  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 【电气学院】零线的作用、断零的危害及重复接地

    我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,又叫零线,主要作用有,用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流。减小负载的中性点电位漂移。 在TN-C  TN-C-S中还有接地和接零保护的功能。 N线的阻抗在毫欧级上,其负载中性点不平衡电压是N线电流在N线阻抗上的压降,其值很小,即使三相负荷严重不平衡,也足以将负载中性点电位钳制在电源中性点电位上。 而接地电阻在欧姆级上,比N线阻抗要大几百倍,根本就没有可能将负载中性点电位钳制到电源中性点电位上。 1、  所以N线断后,当三相负荷严重不平衡时,负荷中性点发生严重偏移是必然的。 (低压柜每路出线都会从零排上引出一根零线,在加上到了末端再分支,系统中有无数零线,若某处零

  • 零线接地也漏电开关也跳闸?

    按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢

  • 低压架空线零线可以接地吗?

    我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?

  • 理论与实际:零线断路的危害

    [ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:47 编辑 ]

  • 零线可以接地么?看过后,蒙了!

    一个变压器,YY地,我通常是变的二次侧中性点,走2路线,一个是低压柜内的零母线,一个是直接用电缆接地。有错吗?如果我用低压柜内的A相和零母线,接个220V的照明灯,有错吗?如果没错,不是说:所谓的工作零线是可以接地的?我干的是箱变,变压 器和低压柜1墙之隔。解释,解释!!!什么叫工作零? 火线,零线中的零线?

  • 楼顶变压器的零线如何接地?

    请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]

  • 零线和接地相碰为什么会出现火花

    在工地施工时,我们在接插座时发现插座的接地线碰到零线就会打火产生火花。该插座回路的电源端断路器处于断开状态,接地线是通过扁钢与原来楼房的接地极接地网连接。望师傅们帮分析一下是何原因?如何解决问题?谢谢!

  • 保护零线可以理解为就是接地线吗

    保护零线可以理解为就是接地线吗

    1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?

  • 零线和pe接地的变压器引出??

    请问零线是在yn接法中的,从变压器直接引出,到用户中t结进户pe也是从变压器引出吗?需要在建筑附近重复接地吗?pe线和零线是不是变压器的出线中共用一条线?如果是共用一条线,是不是pe是在靠近建筑附近接地进户?自学存在这些疑问,不对之处,请各位指教!!!

  • 配电箱内零线排的接地???

    我单位的配电箱零线排接地,没有直接在零线排上接接地线,而是,在配电箱外壳上接了接地线----配电箱外壳与零线排是接在一起的,就算是零线排接地了,这,规范上,可以么?

  • 矿山供电接地危害(讨论)急急!!!!

    矿山供电接地危害(讨论)按规程矿山井下供电是严禁中性点接地的,固井下电网低压系统都是三相三线制,设备外壳单独接地。本人知道在中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,三相电压仍然可以保持对称,对负荷的供电没有影响,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。但接地相相电压为0,其它两相相电压升高1.732倍。对电缆及设备绝缘有影响。本人对接地运行还有以下问题,希望能得到讨论或指教。问题1、中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。是特制高压(6000V及以上)系统,还是包括400V的低压供电系统。同时在400V的低压供电系统中允许的运行时间又是多少呢?问题2、我认为要同时发生两相或三相接地就会发生短路故障,是否如果接地点距离交大就不会发生短路呢?问题3、中性点非直接接地的低压电网中发生接地时还有哪些危害。

  • 零线重复接地与保护接地

    零线重复接地与保护接地

    一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)

  • 为什么零线接地分路空开不跳而总空开跳

    遇到过一个问题,一个育婴店,带洗澡的那种,地面潮湿,一个照明电路,估计是红线破皮了,外面总配电箱总跳闸,连着的几个店铺都跳那种。本来是火线接在一个单极空开上的,跳闸的时候是这个单极空开不跳,室内总空开(双极不带漏保)也不跳,只有上级总电箱空开跳闸,然后我把这个照明电路接到一个漏保上面,按照正常红线当火线,蓝线当零线接法,只有漏保跳闸。然后红线当零线,蓝线当火线,漏保不跳,其他也不跳。不过一个多月了吧偶尔有一次总闸跳了,而分路漏保没跳,这是什么原因呢?这些空开问题困扰我好久了,大神们解答一下吧

  • 接地电阻以及工作零线问题。求解

    1.接地电阻不得大于4欧,不得大于10欧。难么我如何判定或者计算我的接地电阻在这个范围内呢!2,工作零线可以重复接地吗?我看书一会可以,一会多不得,换上我理解错了,如图

  • 接地线断了,会有哪些危害?

    接地线在施工时被铲断,一直没整修。接地和接中性线可能是连一块的,没有220伏电压。也一直这么用着。请问有哪些危害?请高手指教。

  • 保护接地与工作接地混接有危害吗

    请教同仁们,一个临时的380v,220v配电箱!!假如把外壳的保护接地与电缆的工作接地接到一起,会有哪些危害呢!!???(供电电缆为3相4线制,无零线)

  • 再论TN-S系统零线N接地的问题

    再论TN-S系统零线N接地的问题

    本帖最后由 xf918 于 2015-2-8 00:52 编辑 有人说TN-S系统零线重复接地了就成了TN-C系统甚至影响漏电保护器的动作 本人不敢认同这个观点 在TN-S系统中零线不能重复接地的原因如下:一般情况是:当用户用的是三相电 且三相用电不是很平衡时 为了防止零线断线的危险 零线在入户处需要重复接地 但在TN-S系统中 这样做会有危险 请看

  • 零线过漏保后接地漏保跳闸

    一零一火进带漏电保护的开关,照明回路,火线进开关,开关断开。在安装灯具的时候,零线碰到了吊顶的龙骨,漏保跳闸了。漏保动作电流30mA。零线从变压器出来已经接地了,为什么经过漏保接地就会有电流呢?求大神指点