首页 课程 资料 论坛
  • 关于小区怎样设置变配电室????????

    我是刚做设计的,现在遇到一个问题,本来是供电局的问题,我揽过来了,但我不会,傻眼了。 一个小区,30万平方,共有30栋楼,300*300米长的小区吧,北面有四个小高层,和一个人防车库,问应该设置几个配电室,除了小高层,多层是否应该设置箱式变电站,各位同仁,我现在是一头雾水,有没有这方面的图纸,我参考一下,谢谢

  • 变配电室设计到什么程度

    我做了一个小区的车库,里面有变电室,作为我们设计来说要设计到什么程度呢?变配电室的分割?配电柜的布置,容量?没有做过,不清楚,特请教。谢谢

  • 关于变配电室开门的疑惑

    日前在做一处项目时,遇到了这个问题。项目位于绍兴,一类高层,70m,综合楼,设一10KV高压变电室,二处低压变配电室,三个房间相邻,之间采用开门联通。一开始我疏忽没注明开门是双向的,于是在供电局审查时提出了这个问题。我也知道变配电室之间开门要求是双向的,但是在讨论时发现了一些问题:GB50053《10kV 及以下变电所设计规范》明确“第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。”而在《2008民规》中第4.9.2条要求配变电室采用防火门,并按各类情况分别甲乙丙类之分。在4.9.8中要求相邻配电室之间有门时,门应向低压配电室开启。显然关于高低配之间开门在两本规范中是矛盾的。按照民规服从专业规范的要求来看,那是参照GB50053了。我认为这中间民规似乎问题大点。 1、变配电室之间是否需要防火门?我们知道,当满足非油、防火、间距等要求市,按GB50053第4.1.5条可知,高低压之间是可以共处一室的,简单的说,满足条件那么各配电室之间墙是可以取消的。既然墙都可以取消,那门也是可以没有的,更不需要防火门设置了。因此我认为民规关于4

  • 关于变配电室的设备的问题!

    关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?

  • 关于地下变配电室的问题?

    变配电室净高要求多高才符合?在地下车库中的变配电室层高达不到要求怎么办?如果下挖来达到高度要求,那么标高低于车库标高,怎么做排水?

  • 看看这个变配电室漂亮吗

    看看这个变配电室漂亮吗

    一个变配电室,可是里面进不去,只能在外面看看,如果把大门都关上能看出这是变配电室吗?

  • 请教,变配电室的接地问题.

    在论坛上看到过一段帖子:1.在图集03D501-4,TN-C-S的接法中,变压器的工作接地和配电柜的PE排(接地干线)不连通,那配电柜或者是接地干线还需要接到接地网吗?2.工作接地接人工接地体还是基础钢筋(防雷接地)3.MEB连接了接地干线,那MEB还接到地网吗?4.变压器的工作接地,图集选择铜芯线,规格是否有要求?用扁钢是否合适(原来作法)?正好工作也遇到了同样的问题,概念不清.还请大家多指教.

  • 10KV变配电室可否这样设计

    XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~

  • 变配电室排风可以排向车库吗

    变配电室排风可以排向车库吗?有一次和供电局设计院的人碰,他们说经常有人这么做,他们也认可。六氟化硫毒性很小,可以排到车库里。大家认为如何?本人虚心请教!

  • 10KV变配电室的一个问题

    本人在做一个10KV变配电室,高压用KYN28柜共6台,一进二出,带两台变压器,请问我的KYN28型高压柜完全不用电缆沟可以吗?请专家明示,谢谢!

  • 变配电室如何采取屏蔽措施?

    《民用建筑设计通则》第8.3.1条第5款中规定了变配电所的上方或下方为客房或办公室时,应采取屏蔽措施。请问这个屏蔽要如何做呢?

  • 变配电室通风需要保温么?

    变配电室通风需要保温么?

    变配电室通风需要保温么?类似的问题还有冷水机组房,锅炉房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 编辑 ]

  • 请教变配电室的接地问题

    哪位专家解答一下.变配电室的接地干线是埋在地下还是在地上呢?我看有个施工细则墙边的干线是在地上设的.可是中间的呢.还有变压器中性点接地有什么作用呀,应该用电缆还是扁钢?线径又是怎么选的呢?

  • 请教:变配电室的面积怎么确定?

    根据设计的要求,电气专业需要给建筑专业提供变配电室、配电室、配电间的尺寸,但是初步设计时,由于数据的不足,很难确定面积请问:变配电室的面积怎么确定是最合适的?保证在设计的时候满足需求!

  • 高层地下变配电室气体消防?

    请教:某高层(28层,高98m,地下两层)地下变配电室在什么情况下做气体消防(如气溶胶灭火)?是不是说配电室面积大于多少就要上气体消防?还是……,规范上好象没有明确的规定,一般是不是只配置灭火器就可以?

  • 文保建筑的变配电室设置求助

    这是市文物保护建筑,原来建筑是幢2层小楼(我只画了一层平面),一层净高3米(到木制天花板),木结构,墙体是青砖、石灰刷白。希望在一层设置一个500KVA的变配电室,因为是二级负荷,原来配电方案是两路10KV高压进线,高供低计,高压两路进线同时工作,高压母线分段,低压母线分断,高压采用环网柜(供电部门特批的),变压器采用两台250KVA的干变,低压柜共9台,采用GCK抽屉柜。因为是文保建筑,所以甲方希望原来建筑结构不被破坏,里面的柱子不能移动,原来墙体立面不改变。我接到图纸后,发现空间不够布置,过几天甲方要求提意见,我想应该在维持立面不变的前提下房子推倒重建,新建筑为框架结构,取消里面的柱子,变压器室的两道门位置要做调整,然后将原来是传达室和值班室的空间打通作为变配电室的一部分,这样能布置;二是房子还是要推倒重建,只是原来隔墙不打通,建筑使用功能不做改变,不过供电方案改为一路高压进线,高供高计,二级负荷采用EPS供电,这样空间也够。各位大大,你们有更好的建议吗?因为是文保建筑,所以要把房子拆了心里还是不安的啊。(挖电缆沟还是能挖的,所以这个不用担心

  • 请教!变配电室接管验收的项目

    请教各位有经验的高手,现要接管一座写字楼内的变配电室,我需要检查哪些项目,那些项目会存在较大的隐患,那些施工容易违反施工规范,谢谢各位有经验的高手详细解答。

  • 关于变配电室是否配置空调的问题

    10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?

  • 变配电室接地线如何敷设?

    变配电室接地母排是明敷设还是暗敷设?审图人说要距地0.3m明敷设,哪个规范有规定呢?如果明敷设,有什么道理呢?暗敷设好不好呢?看的好多变配电室好像都看不到接地线明敷设的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 编辑 ]

  • 严寒地区野外变配电室供暖

    主要是用到什么SF6的断路器,设备本身不带加热器,室外温度可能到-40°c,印象设备工作这种室外变电室如何供暖(没有热水供应)

点击加载更多

变配电室换气次数

变配电室换气次数专题,为您提供变配电室换气次数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变配电室换气次数 相关的专业交流讨论,更多变配电室换气次数相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电室是否有辐射

高压配电室验收