  • 交流无间隙金属氧化物避雷器

    交流无间隙金属氧化物避雷器

  • 关于无间隙金属氧化锌避雷器额定电压的问题

    现在我这一个项目35kV/6kV变压器(Y/△接线)出线侧为几台6kV电机供电,6kV系统安装的避雷器。根据规范,不接地系统中避雷器额定电压为1.38Um,6kV系统应该是1.38*7.2=9.9kV,所以母线避雷器用HY5WZ-10/27,进线柜避雷器用HY5WR-10/27,电容出线柜避雷器用YH5WR-10/27,但查手册及产品,电机用避雷器是HY2.5WD-8/18.7,这个8kV不满足1.38Um。 有几个问题:1、这个电机用避雷器怎么选择呢?额定电压等参数怎么确定的?2、这个电机用避雷器是否安装在6kV配电系统电机出线柜?还是其他地方?3、电机是Y型接线,中性点需不需要接避雷器呢?

  • 10千伏无间隙氧化锌避雷器损坏原因及预防

    氧化锌避雷器是采用硅橡胶密封的。运行中由于外界温度变化大,导致密封用的硅橡胶产生龟裂、脱落、裂缝等,加之一些避雷器的端部长期受潮气、雨水等侵入,使避雷器内部绝缘遭受破坏,引发电阻片的老化失效而造成避雷器损坏。因此,要预防避雷器损坏,以降低线路遭受雷击的影响。 损坏原因 接地电阻值过大。不少农电工对接地装置的设计、施工重视不够,往往造成接地电阻值过大,不符合规程要求。避雷器的接地装置是其遭受雷击时,强大的雷电流向大地泄放的唯一通道,接地电阻值不能满足规程要求,造成雷电流不能迅速向大地泄放,促使部分雷电流向避雷器反向冲击,使避雷器遭受严重损伤,最重时还可能将配电变压

  • 避雷器效验周期都一样吗?

    一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?

  • 进户电缆为什么要避雷器

    有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了

  • 急求标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》

    急求标准 GB 11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》在网易电气搜索到了 GB 11032-1989,但是这个已经废止江湖告急谢谢达人//bow

  • GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器

    应网友求助上传《GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器》

  • 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范

    进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范

  • 求《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》

    谁能给我一份JB 8952-2005《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》 ,arden_fish@126.com,万分感谢!!

  • 关于避雷器的安装问题讨论

    今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。

  • 关于避雷器上的微断动作

    低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!

  • 浪涌保护是不是就是避雷器?

    请问浪涌保护是不是就是避雷器?

  • 关于线路避雷器应用问题

    最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。

  • 低压总柜一般都装避雷器吗?

    低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?

  • 关于KYN28柜内避雷器的问题

    因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.

  • 请教有关避雷器的安装位置

    在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!

  • 避雷器这样接有什么问题吗?

    避雷器这样接有什么问题吗?

    图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?