首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 报警主机专用接地如何连接

    报警主机专用接地是否可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线又接在那里。本人所用报警主机(壁装)电源接线端子处设一接地端子,是接PE线还是接专用接地线。主机外壳若设一接地端子,此问题是否就可以认为迎刃而解了?

  • 关于报警总线有接地的问题

    大家都知道两总线如果有接地的话很容易烧坏回路板,但是现有的设备如短路隔离器只能应对短路而引起的故障。如果有接地的话它是不会动作的,也就会把回路板烧坏,回路板一坏整个系统差不多也就瘫痪了。所谓的安全系统真的安全么???:我就遇到过这种情况,有一个工地用的是海湾的设备,再送电之前我都查过没有接地的,再送上电以后过了两天设备注册不上了,也没有报回路故障,我把线子摘下来一量有接地的,等我处理好以后在接上回路直接没有输出电压了。厂家来人一看是回路板烧了!!我就很郁闷了,他为什么不报故障呢!!! 现在是调试时坏了那还好说,如果以后坏了那算谁的责任呢?大家都知道坐在监控室的 又有几个懂行的呢???如果真发生火灾了那这套系统还能起到作用么???如果有在有接地 的情况下就动作的模块也就不回出现上述的情况了!!

  • 火灾自动报警系统的接地问题

    《火灾自动报警系统设计规范》5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋?不知道对这规范理解有没有错,请高手指点。

  • 发电机转子一点接地报警

    前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?

  • 火灾自动报警系统应设专用接地干线吗

    审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?

  • 配电所一段母线假接地、误报警怎么办

    一10KV微机保护配电所配电所,后台机不停显示“一段母线接地”报警,然后自动复归-报警-复归,不停显示。一段母线无接地现象,是假接地、误报警。怎么办啊?

  • UPS内部故障导致直流接地报警如何检查?

    一台UPS,一路交流220V输入,一路直流220V输入,输出交流220V,若两路电源同时输入,则直流系统会发直流接地报警信号,若单送任一路则无报警,且UPS输出正常。请大家分析一下可能是哪部分电路出了问题。

  • 大家来看一下:转子一点接地报警为什么消不了?

    前几天,电机本体的清扫了转子碳刷,完了就来转子一点接地牌,开始还能复归,后来复归不了了.我们保护的查了二次回路,也没什么问题.就是不知道转子一点接地报警为什么消不了?哪位对这个比较熟悉,请赐教,谢谢!!

  • 消防用电电源应怎样设接地报警装置?

    JGJ/T16-92第24.9.5:消防用电设备电源不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,宜设单相接地报警装置请问,单相接地报警装置应该怎么设?是不是采用不断开只报警的漏电断路器?如果是,该断路器应该设在哪一端,是总配电箱出线端还是消防配电箱进线端?

  • 请教各位大哥:10KV架空线路接地报警问题

    最近我们所经常发生接地现象,只报警,不跳闸,电压表C相有失压,只是闪一下,又恢复正常, 后来A相也偶尔出现此问题,是否与三相负载不平衡有关?请回复zxc6451@sohu.com

  • 火灾报警控制器地线和接地极的区别是什么??

    我们单位目前有个工程,图纸设计控制器接地极与控制室内电话接地极公用,接地电阻《1欧姆,我想问一下地线是让控制器外壳接地,防止控制器外壳带电,那接地极是起什么作用的,请哪位大侠具体详细的解释一下 谢谢

  • 关于消防报警系统接地做法,请高手明确

    根据火灾自动报警系统设计规范GB50116-98关于消控中心接地明确如下:在消防控制中心设置专用接地干线,接地干线采用铜芯绝缘导线。线芯截面不少于25mm2,接地干线通过专用接地板引至联合接地体。 采用镀锌钢管穿接地干线(单股铜芯绝缘导线)是否合适?有人说钢管作为保护管不合适????请高手指教

  • 【讨论】电厂厂用电一段母线接地报警问题

    我们电厂的10.5kv厂用电Ⅰ段和Ⅱ段独立运行,经过厂变后分别带400vⅠ段和Ⅱ段,昨天小电流接地选线装置报警10.5kv母线Ⅰ段接地,Ⅰ段进线断路器上的带电显示c相指示灯不亮,过了十几分钟后,由400vⅠ段提供电源的1号直流充电屏报绝缘异常和蓄电池电压异常(1号直流充电屏也为我厂中控室计算机逆变电源屏提供直流电),我想问下大家几个问题:1母线接地为什么会引起直流系统报警?2.直流充电屏交流进线有一相接地对充电屏的正常工作有什么影响?3.有没有可能是二次上的异常导致以上现象比如ct pt的接线松动等造成以上现象(因为我们用摇表测了下从隔离变到Ⅰ段进线断路器电缆的绝缘电阻正常,而且运行人员也说当时Ⅰ段的三相电压正常)? 谢谢大家![ 本帖最后由 yixian5092 于 2012-3-6 09:42 编辑 ]

  • 自动跟踪消弧补偿/接地选线装置不明报警

    2007/6/5,#1地区变停电检修,主6KV由双母线倒为单母线运行。原来每条母线各带一个自动跟踪消弧补偿/接地选线装置,运行方式没有随母线运行方式改变而改变,两台都是自动状态。上午10点,网控主控室来“6KV#5母线接地选线装置外部故障”牌。检修人员到就地检查发现装置本身有报警“ML1并列,1号档位到底”。看到两台自动跟踪消弧补偿/接地选线装置档位都为0,实际上接地补偿等于退出了。下面是装置界面显示数据:6KV#4母 线圈档位 0 脱谐度 -147.4% 接地容流 20.1A 位移电压 101.6V 接地感流 49.7A 母线电压 5953.1V 接地残流 -29.6A 回路电流 0.937A6KV#5母 线圈档位 0 脱谐度 -55.1% 接地容流 32A 位移电压 88.5V 接地感流 49.4A 母线电压 6107.4V 接地残流 -17.4A 回路电流 0.870A(界面最底一行显示的报警)ML1并列,1号档位到底随后查出“ML1并列,1号档位到底

  • 一条6kV线路电缆接地整段母线零序保护都动作报警

    6kV系统,经消弧线圈接地,所有配出线路接地零序保护整定值为一次3A,0s,动作于报警。110kV/6kV变电站有一条6kV配出线路因下游电机接地跳闸(约持续30分钟)而造成线路接地,这时,110kV站这条6kV配出线路所挂6kV I段母线所带的所有6kV配出线路都来零序保护动作报警。这一般是什么原因?每条6kV线路都有外置零序互感器(在电缆层),电缆接地正确,电缆接地线穿过零序互感器后再接地。

  • 火灾自动报警的电源线到各消防末端设备,此线需要接地吗

    我们设计图纸上是 电源线D:24V直流电源线干线NH-BV-3X4-SC25但施工单位反映没有24V还做接地的,请问各位大神火灾自动报警的电源线到各消防末端设备,此线需要接地吗,消防模块或末端设备(需要接电源的)有接地线安装的位置吗??

  • 【求助】火灾自动报警主机防雷接地,怎么做防止雷击

    我现在维护的北大青鸟的消防火灾自动报警主机,由于上个月18日打雷把主机打坏求了,现在要杂做才能防止主机下一次打雷不被烧坏。(以前是做了接地线的)

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

点击加载更多

接地报警

接地报警专题,为您提供接地报警相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地报警 相关的专业交流讨论,更多接地报警相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

零线和地线相接

如何接地