本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
理论上物化沉淀法能去初废水中的95%以上的磷酸盐,我曾经做过两个含磷较高的废水处理工程,进水磷浓度在200~300mg/L,经物化沉淀后出水的磷在20mg/L左右,经后续生化及物化沉淀后出水磷偶尔还会大于0.5mg/l,添加的混凝剂是石灰,助凝剂是氯化钙,絮凝剂是PAM. 今天听说一个废水处理工程的磷居然很恐怖,进水磷2500~4000mg/L经一级物化沉淀后居然可以达到0.5mg/L,只是添加了氯化钙/碱/PAM而已,我个人认为应该不会有这么好的处理效果,不知大家的意见如何,请予以探讨. 顺带请问一下:一般含磷较高的废水都会显淡绿色,是什么原因造成的,谢谢!
本人设计了一个草甘磷废水的处理项目,主要采用原水-fenton氧化-石灰沉淀-A/O工艺,现在运行过程中进水总磷为10~20mg/L,COD为2000~3000mg/L,经过运行出水指标均良好,能够达到一级标准,但是随着运行出现了两个问题,一兼氧池有大量恶臭气体,我们猜测是硫化氢,但是据水质平衡计算,水中的硫酸浓度不超过500mg/L,但是兼氧池的硫化氢气味很重,同时兼氧池出现一层白色的漂浮物,请问有没有哪位遇到过同样的问题,有什么好的解决办法嘛?
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
本人现在管理一座电镀废水处理厂,经过物化处理,重金属,氰化物达标;再经过生化处理,COD也能达标,也就是80以下;出水电导率在4000-6000us/cm;但麻烦的是氨氮,现在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接触厌氧和接触好氧,氨氮的去除能力有限。现在有什么好办法能比较低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培养,PH,溶解氧,BOD,温度等指标要控制在多少。培养时要注意些哪些问题,一般要培养多久?这种浓度的工业废水的氨氮能降下来吗 如果用折点加氯,要如何控制?过量的投加,我也能做,但成本实在太高。想问问有什么控制的方法?现在有个人搞出来次氯酸钠加催化剂氧化,加一种无色无味透明的液体说是能加快反应速度,且节省用量,想问下,有能催化次氯酸钠的试剂吗?有谁用过。我只知道有次氯酸钠的稳定剂,还不知道有催化剂。
论文简介:电镀废水方案 铬 铜 镍 重金属离子 酸洗 镀铜 镀镍 镀铬 1000吨 投稿网友:huizijsj5 上传时间: 2013-06-15
求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
工业含磷废水的处理方案 1.废水现场概况
各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
电镀废水水质:总氰:80mg/l,镍、 铜、六价铬、锌磷酸盐等在10-30mg/l。按照典型的氯化破氰后再加碱沉淀,出水总氰和铜无法达到国家一级排放标准。
各位同行,本人上传有关农药含磷废水处理工程调试中所出现的一些问题,诚邀各位同行进行探讨!谢谢!该工程废水排放量:600t/d,该含磷废水中磷主要以无机磷和有机磷的形式存在,具体有正磷酸盐,亚磷酸盐等,颜色为淡黄色,色度没有检测,其中TP含量平均约为30mg/l-50 mg/l,CODcr《1500 mg/l,目前我们所采用的处理工艺:有机磷废水,无机磷废水---综和废水调节池---铁碳反应器---絮凝反应沉淀池---兼氧1---兼氧2--好氧1---好氧2---二淀池---催化氧化器---终沉池---出水 二沉池大部分污泥---生物脱磷罐---好氧1加药情况:1、铁碳反应后絮凝反应药剂:A、铁盐, B、聚丙烯酰胺(PAM), C、片碱;2、催化氧化氧化反应器药剂:A、催化氧化还没有启动B、目前催化氧化器内加的聚合氯化铝(PAC)、C、聚丙烯酰胺(PAM)出现问题:1、生化池污泥浓度还不到5%,镜检微生物几乎没有! 2、指标检测:TP:进水:3mg/l,絮凝反应沉淀出水
有什么能重金属回收的设备和方法吗?
现在有一个电镀厂,调节池混氰大约2~5mg/L,处理后氰跟铜都超标,氰超3倍,铜超2.5倍!厂里采用的挂镀,镀铜用的是氰化铜!请问各位前辈有什么比较好的解决方法,谢谢!
最近接到一个电镀废水处理,200吨每天,但只给排80吨。故用反渗透处理希望能回收部分水以减少排放。电镀厂原有一个混凝沉淀池,电镀液经过加药处理后COD达到70~100,铜含量0.5,镍含量0.5左右,现在工艺拟订如下:由于原来的混凝沉淀池过小,所以再加一个混凝沉淀池混凝沉淀---砂---炭---软水器---精滤---UF---精滤---ROUF浓水回至原混凝沉淀池,系统进水8吨每小时RO为75%回收率小弟是新手,还请各位高人发表意见啊~~~~~~~~~~
综合一体化处理电镀废水技术及应用 http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply重金属污水化学法处理设计规范http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply高浓度电镀废水的处理http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply电镀废水解氰细菌的分离选育http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply电镀废水处理设计规范http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply电镀废水处理技术述略http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply电镀废水处理技术评价http://co.163.com/forum/content/
我司阴阳离子纯水制备系统用水一部分水来自电镀生产线的清洗排水,一部分来自RO膜制水,目前由于清洗排水电导率过高(1000us/cm左右),造成阴阳离子频繁再生,产生的大量废水又影响到废水处理系统,为此,考虑将清洗排水收集进行软化处理,初步设想是加一个阳离子交换软化器,去除部分离子后在制纯水。由于小弟缺少这方面的经验,不知道以上方法可行与否,特请教论坛中的前辈,还望指点迷津!非常感谢!
我今年刚毕业,在一个电镀厂进行污水运营可是有很多东西都要一知半解中进行着。非常的不容易,天天有种记废水拉着走的感觉~上周厂里运来一桶废镍水,说一并处理了,可明明说是里边含高浓度的镍,但一测PH都已经13了,却完全不沉淀。请问各位老大,这是何因呢?一般要如何查呢??