防水混凝土是以调整混凝土的配合比、掺外加剂或使用新品种水泥等方法提高自身的密实性、憎水性和抗渗性,使其满足抗渗压力大于0.6N/m㎡的不透水性混凝土。 1. 种类 防水混凝土一般分为普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土三种。 按配制方法主要可分为四种: (1)改善级配法防水混凝土; (2)加大水泥用量和使用超细粉填料的普通防水混凝土; (3)掺外加剂的防水混凝土; (4)采用特种水泥的防水混凝土。 防水混凝土抗渗标号是根据其最大作用水头与建筑物最小壁厚的比值来确定的。 它的施工要求浇筑均
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
楼层破坏现场照片(应该是人为拆除吧),大家可以参考并讨论一下心得
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
在对钢筋混凝土建筑施工安排后浇带,不但能够让混凝土的收缩应力下降,而且还能够很大程度的防止建筑物出现 沉降差的情况。进行后浇带施工期间,第一要确立合理的时间,一般状况下会在低温下来进行施工,而且在强度等级方 面要比构件高出一个等级,如此一来就能避免混凝土中产生裂缝。在确定后浇带的方位的工作中,要掌握好消耗方面的问题,同时后浇带的距离方面的具体情况,要根据计算来获取。另外,在对宽度进行运算时,要将止水带构造运用到工程建设中。在采用混凝土进行施工期间,会发生混凝土收缩,出现裂缝等情况,这种情况的发生,会很大程度地降低混凝土的性能,从而影响房屋建筑的质量,延误施工进度。采用后浇带技术,主要是为了避免混凝土在内外温度相差较大的情况下出现裂 缝的情况。首先要给混凝土采取分块浇筑,之后还要留设一 条缝,先不浇筑,待最后再进行浇筑。混凝土施工期间,后浇带技术主要包括三大模块。(1)防水工程混凝土一旦混入水分,那么就会让强度受到很大的影响。因此不管在什么情况下,都要做好防水工作。在防水工程中,墙面防水
很好的书
各位同行,我碰到一个问题请教一下:工程图纸设计梁板混凝土强度等级为C35,按规范规定要达到混凝土强度的75%才能拆模板;现在施工单位为了提高进度,准备自己将混凝土提高一个等级,以提前达到设计混凝土强度(C35)的75%,而达到提前拆模板,这种方案可行吗????谢谢!
主要讨论三种典型的结构体系:框架,剪力墙,框剪1.区分这三种结构体系在工程中的实际意义我先提两条最基本的,抛砖引玉希望大家补充:(1) 明确各结构部分的抗震等级,这一点在新的高规中已经定义得很完善了,即根据各部分分配到的地震倾覆力矩来划分(2) 不同的结构体系对应不同的位移比要求我的疑问在于这第二点,在复核位移比是否符合规范要求时,各结构体系的界定还是按照第一条即倾覆力矩比例来划分的吗?以高规8.1.3的第四条为例,框架承担了80%以上的倾覆力矩,那么位移比的要求该按照1/550还是1/800来执行呢?我觉得在这种情况下满足框剪的1/800要求的可能是比较渺茫的。按照该条文最后的说法这种情况要进行专门的分析和论证。我觉得这种情况的应用应该不少见,结构体系以框架为主,少量剪力墙增强抗侧刚度。都要分析论证岂不太麻烦了。2. 再假设一种情况,有一半地下室建筑,室内外高差超过1.5米,桩筏基础,半地下室层外围设挡土墙,以上层均采用纯框架。因基础形式为厚板桩基,可认为基础对混凝
依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
请问大家一个非常弱的问题,混凝土结构受弯构件中的裂缝宽度是指混凝土构件表面裂缝宽度还是指受拉钢筋处裂缝宽度,求各位前辈指教了!
各位结构佬们,求教个问题啊,现在俺正在做一个大型商场的框架结构,其中有一个长达20米的悬空长廊,估计要做钢结构,这个钢结构是不是由钢结构厂家设计呢?不是由我们设计院提供钢结构图的对吧??初次接触,有点困扰,求助好人!!!
空心和实心钢管混凝土结构
啥也不说,直接上图,一起学习下日本人的技术
本帖最后由 lsz1115 于 2013-4-26 18:18 编辑 有人让我去做混凝土结构优化设计,不知道前景怎么样啊,能不能学到东西,听介绍说是有不少复杂的项目,说比在设计院里面学的东西多,是不是这样啊.,那边相当于给甲方提供技术支持的~...要求就是要对规范比较熟悉...画图真心累,有点心动啊...PS:本人从事结构设计2年多才~~求指导,是继续在设计公司待着多接触项目呢还是去跟着别人做这个~~ 很感谢各位的热心解答,因为之前一直在忙也没时间来关注这个帖子,在几个工作岗位中自己也做了选择,进了一家大点的设计公司继续学习。 自己必须扎实的功底才行。自认为2 年的经验也只是刚入门而已,无论是经验还是理论上都很欠缺,要走的路还很长。所以还是先安下心来学习,提高自己的
图纸简介: 钢筋混凝土结构111而是共同缓和谈话皇太后台 投稿网友: aiyuzi1983 上传时间: 2013-05-17 图纸省份: