请问浪涌保护是不是就是避雷器?
在网易上已经有了类似的帖子,其他电气网站我也看过一些.但是都没把问题说清楚期望能够得到一个清楚的解释.望各位高手说说这两者的具体有那些区别,比如使用范围\性质、特点等等
请教专家一个问题,避雷器和浪涌工作原理一样吗?怎么常见的避雷器和浪涌保护器的放电电流相差一个数量级呢?而避雷器的个头比浪涌保护器的大得多呢,如HY系列的避雷器.浪涌保护器只有普通微断大小.却有几十KA甚至100KA的放电能力,很不理解,请老师指教.
我公司现在正在建设F5厂,设计院图纸上有这样写: "除高压装置设避雷器外,在变电所低压配电屏上装设电涌保护器.在消防控制室、弱电间和向电脑供电的配电箱内装设电涌保护器。建筑物顶上的广告照明和彩灯的配电箱内装设电涌保护器。电子设备的电涌保护器根据各设备要求由厂家配套供货。"请问避雷器和浪涌保护器有什么区别,为什么高压用避雷器,低压有浪涌保护器??我这方面一窍不通,请高手嫌弃我笨,耐心教我好么?急急~~~~~
我们是成套厂的,经常看见在配电箱里面装浪涌保护器,可是价格太贵了,能不能用低压避雷器替代?如果不能,他们之间有何区别呢?谢谢大家了。
听说,避雷器有一个保护距离。想想也有道理,就是不知道是多远的距离。请高人指点!谢谢!另外,35kV变电所中的PT柜中一般都有避雷器,有人讲这个PT柜要摆在母线的中间位置,就是为了发挥避雷器的保护作用(远了就保护不到了)。难道这个避雷器不是用来保护PT的?还要它保护整个母线?
避雷器的工作原理是:当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态。我想问的是:避雷器没动作之前状态指示是绿色的,动作以后变成灰色或红色了就需要更换。它为什么不能重复使用呢,如果某天夜里连续有两次或更多次雷击中我们的电控柜,那不是惨了?谢谢您的点拨。
安装浪涌保护器的目的是把瞬态过电压 有效、快速地 限制到设备能够承受的水平(雷击和操作过电压);不同质量,采用不同技术的产品,效果也不同。 电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量最大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,最后,末端配电盘经受的电涌电流最小,并在系统的深处泄放。 安装在建筑物主进线端的电涌防护器必须具有一个相当大的电流分流能力,而在建筑物深处的设备可使用一个小很多的防护器来处理残余雷击和本地产生的电涌。
目前防雷的产品主要有浪涌(即防雷保护器)和避雷器,很多朋友搞不懂这两种避雷产品有什么区别,应该如何选用这两种避雷产品。虽然浪涌保护器和避雷器都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品。2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施。3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的。4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。
1、避雷器的保护特性参数 各种型号的避雷器在同用途同电压级时,其雷电残压参数相同或接近,这是因为各生产厂都是按国标规定决定残压值的。有人认为既然雷电残压值一样,它们的保护作用和效果也应是一样的,随意选用哪种型号都可以。这是一种偏见,因为除雷电残压外,还有其它保护参数,如工频放电电压值,冲击放电电压值,是考察避雷器暂态过电压承受能力,保证其长期正常运行的参数;又如是否有雷电陡波残压值,是标示避雷器防雷保护功能完全的重要参数。综合来看,只有串联间隙氧化锌避雷器齐备上述保护特性参数,也就是说它有齐全的防护功能。 2、避雷器动作特性运行稳定性 碳化硅避雷器保护动作要泄放雷电流和工频续流,动作负载重,经计算每
避雷器和电涌保护器运用说明
向各位高手请教:避雷器(电涌保护器SPD)的上端保护使用断路器好,还是用熔断器好。除了这是否还要加漏电保护开关呢?避雷器的上端开关分断能力一定要比避雷器的分断能力高吗?
电涌保护器和避雷器有什么区别啊?我是个新手,这个问题很多客户都问过我,我总是回答不出,真是惭愧啊请那会大侠帮帮忙回答一下。谢谢了!
《在工业与民用配电设计手册》中,第二章 供配电系统53页表2-20 10/0。4KV 变电所高压接线常用方案中,对于室内变电所与露天变电所中架空引入线避雷器的设置位置有什么讲究?为什么有的避雷器要保护隔离开关等电气设备,而有的却不用保护隔离开关等电气设备。谢谢指教!
电抗器保护用避雷器故障分析摘要:简述了CVT补偿电抗器保护用避雷器故障的情况,对其损坏原因进行了分析,认为是由于测量CVT介损时该避雷器分压过高造成的,并由此提出了CVT试验方法的合理选择。关键词:CVT;避雷器;故障;补偿电抗器;试验中图分类号:TM47 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2007)04-0019-02在预试工作中,发现很多补偿电抗器CVT保护用避雷器严重损坏,现将避雷器损坏的原因及危害进行分析,制定整改措施,保障CVT的安全运行。1故障情况220kV变电站进行220kVII母线CVT预试时,试验人员(用2500V摇表)发现A相中间变压器的X端绝缘电阻为零。次日发现另一座变电站的220kV母线CVT预试时三相中间变压器的X端绝缘电阻A﹑B两相为零,C相只有1MΩ。CVT的内部接线如图1所示,等效电路如图2所示。帖子相关图片:图1 CVT内部接线 图2 CVT等
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。现在市场上用的最多的氧化锌避雷器,但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢?首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样氧化锌避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。其次,LE