框架柱偏位4CM左右,如何处理最经济,方便?如果框架柱偏位超过4CM,又能如何处理呢?是不是加根同型号的钢筋有效连接补强??
今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
大家好,框架异型柱结构大家应该常见吧?我想讨论框架异型柱最大配筋率到底为多少? 首先我门知道,截面为LT十字型或肢高/肢厚>4的柱为异型柱(JGJ149-2006),框架矩形柱为 截面长边与短边的边长比不宜大于3。肢高/肢厚在5~8属于短肢剪力墙. 规范里又有这样的要求:柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于5%<高规,6.4.4) 异性柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于3%<JGJ149-2006-6.2.6) 这样对于框架异型柱结构体系里的按照截面属于框柱时,最大配筋率应该按照那条? 是否按框架柱配筋率呢?这样对异型柱占绝大多数比例时按矩形柱高配筋率,显然此矩柱形成薄弱柱,延性较差? 请问大家怎么处理的,希望大家提供宝贵意见!
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
我们经常听到说梁的经济配筋率为1.0%~1.6%,想请教下各位高手,这个指的是支座呢还是跨中的配筋率?指的是面筋和底筋一起的配筋率呢,或者还是只指受拉钢筋的配筋率,因为在PKPM图形文件输出第二项里的梁的配筋率是将面筋和底筋分开的,很迷惑,请高手指点,谢谢!
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
2%以内吗。
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
按抗规7.1.2-5,短肢剪力墙纵向钢筋配筋率比框架柱还高,请问不属于短肢剪力墙结构中的个别短肢剪力墙要不要执行。谢谢。
框架梁中所有梁都满足经济配筋率才算经济配筋嘛?还是只是同一截面中配筋最大的梁满足经济配筋率就算经济配筋的?求各位大神解答。。。谢谢:handshake
在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。请有经验者指教~~·
今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
各位高手:能告诉一下小弟你们认为梁和柱的最经济配筋率应是多少吗?
最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
发现施工现场的柱子有些位移,不是很大,已经把抗水板浇筑完了,地下又没有防水,现在还没有继续往上浇筑柱子。在网上找了好多地方也没找到具体的办法,请教大家一下,位移的柱子怎么解决?拜托了!跪求!!还有就是网上哪些地方有这方面的东西!
关于偏心受压柱最小配筋率在砼规范中没有明确说明,我看到有的书上把偏心受压柱受压侧钢筋最小配筋率是按0.2取,受拉侧视按0.2和45ft/fy的较大值取,请大家指教!!!:time:
本人现在做一套六层的全框架结构(非抗震)但是外墙楼梯角部两个框架柱子在楼层纵向不能用梁直接拉结因为楼梯平台是挑出去的 这样在楼层位置只能用挑梁拉结还有就是梯梁和平台梁拉结请问这样可行??急需得到各位的指教谢谢先了