首页 课程 资料 论坛
  • 框架填充墙构造柱设置问题

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-18 13:13 编辑 图纸上没有注明构造柱设置位置,框架填充墙的构造柱设置要求在什么规范上找?

  • 框架填充墙构造柱的设置整理

    框架填充墙构造柱的设置整理

           文章首发:点筑结构(ID:kjve001)    作者:炫光  甲级设计院主任工程师  一级注册结构工程师     框架结构的填充墙构造柱,结构图纸中有两种表达方式。一种是在图纸上画出具体位置。另一种则是在结构说明中给出规范上的设置要求,不给出具体位置,由施工单位现场自行确定。     两种方式各有“利弊”。第一种直接画在图面上,多花点时间,但清晰明了,避免争议;第二种不画平面图,仅在总说明中

  • 框架、框剪填充墙的构造柱设置

    ①外墙在转角处、内外墙丁字接头处、悬墙端、长墙每隔3.6~4.0m设构造柱。窗间墙长度小于500mm时墙垛可采用现浇钢筋陶粒砼墙,窗间墙长度大于500mm小于3600mm时在窗边设构造柱,当窗间墙长度不小于3600mm时除窗边设置构造柱外中部还需爱要求设构造柱。②内墙长超过层高二倍时,在墙中部及端部设构造柱,其构造柱间距不大于二倍层高。当内墙高不小于4.0m时,每隔5.0m及端部设构造柱。③边框断面为120X墙厚,内设4B12纵筋,A8@200箍筋,上下与框梁或楼板连接。④构造柱截面为墙宽X200,纵筋4B12,箍筋为A8@200。

  • 框架填充墙构造柱问题求教

    我是一名设计院驻现场代表,参与一个冷库工程。框架结构,普通砖砌体填充墙,由于框架柱距较大,需要砌体中加入构造柱,柱端锚入基础中或框架梁中,在施工时候施工单位一个工长总是在浇筑完基础混凝土后插入构造柱钢筋,我就想问问这样做是否允许?是不是应该在浇筑混凝土之前绑扎钢筋呢?各位大侠能提供相应的规范吗?

  • 框架填充墙的计算和构造

    框架填充墙的计算和构造

    本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-2 17:19 编辑 框架填充墙与框架的连接 2001 年版本的《砌体结构设计规范》第 6 章没有过多提及框架填充墙的概念,只是在 6.2.8 条原则性地说了句“填充墙、隔墙应分别采取措施与周边构件可靠连接”。到了 2011 年版本的《砌体结构设计规范》里,这个在老规范里没被足够重视的概念显然应该引起更多的注意,因为它单独成了一节,

  • 这些填充墙的构造柱如何设置

    这些填充墙的构造柱如何设置

    这些填充墙的构造柱如何设置如图示,一食堂工程,属框架结构,填充墙采用加气砼砌块,结构设计说明中强调了填充墙长度超过5米时,每隔3米设一构造柱(规范没有这个规定),请问各位网友,图中9--18交H轴之间的墙体,这个5 米的要求考不考虑横墙的隔断作用,现在施工现场存在两种观点,有人认为有横墙作用,按设计说明要求只需在10---12轴间设构造柱,其余位置都不需设置.另有人认为,墙长应按9---18轴之间的总长考虑,每隔3米设一道构造柱.另外,10---12轴之间的墙体中间有一道门,这个位置的构造柱设在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 编辑 ]

  • 框架结构,填充墙构造柱怎么设

    框架结构,填充墙构造柱怎么设

            文章首发:点筑结构(WX搜索:kjve001)    作者:炫光  甲级设计院主任工程师  一级注册结构工程师      框架结构的填充墙构造柱,结构图纸中有两种表达方式。一种是在图纸上画出具体位置。另一种则是在结构说明中给出规范上的设置要求,不给出具体位置,由施工单位现场自行确定。     两种方式各有“利弊”。第一种直接画在图面上,多花点时间,但清晰明了,避免争议;第二种不画平面图,仅在总说明中给出设置要求,大大节约了设计的时间,但寄希望于施工单位现场确定,不能说是严谨的做法。    来看看规范是怎么要求的:    砌体规范6.3.4-1:填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm.

  • 框架结构填充墙构造柱设置

    主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置墙内构造柱按以下原则设置:1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填

  • 框架结构填充墙构造柱问题

    在工程中遇到的问题:框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置构造柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土构造柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置构造柱,设计也没个明确说法

  • 请教关于填充墙构造柱的问题

    关于框架结构填充墙,抗规13.3.4-4规定墙长大于8m或者层高的2倍时需要加构造柱,但我听很多人说的在墙长大于4m时就要加(也有说5m的),还有T形,L形墙的拐角也需要加构造柱,谁能告诉我一下相关规定在哪儿,哪本规范,第几章。

  • 框架结构填充墙构造柱柱顶做法

    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:33 编辑 混凝土一直浇筑到顶吗?还是浇筑至梁底200时用水泥砂浆?顶部如何连接?如何做法?

  • 关于框架结构填充墙构造柱设置的问题

    最近遇见一事,一框架结构房屋,梁轴线尺寸为6600,梁高600,层高3.3米(结构高度3.27米).结构设计上只说明填充墙体长度大于5米时,在上层梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加构造柱! 按"砌体结构设计规范",填充墙长大于5米时应在上层梁底留A6@500的拉筋与墙体拉结,填充墙长度大于层高的2倍时,须增加构造柱.......!而我们使用的西南G701(烧结空心砖填充墙标准图集)上又说:.......填充墙长度大于墙体高度2倍时应增加构造柱! 各位大虾,怎么处理!?

  • 框架结构填充墙构造柱的设置问题

    请问框架结构填充墙窗口两侧必须加构造柱吗?(设计没有说明)我在规范和图集中没找到。而我们那里的监理非说大于2m的窗口得在窗口两侧加构造柱。我觉得他说的不对。请教各位给些建议

  • 关于填充墙构造柱设置间距的疑问

    近日查看了现行砌体结构规范,抗震规范,发现砌体规范6.3.4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定。(一)脱开方式:1.构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。2.柱宽度不小于100mm。(二)非脱开方式:填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱(直接理解,此时构造柱间距2.5m;间接推断,构造柱间距不宜大于5m或两倍层高,按较严控制)。 然而抗规的要求,仅为:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。 个人理解,抗规的13.3.4条规定,对应砌体规范非脱开方式的规定。但是两者规定相差太大,为经济性考虑,可否仅执行抗震规范的规定呢?

  • 关于砌体填充墙构造柱设置的问题

    一、首先要搞清楚的是砌体结构与钢筋混凝土结构中填充墙的区别,砌体结构参照砌体结构规范中相关要求,构造措施复杂的多。而砌体填充墙的构造要求相对简单。直接可以参照的图集有《12G614-1_砌体填充墙结构构造》、《框架轻质填充墙构造图集(西南05G701-4)第四分册》、《中南标结构图集12ZG002、12ZG 003》或其它地区图集等。国家规范对砌体填充墙构造的原文如下。 1、《砌体结构设计规范》GB 50003-2011规范要求:

  • 这种填充墙造型如何设置构造柱

    造型都是封闭填充墙,还需要设置构造柱吗

  • 填充墙构造柱怎么设置?22G614-1解读

    参考规范/文章: 22G614-1《砌体填充墙结构构造》 构造柱设置原则

  • (请教)关于填充墙构造柱与拉结筋

    请问填充墙在设置构造柱后,就受力来说,整体还是一面墙吗?譬如:在现场施工有这样的设计:拉结筋不少于墙长的1/5,而该墙设置构造柱后有一个横向支座,实际上整体墙长应该发生了本质的变化。这样钢筋的用量有成倍的差异。但是现场监理不同意这个说法。也找不到权威的说法。

  • 框架结构填充墙构造柱。水平系梁问题

    框架结构填充墙构造柱。水平系梁问题

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 20:41 编辑 1.规范说明:墙长超过8m应设置间距不大于4m的构造柱,墙高超过4m应设置水平系梁,系梁与柱可靠连接。问题:当墙长小于8m无需设置构造柱时,而墙高大于4m,室内单独隔墙的水平系梁没有柱与其连接。该如何设置?

  • 2006SG614-1填充墙构造

    拿来给大家分享 赚点土木币

点击加载更多

框架填充墙构造柱

框架填充墙构造柱专题,为您提供框架填充墙构造柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架填充墙构造柱 相关的专业交流讨论,更多框架填充墙构造柱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

梁柱是框架柱吗

道路交通安全考试