本帖最后由 fengxu2011 于 2015-8-20 12:01 编辑 从中心配电室出两路10KV出线到分配电室,分配电室为两台变压器。 我们接触的山东几个地市供电公司要求分配电室的设计方案都是一进一出方案即两面柜子,进线是电缆进或是经隔离开关进,再加上一面变压器出线柜,变压器出线柜视距离远近采用负荷开关+熔断器保护或断路器保护。对于同一项目,而南方某建筑院则认为分配电室完全可以用一台负荷开关柜,上进下出,不设继电保护,依靠中心配的保护来实现。 大家都来说说自己当地是采用哪种方案的吧,有实际采用一台负荷开关柜的吗?优点省柜子这个不用说,主要考虑缺陷:五防上能满足吗?你们当地有实际用的吗?规范上允许吗? 附图,前两个是山东两个地方的方案。建筑院的想法就是去掉进线柜。
这是一台1600KVA的变压器,负载主要是变频设备,补偿容量达到640Kvar,分主副柜,最近一两年频繁烧坏电容器,接触器等,前段时间烧坏一台刀熔开关,经测试现场谐波电流已经达到15.7%,主要是5、7次谐波。
引言 近年来电网公司通过加大配电网建设投资、推进配电网管理精益化、提高配网自动化和智能化水平,初步形成了结构坚强、运行方式灵活、供电能力和供电可靠性较高的特色配电网[1],但仍存在配电变压器损耗高、低压台区无功不足、线路损耗高等问题[2]。 1 配电网发展现状 通过对电网公司下属县级市配网数据的分析,现阶段配网主要存在以下几方面的问题。 1.1配电变压器损耗较高 从配变类型看,高损耗S9及以下配电变压器数量较大。从负载率看,部分配变负载存在着一定的不均衡性,如市区等负荷密度较高区域存在配变负载率较高的问题,部分甚至达到了80%以上,造成过载、过热问题,既增大了损耗
我们有个用户,计划建设一个信息中心机房,他们说机房很重要,是一级负荷,不能断电,设计了1座10kV变电站 安装2台1000kVA变压器。下面问题是:1、由于附近只有1座开闭站可以供电,我们计划就是由开闭站的两段母线给他供电,但是用户说不是2个独立电源,不能满足一级负荷供电设计要求,而且他还要求电缆要分开走。但是我认为开闭站都是由上游的1个110kV站来的,附近也没有其它电源,根本不可能有严格意义上的独立电源啊。2、用户的这个10kV站设计有母联,但是设备非要设计在2个分开的房间内,中间用母线连接,还有一个方案说就取消母联,说一级负荷要求在母线分段处要有物理隔离,有这种说法吗?我觉得这种设计对运行人员来说很麻烦啊,在一个空间内都不能看到整体变电站的设备,而且所谓的物理隔离有什么意义吗?都是封闭式的开关柜?
Rt 。现有一泵站,准备对高低压配电系统进行改造,配电柜全换,只保留电机和变压器。以前的配电柜,电机和变压器都是德国纯进口的,质量比国内好点,但是配电柜配件不足,所以这次相对配电柜进行全换。想请问下大家相关步骤???目前我想的是先清理保护和控制关系,后面应该怎么做呢?有哪些相关步骤呢??请各位大神赐教!!
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
该泵站工程位于浙江某地,拟安装四台轴流泵机组,总装机容量约620kW。由于受到场地限制,无法将高低压配电室单独建造。 初步有两种方案:一是下层为泵房,上层为高低压配电室(面积足够);二是下层为泵房,上层为低压配电室,高压配电室单独建造(勉强有场地)。这两种方案哪种更合适一些? 另:上层布置高低压配电室后,其电缆出线方式怎么处理比较合适?比如采用桥
6kv配电室改造土建施工图 贴建项目
风电场SVG配电室防尘、通风及SVG变压器冷却通风技术改造方案
本人所在单位的低压配电室要进行部分改造、更新。但是查找不到目前配电室的有关图纸资料。设计单位的原稿与现场实际相差太大。监理、施工单位都没有竣工图。如果费些事到现场核对来重新绘制现有配电系统的图纸,出、进的回路可以找到绘制出来,而那些控制回路怎么查找呢?而这里现有的系统还有人进行了控制系统的改造,并发生了事故。目前发电的联动系统不能使用了。 那位高人请指点一下该如何是好?
现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟? 2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换? 3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀? 4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?
这其实在电力运维领域中一个比较常见的问题,很多物业管理人员表示,近几年物业配电运维的项目,都需要在原有的基础上进行改造,实现智能化的管理,以满足对智慧配电室的要求。而且我们发现很多新建项目,在设计之初就加入了配电智能运维。因为原有的管理方式已无法适应时代的发展,存在诸多难点。 包括: 1、用工难:技术门槛高,人员招聘困难,薪酬要求高。国家相关安全规定的“最少应有3班3倒6名电工”,更是提高了用工成本。 2、管理难:人员流动性大,节假日排班十分困难;站点分布分散,数量众多,加大了管理难度。 3、维修难:没有固定的专业维护队伍,应急抢修难度大,成本高;只能应对低压故障维护,高压端仍需逐级上报,等待专业队伍抢修。 4、效率低:抢修及时
图纸简介: 该图纸为南方某小区单层配电室建筑设计方案,图纸内容包含:建筑设计说明,平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,门窗表等。 投稿网友: jssf3572222 上传时间: 2014-06-30
哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?
配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
一个被毙掉的农宅改造方案,拿出来,大家来拍拍砖。最近整理东西,年初受人所托作的一个方案,和很多类似东东一样,以后就没了消息。这个死得比较早,考虑实际不多,值得纪念一下。"任务书": 这次接到的任务,是一位朋友委托的,老家有一幢土木结构的老房子,三个子女都在外面,只留下老父亲在乡下,但逢年过节子女会回家小住,原先想他们想拆旧建新的,但村里要求他们用改造的方式,房子就坐落在通往景区的公路边,改造得好,也为村里增添一道风景。 房子介绍如下,大门朝西,紧挨着公路,还是以前的那种木结构,但尺寸要小得多,进深只有6米,开间3.4米,下层层高2.6米,上层檐口高度才1.9米,在大门的北面加了一间厢房,宽3.4米,长5
我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!
请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa