知识点:箱式配电室
变电室、配电室的送排风机是否该属于消防设备,我查阅有关图纸,变电室的风机有的作为消防设备,有的不是。配电室我一般不做为消防设备。各位指教一下
知识点:箱式配电室
本电房设在车间内,低压室面向车间,因低压室有电容柜在,如考虑通风问题,开高窗的话对车间有否影响?如不开,对低压室有否影响?
大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?
400/220低压配电室,内部只放置几个递延配电柜的,现在净高只有2380mm,能满足要求吗?选用XL-21柜子,高度是1800mm,柜顶走桥架,而且配电房设在地下室最低层还需要抬高的我是思路是,在地下室做好排水设施,地面抬高100,柜子落地100安装,这样柜顶上空只有380mm高度了,能安装桥架吗?
有一工程,离总配电室有180米,照明计算负荷332.8KW,空调动力计算负荷394.68KW,给EPS供电的常用、备用各65KW,消防常用、备用各69.5KW。全国电气技术措施上 P13有 低压线路的供电半径一般不宜超过200M,当供电容量超过500KW(计算容量),供电距离超过200米时,宜考虑增设配变电所。那么,这个工程是否应该设变电所?还是只设分配电室就可以了?
兄弟姐妹们过年好啊~!先给大家拜年了!如标题所示,请各位高人给予指教~!小弟在这里先谢谢各位啦~!:)[ 本帖最后由 ufo_516 于 2009-1-26 13:28 编辑 ]
某生活污水处理站,工艺专业预留了一间低压配电室。配电室是长方形6000x3500x5000(mm),但是短边靠墙处有400x400(mm)水沟。由于配电室没有其它地方布置,现在考虑砌一堵墙隔断配电室和水沟,不知道这样可行否?如果可行,隔断那堵墙有什么要求?谢谢![ 本帖最后由 kerinf 于 2010-11-12 09:42 编辑 ]
我这有一个低压配电室,有两段母线,分段运行,由两台1250KVA油变压器(10KV72.17A/400V1804.3A)供电。现在正常Ⅰ、Ⅱ电流基本都在1000A左右,现在要添加一套设备,打算现场设配电箱,主要设备有1台风机电机185KW,3台110KW水泵(2用1备),那么新增负荷就有185+110*2=405KW,再加其它小设备,正常运行时约要450KW容量,该怎么引电源呢?没做过这方面的计算,请教各位。全部从1段上接有点不够吧,原来的1000A,再加上新增设备的大约800A,快要超过变压器额定电流了,不行吧?这样的话是不是得分两段引呢?请各位给个方案,以及要用的电缆大小另外如里变压器是1600KVA的油变(2次电流是2309.4A),那么加450KW应该是没有问题吧,但是呢我还有个问题,是否还需要考虑电机启动电流的容量?
配电室和变电所是一样的东西么?一个住宅小区,有两路高压进线,设有三个地上的变电所,有个约一万五千平的地下车库。请问地下车库需要设配电室么?要是需要的话,应该多大呢?小区总负荷不算车库大概6400kw吧。小区里有大概10栋13层高的住宅,一层是小共建,需要设发电机组么?要的话发电机房大概要多大?谢谢赐教啊!
本帖最后由 ee_hyh 于 2014-9-17 15:56 编辑 新人求教,低压配电室主母线什么时候需要分段?对这个问题很困惑
配电室有8台干式变压器,容量分别是800KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA各两台。在配电室巡检时,突然出线很大的嗡嗡声,就像给变压器送电时那种响声,维持了5秒左右就消失了,之后也会出现,但是每次间隔时间几小时,十几个小时,甚至几天。目前位置已经连续2天没出现这种异响,但是配电室里多出了一种很低沉、但是很清晰的嗡嗡声。所有变压器逐步测温,听声音都正常。目前只发现有一台2000KVA变压器的进线柜母排上6个穿心式电流互感器(3000/1)全部开裂(塑料外壳)。想请教各位如何确定是哪里出来的声音,可能会是什么问题
工厂有一35KV变电站,站内值班人员要求在低压配电屏室内安装洗手盆,以洗刷用,请问对低压配电室内安装给水设施有没有什么规定?
配电室是从其他地方引过来的4*185电缆,没有变压器,一连串的门脸房,统一配电。以前的配电室中有个电容柜,现在很多家用电气极其灯具不是都有电容补偿了吗?还需要加装电容柜吗?如果要加,应该怎么确定补偿容量?还有,4*185电缆能承受多大的功率呀?现在需要300KW,是不是需要再加两根4*185的电缆呀,是并在一起,用一个开关柜,还是每根设一个500A开关?请高人指点!
各位高手,我们单位在安全检查过程中有人提出10kv配电室要使用防爆照明灯具,请问是否正确?除了10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94)还有其它规范要求吗?
这是俺十年前的一篇论文,不知道谁给挂在网上了【PDF】郑崎张德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版郑崎张德江低压 配电室 电缆 沟出线方式 ·l 2 ·郑崎张德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集团大连 设计研 究院化工企业 中低 压配 电室( 称MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10
新乡某企业低压配电室温度在通风条件下达到42℃,甲方向采用中央空调降温至30℃,该房间290平方,高8米,配电柜如下:250kw配电柜20个,45kw配电柜8个,220kw配电柜1个,200kw配电柜1个,132kw配电柜1个,110kw配电柜1个,所以配电柜均带变频器,请问哪位高手能够算一下该房间配电柜的冷负荷,如何计算?哪里有相关参考资料?谢谢!
我单位为炼油厂,配电室低压进线保护原来一直没有重视,现在想整定一下,考虑了很久,没有一个满意的结果,基本思路如下: 过流长延时动作值,取为:变压器低压额定电流的1.2倍,2倍动作时间:60s,短延时:取为变压器低压侧最小短路电流的0.8倍,时间:0.4s,速断不动作,以便与上下级配合,不知道如何,请有经验的同仁,或做过这类保护的,指导一下。低压进线,有没有一定之规。谢谢。
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,