图纸简介: 本图部颁20米后张空心板标准图,含正交板钢筋布置、斜交板钢筋布置图。桥面连续设置及桥面铺装钢筋详图。 投稿网友: lipengtj_0 上传时间: 2014-06-05
20米预制空心板梁,湿接缝搭接钢筋需要焊接吗?,相邻板梁顶板钢筋互相搭接连接,设计图中没有要求焊接,但监理方最近突然提出搭接长度不达规范要求,需要焊接,12的钢筋,湿接缝宽度40cm,钢筋搭接长度16cm,设计有弯起,请教:是否需要焊接,谢谢
16米预制空心板梁 梁端张拉锚垫板破裂 张拉到100% 出现破裂 边角混凝土掉了一块 总共4束 其余3束都没问题 就第四束一端出现如图情况 请问要退张处理吗?
30米跨的钢屋架需要起拱,那么在1:1深化放样的时候需不需要起拱呢?我们原来一直是深化放样的时候是按不起拱放样的,在制作拼装的时候才起拱的。请大家交流啊!
30米跨度的排架如何处理?现在有一个30米跨度的排架厂房,无吊车,在选择方案的时候不知道该如何处理。 有下面几个问题1. 屋架采用truss形式,计算上应该是没有问题的,但是不知道有没有做到这么大跨度的,经济性和美观性怎样?一般常规能做到多大跨度?2. 还有没有其他更好的方案请各位指教,多谢![ 本帖最后由 pengzi10 于 2010-1-7 10:49 编辑 ]
在梁的中间出现图中的一到两条裂纹,梁还没有张拉。请问一下这个裂纹对梁有没有影响。业主要求我们把这个梁废了。
请问各位大侠,我想问问,在做16米空心板桥的时候,可以用标准来套,对吧?但我现在做的桥的宽度比较大,所以如果按照桥的计算方法来说,就是宽度会影响到横向分布系数的变化,从而影响到了各板的受力情况,再而板的配筋也不同。因为买回来的图集,没什么可能宽度跟你做的桥的宽度布置会一样的。我想问一下,到底要怎么做才行?谢谢大家的回复!
我们县城要做一个桥,桥面总宽30m,每个桥墩我打算用8根柱的单排桩,桩中距4.2m。不知这样的方案是否可行?还有这么宽的整体桥面是否要作特殊处理?请指点为感!!!!!
求下图的空心板梁的砼量,本人新手,计算方法越详细越好!!!
图纸简介: 混凝土柱钢结构屋面,基础及上部结构全套图纸。欢迎下载~~ 投稿网友: swj312 上传时间: 2013-07-10 图纸省
图纸简介: 1-20米预应力空心板梁桥设计图,全套设计图 投稿网友: zhengqik 上传时间: 2013-08-01 图纸省份:
2013年9月21日凌晨下雨,早上10点30到箱梁预制现场检查时发现有几榀箱梁顶板出现渗水现想,再对箱梁砼面层进行检查时发现砼面层也有几道裂纹,刚好与渗水点相同,请问这个问题严重吗,需要怎么处理,有哪些原因可以造成顶板产生贯穿性裂缝。
污水出户管(由于条件限制)至少要30米,请问这样做可以吗?出户管管径增大到160的(塑料管),管道坡度增大到2%,中间增设两个清扫口.采取这些措施能保证污水能排出去吗??
图纸简介: 比较详细的16m 空心混凝土梁的模板设计图,具有较高的通用和实用性。图纸清晰美观,可供参考。 投稿网友: wangsong0402 上传时间: 2014-05-11
我有一片地方宽度30米,长度有90米打算建成两个车间,每个宽15米打算建12米高左右,柱子考虑间距6米考虑挂17吨的行车, 请问柱子选用多大的h钢,大梁有选用多大的,大概建起来得多少钢材
一、工程概况 全桥平面位于R=690m.ls300m的缓和曲线内,纵面位于R=52521m,T=367.646m,E=1.287m的凸型曲线内。该桥为10~20m预制安装预应力砼先张简支空心板桥,预制空心板160片(40片边,均采用先张法。下部结构采用钢筋砼桩柱式桥墩梁,中梁120片)台。 二、架梁设备 由万能杆件拼装,标准宽度为1.435米的导梁一片。导梁上用于运梁的平车一个。最大起吊能力为30T,25T吊车各一辆。用与运输梁板拖车三辆。GYZF4φ225mm×51mm圆形四氟滑板橡胶支座96个及GYZφ225mm×49mm圆形普通板式橡胶支座544个,调平钢板640块。锚栓钢套筒280个。 三、吊装准备工作 (1)架梁要求场地平整,对于吊车行车和拖车行走的通道和停机位置,应事先检查,若经过验算,地基承载力不能满足要求的,应对地基采取必要的加固措施,
请问一下,30度的预应力斜空心板和0度的空心板在配筋上是不是一样,只是在斜板桥的钝角上加固一下就可以了呢??请指点一上!!!!
哪位前辈有30米简支箱梁设计计算示例啊?发给我啊,感激不尽。最好有详细的横截面图。1、设计荷载:公路-Ⅰ级;2、桥梁宽度:16 ;3、航道等级:无;4、地震设计烈度:0.05g,按7度设防;
本人想盖一间长40米 宽25-30米左右的彩钢仓库,因为简易的,只要能牢固就可以。希望各位给点高见,说说用什么方法,什么材料,能最省钱还能牢固。