07年注册的号,常年来多看少说,今天终于混到2颗星了。第一次发帖纪念哈……电脑里有以前工地的照片。多是有质量缺陷的(本人做的是监理),每张都记得清楚。这次发一个混凝土框架柱强度不足的发现及处理照片事情发生没有照片记录……因为施工方早拆模(自行行动),监理方要求施工方提供拆模依据,施工方提供一7天混凝土试块报告,经监理方某人(我才不会说是我……)发现此报告有伪造嫌疑,报告甲方。甲方带报告去检测单位核实,为伪造、后检测单位报告当地质监站(检测站是质监站自家开得)…………然后就是施工方、监理方、建设方去质监站背书……要求对所有已完工结构进行全面检测、所有资料进行核查、所有检测报告全部到检测所核实……然后就开始繁琐的实体检查了……(跳过很多内容,切入图片主体)对某层所有框架柱进行回弹检测……有100多根柱子,每根回弹三个面,回弹20左右个点…………当时分两组人忙乎了一下午……全都手软...回弹是项体力活啊……回弹前先打磨回弹区
原来是个地下车库,车库上为1m多的覆土,甲方要求改为地下室上加两层框架,作为商铺。原框架柱500*500,加固做成600*600,各位前辈能否说下如何分析计算、配筋
图纸简介: 该图纸是一个框架柱加固图纸,事故原因混凝土压碎压酥,加固方法:柱全高打磨,掏出压碎,压酥混凝土,环氧树脂密封胶密封,用型钢环绕加固柱子,柱加钢板后用C30细石混凝土浇筑柱子到项。图纸包括:加固说明,柱子现状图,柱子加固前处理图,柱子加固图,柱子外包大样图和剖面详图。 投稿网友: zhou1quan2lin3
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
有一套三层别墅,因业主要求在地梁上了一条框柱,地梁200*700,下排4条20钢筋,上排3条20钢筋,跨度6米,本人不是结构专业,但是感觉这样做不够坚固,有没有什么加固的方法
图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
最近碰到个棘手的问题,需在原有的结构上加一层,验算下来某些柱受压承载力不够。。。考虑施工,想首选碳纤维加固。。由于之前没接触过,有那位好心的大哥大姐传份图纸参考或者指点一下哪里可以下载到亦或推荐什么书(图集)!小弟在这谢过了!
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
图纸简介: 某地区异形柱框架加固设计施工图纸,有柱加固平面布置图,柱加固详图共4张图纸。 投稿网友: maillq992 上传时间: 2014-06-13
柱模板封闭
图纸简介: 该图纸为某工程项目局部框架柱加固结构施工图,图纸包括:加固设计说明、框架柱加固节点及剖面图等。 投稿网友: dj1250 上传时间: 2014-06-05
框架柱的配筋某办公楼,为五层混凝土框架,其柱配筋变化很大,不知原因,试举两例。1、柱KZ42层数 B×h 角筋 B边一侧中部筋 h边一侧中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48层数 B×h 角筋 B边一侧中部筋 h边一侧中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220说明:1、这两
我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
如题,三层框架食堂宿舍楼,C25砼,500x500,经现场回弹仪检测砼标号只在C15~C19之间。已经施工至地上2层,目前停工,现场初步认定是水泥有问题,(当地,由于种种原因,不能用商砼) 甲方让出加固方案,怎么加固?哪位高手遇到类似问题,不吝赐教,如何解决,多谢了。
砖混住宅,在顶层由于建筑需要,形成了如图结构形式,这个GZ1是不是形成框架柱了,请问要怎么处理啊?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 编辑 ]
柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?