最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。
请教一个问题:一个35kV线路间隔的TYD和避雷器之间,他们的最小距离按哪个规范来执行?我在3——110kV高压配电装置规范上,找不到对应条款 两者相邻部分为等电位,装在支架上,对地安全距离亦完全能满足要求。我是这么认为的:如果都装在同一个支架上,两者方便连接跳线即可,即如果可以的话两者完全能连接在一起,相对距离为0如果各自用独立支架安装,那支架安装方便,能过人巡视即可,一般人肩宽400-600算,我认为有1米距离即可工程中,我把35KV线路TYD和避雷器距离设为1.4米,隔离开关至TYD,断路器设为1.8米因是扩建工程,限于场地位置所限,我把断路器和CT都在同一个设备内请大家发表一下看法!QQ:940060221
1.国内500kV线路型避雷器的主流生产厂家有哪些? 2.单支500kV线路型避雷器的价格大约多少?3.国内较多使用500kV线路型避雷器的网省公司是?烦请版上达人不吝赐教。谢谢。
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 编辑 电气一次手册第2-8节:110~220kV线路侧一般不装设避雷器,但是实际上基本上都装设避雷器,如果不装设,如何避免线路侧过电压损坏设备?
在我国,大部份10kV/380V的变压器(即380V的线路)上用的避雷器是由供电局安装的二次避雷器YH-0.5/2.6,这是错误的。雷害隐患有两大特点:第一,击穿主绝缘;第二,会提高线路的电压。YH-0.5/2.6的避雷器残压水平是2600V,如果雷电压在456~2000V的话,就要靠低压设备来承受了,这对低压设备来讲相当危险。为了便于说明,将线路电压、变电产品(家电)与避雷器参数进行比较。可以看出,两种避雷器正常对地运行的电压分别是220/420V,产品最高的运行电压分别是280/456V,泄压分别是1000V和2000V,家电感应耐压是5倍左右,耐压水平是3000V。无论是220V或380V的电器产品,雷电压在3000V时是不会损坏的,但是2000V相对相的感应耐压(即2000/380V)对于变压器来讲也是危险的,如果家电设备是220V(即200
35KV变电站 因设计原因35kv母线避雷器直接接在母线上(金属氧化锌避雷器),现在柜子已经做好了,如果更改费用很大。如果不该是否可行 对运行和检修有什么危害。
0 引言 截止1999年底,广东省已有肇庆、广州、东莞、惠州、珠海电力局等单位在20条线路(110 kV16条,220 kV4条)的93基(110 kV63基,220 kV30基)杆塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安装了悬挂型带串联间隙线路型复合绝缘外套ZnO避雷器(简称线路型ZnO避雷器)。经过3个雷雨季节运行,能统计到的线路型ZnO避雷器动作记录超过了200次(110 kV线路109次,220 kV线路48次)。本文对其防雷效果和技术经济性能进行评估,讨论选点、安装和运行维护等方面存在的问题 。 1 防雷运行效果 肇庆局地处粤西山区,19911997年年平均138个雷电日,多回220 kV跨地区线路和110 kV本市主电网的输电线路大多架设在山上,每年雷击跳闸情况较多。1997年4月在110 kV珠西线#27、#
水电站仅一回35KV出线,采用线路变压器组出线,避雷器要经过隔离开关吗?主变高侧还需装设后备保护吗?如果装设,和线路的后备保护是不是重复(因为电压、电流采用同一设备)
35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!
知识点:配电线路用多间隙避雷装置
大家好!本人最近做了一个20KV配电设计,前期是10KV运行,设备选型按照20KV选,现在遇到一个问题,避雷器也按照20KV选吗?如果选20KV的前期10KV运行有问题吗?希望大家给点建议,谢谢!
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
如图所示,10KV线路中,B点是不是也应该加装避雷器???,另外有没有哪个规范规定,电缆线路必须加避雷器??
请问各位:在35kv电缆-变压器进线中,根据规程“与架空线相连的长度超过50M的电缆,应在其两端装设避雷器或保护间隙。长度不超过50的可在任何一端装设即可。 ”,当进线电缆长度超过50米时,两端加装的避雷器分别是线路型和变电站型吗?当进线电缆长度不超过50米时,装设在任一端的避雷器是选用什么型式的呢?还是根据装设位置不同而选择不同的?请先知们赐教啊!