“净高分析报告”想必是所有做BIM项目最头疼的一类工作,而且该阶段成果输出过程,
1、楼梯平台上部及下部 过道处的净高 不应小于2.0m,梯段净高不应小于2.2m,如下图所示。
净高2.8米,卫生间沉箱再留300,那么卫生间净高只有2.5米了。可以吗?在北方的卫生间还要安装浴霸,这样吊顶后卫生间高度不足2400了,是不是太矮了。这种情况还要沉箱吗?沉箱留150高可以吗?
目前在做房案,拟建轻钢屋面的厂房的,关于净高的定义,需要请教。下面哪种说法准确:1、从屋面板向下2、檩条(间距1.5米)向下,3、钢梁底部向下[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2009-12-30 13:39 编辑 ]
楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0m,梯段净高不应小于2.2m;
楼梯平台净高、梯段净高 室内楼梯扶手高度条文解读
规范中这样讲的:“设置填充墙形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱”,“净高与截面高度之比不大于4的柱,包括因嵌砌粘土砖填充墙形成的短柱”,填充墙怎么影响柱净高的?又怎么判断哪些是短柱呢?
本人集结了关于楼梯的几个类别,以及对楼梯净高的一些要求。仅供参考!
住宅的净高最低要求是多少呀
风机盘管与吊顶机差2米水柱,需不需要加平衡阀,另外4.5米净高,用方散送风可否,64分贝机组在娱乐场所室内需要消音吗.有人帮我吗,先谢谢了.
如题。规范上好像说超过8米的仓库需要采用快速响应喷头,那么对于厂房有特别的规定么?
问题补充:这一圈的栏板都显示,没有构件与其重叠,上层构件没有重叠的(上层构件离栏板都很远啊),底标高设置的是层顶标高,栏板高度是1800,但设成1799就不不显示净高为0,差那1mm怎么处理?
一个活动中心大厅高8米4.我安什么样的灯才合适。我想知道是多大功率的,荧光灯还是卤化灯。我看到许多火车站的候车厅都是很高的位置安的灯。照度也还行!
本帖最后由 h641993774 于 2014-10-26 19:40 编辑 层高4200,3跑楼梯,踏步300*140.这个净高满不满足?
本人初到设计院,想问一下。梯段净高只有2400,但现在只能做梁式楼梯,梁式楼梯梯段两侧的斜梯梁高度至少400,那么梯段净高就不满足2200了。是这样的吗?如果遇到这种情况是不是得缩小梯段跨度,斜梁上全部做栏杆处理啊,这样就能满足梯段净高要求了。各位平时遇到过吗
gb51251的4.6.9条文说明:“对于斜坡式的顶棚,空间净高是从排烟开口中心到地面的距离”这句话怎么理解?我看网上的图排烟窗都是设置在顶棚上的,那么意思是只有设置在顶棚上的排烟窗才能按这条计算么?设置在侧墙上的排烟窗能否按照本条计算空间净高?
改造项目,室内梁下净高3040,梁高500,电气设备(大型调速柜)顶部有风扇通道,向四周排风,算上风扇高度为2920,请问这个房间可以放置这个柜吗?梁离设备风扇罩只有100多点啊!(不过不是向上排风)