砖混住宅,在顶层由于建筑需要,形成了如图结构形式,这个GZ1是不是形成框架柱了,请问要怎么处理啊?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 编辑 ]
今天看书,看到框架柱的设计。对于无侧移框架中承受同号弯矩的柱,由于长细比效应,柱的承载力可能增加也可能降低。我不太明白,请高手指点一下。谢谢
《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
模板工程主要材料器具包括模板自身,支撑方木,对拉螺栓以及支撑钢管等。模板 工程的面板和支撑系统由以上构建来提供保证,梁底模和板底模采用可调支撑来满足施 工要求。 现浇混凝土的时候要保证模板的固定,不能有影响验收要求的变形,模板的支撑体 系要牢固,不能出现漏浆,爆模的现象,模板的安装与拆卸要简单易操作,模板的成本 不能太高。模板的受力的基本组合设计值计算公式是:S=1.35d∑SGik 1.4Ψcj∑SQik,对 于 d 取值侧模取 0.9,底模取 1.0,并且Ψcj≧0.9 以下举例各个板块的设计 一.柱模板验算 所选框架柱截面 600mm×600mm,柱的计算高度 H=4.95m。柱箍为对面的 4 根钢管用 2 根对拉螺栓两两拉紧。柱箍为 3Φ48.3×3.6 钢管,竖楞为 80×100mm 方木,面板为 18mm 竹胶合板,弹性模量为 9500N/mm2、抗弯强度设计值 1.5N/mm2,方木抗弯强计值为 13N/mm2、弹性模量 9500N/mm2、抗剪强度设计值 1.5N/mm2,钢管弹性模量 210000N/mm2、抗弯强度设计值
钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
本人接触钢结构不久,有个问题一直困扰:钢框架梁中,sts计算参数分别是正应力-稳定应力-与剪应力与其强度的比值,这三个参数很好的反映了梁的受力特点;而框架柱三个参数却是正应力-平面内稳定应力-平面外稳定应力;那么我的问题来了,柱的受剪或者剪应力,怎么考虑的?
另外:基础插筋与框架柱筋的连接要求在哪里呢?譬如柱子角筋、中部筋的伸出长度等等PMCAD建议楼梯间板厚设为零,如果这样的话,楼梯间的恒载、活载应输入多少呢?希望能有人解答,谢谢。
求助。。。。。。砖混结构中连梁下的柱子是构造柱还是框架柱呢?构造柱的话是不是配筋要加大啊??连梁应该按照主梁布置吗?建完模去哪个模块计算梁呢?求助。。。。。。。。。。
双向钢框架结构体系,某根柱子的稳定性也分平面内和平面外吗?其计算长度的确定分几种情况?不管平面内和平面外X,Y双向都考虑梁柱刚度比,然后去查钢规D-1或D-2来确定系数吗?钢规5.3.7所谓的框架柱平面外取支点距离又如何理解?
本人是ansys初学者,希望知道怎么求的能够告诉一下,不胜感激啊条件如图,单位是毫米,要求得是柱AB和柱BC的计算长度μ1和μ2。非常感谢阿。
正在做一个做钢筋混凝土框架结构。今天在PKPM建模的时候,不知道地梁需要当做第一层,还是自然层的一层作为建模的第一层?请高手指教!谢谢
为什么我框架柱长细比总是超限,PK提示:长细比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,长细比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。这是一个七层的框架结构,首层高度4米,以上层高3.3米。(抗震8度区)问题出来了:1、这个49.52怎么这么小啊?2、这个49.52怎么计算出来的?3、为什么同时一层有的柱子超限,有的柱子不超限?这个问题困扰死了,求高手指教啊。
框筒结构中,底部总剪力标准值V0=9000KN,框架分配到的剪力标准值Vf,max=1600KN(为各楼层框架剪力最大值),底部总剪力不满足最小剪重比要求,予以调整为V0=19200KN,那么框架分配到的剪力标准值是否也应该相应调整为Vf,max=1600*19200/9000=3413KN?框架分配的剪力占比不满足高规9.1.11要求,判定其所占比例,依据1600/19200=0.083,还是3413/19200=0.18?这是施书上的一道题,不太明白,来讨论一下。
求大神们支支招,目前一个工程,由于一些原因独立基础埋深10M,上部是异性柱,由于埋深太深,首层一下采用方柱(包住异性柱),但是这样柱的高度也有9.5M左右,这样做的原因是为了保证柱子不失稳,但是实际上我们该怎么判断框架柱是否失稳?PKPM里面能查询吗?求指导,急急急急!~!~!
本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 编辑 由于受基地尺寸的影响,两个柱子不在一条轴线上,不知道这样布置合理不?黄色圆圈区域里的两个柱子。
求助,82年的老房子,梁下柱顶上因为之前安装卷闸门,在差不多的位置上打了12.13个膨胀螺丝孔,每个孔12或者14直径,长度100的孔。300*300的角柱,6层楼,跨3.3米*5.2米,首层高4.4米,我在首层,楼上全部是红砖墙。80年代应该都是用c20混凝土的吧?现在有点担心,毕竟要在里面工作。会不会倒塌啊,如果承载力不够会反映在什么地方出现裂缝或者其他损坏。有懂的人吗?感谢!