大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
有一小区请各位大侠帮我算算用多少变压器吧,还有就是配电室面积多大能满足要求,我附一张工程概况图。
现有一个设计,有点奇怪,供电通知书上明文要求,变压器放配电室顶上,以前从没碰到过,请高手指点一下怎么做,注意些什么?谁有相关图纸发一份上来。
图纸简介: 某建筑2楼配电室新装变压器,由“T”接杆到二楼配电室的完整设计图纸,包含配电室的结构,平面,接地图。 投稿网友: b16879 上传时间: 2013-10-16 <
项目仍处于施工阶段,但高低压配电室已经供电局验收,正式电源投入运行,四台变压器,2台1000KVA,一台1250KVA,请问大家,目前的施工用电量比较小,四台变压器都投入运行会造成哪些影响,该如何处理?变压器空载损耗是不是很大,造成电源浪费?能不能只投入一台,要办什么手续?
雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,笔者认为应从以下几方面加强运行管理、维护。 1合理选择配电变压器的安装地点 配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。 2合理选择配电变压器的容量 合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100kV•A的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85kW负荷。 3加强用电负荷的测量 在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。 4避免在配电变压器上安装低压计量箱 应逐渐撤除偏远山区配电变压器台
一变电所,选了两台2500KVA变压器,低压侧电流1.443X2500=3607.5A,选框架开关4000A,母线4000A,不知行否?还有,低压柜的选择,一般的GGD柜子载流量最大仅为3200,故在手册上找到一种柜子;GHD8系列的柜子,其载流量最大为7000A,不知道中柜子哪位大侠用过,性能如何?
关于附件中的电线图有几个问题想请教版主:1. 变压器P42-LT-8202A和P42-LT-8202B的绕组是Dyn11,变压器P42-LT-8202C和P42-LT-8202D的绕组是Dd0,为什么要这样配置变压器?这么做的好处是什么?2. 变频器为什么要同时通过两个配电盘ESP SWBD-1、ESP SWBD-3或者ESP SWBD-2、ESP SWBD-4供电?3. 低压配电盘P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要这个配电盘?
各位高手,我们单位在安全检查过程中有人提出10kv配电室要使用防爆照明灯具,请问是否正确?除了10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94)还有其它规范要求吗?
请问2000kVA变压器的配电室,选用多粗的高压进线电缆至高压进线柜合适(要考虑过热稳定和接地故障电流,短路电流),谢谢啦。
发此贴是想从实际出发了解大家目前设计的用电指标,得出一个贴近实际的指标,以利于大家设计时对变压器容量的选取,希望得到大家的支持格式如下:电压等级:如10/0.4kV 35/0.4kV……建筑性质:如住宅小区,商场,办公楼……建筑面积:(住宅小区户数)变压器:如2*1000kVA……平均容量:如***VA/平米 ***W/平米
1000KVA临时施工用变压器,采用地面安装。1,只在变压器附近设置一级配电箱可以吗?,2,“如果出的回路多,需要单独计费,单独管理,才需设置配电室。”这种说法对吗?3,还是考虑到无功补偿等问题,必须在变压器旁设置独立的配电室?谢谢大家!!!!
图纸简介: 本图纸内容为:(油)干变压器安装基础图,含油干变的进出线、变压器剖面、平面图、基础图、安装图等。希望对大家有所帮助 投稿网友: ivanomg 上传时间: 2014-06-12
图纸简介: 本工程为工厂6kV高压配电装置更新,新装变压器,图纸内容包括:变压器系统图、电缆路径图,6kV母联自投原理图,保护采用南瑞的RCS9600系列,含端子图。 投稿网友: fby139 上传时间: 2014-08-06
配电变压器节能的新举措 摘要:本文在介绍我国能源供应现状的基础上,强调了节能的重要性和紧迫性,论述了配电变压器节能对降低电力传输、供应过程中的损耗的重要性,介绍了最新制定的二项大力推进配电变压器节能与提高能效的最新标准的主要内容,最后并强调了制造企业必须按照国家对节能产品的要求进行生产。 尹克宁(西安交通大学,陕西西安,710049) 关键词:节能,能效,配电变压器,技术经济分析,标准
目前江苏省参照苏州工业园区的经验,推广使用20kV电网。。对配电变压器的要求是:20kV及10kV输入时均可用。。请问各位朋友:容量以及一些相关技术参数按哪个电压等级考虑?大家都是怎么做的?
新建住宅小区,需要安装多大容量的配电变压器? 楼房层高15层,共4栋,总建筑面积3000余平方米.其中:居民249户,户均功率8KW;商住户11户,每户按20KW计算。物业部分包括电梯7部、室外照明庭院灯具24盏、微机自动高压给水装置,物业无其他设施.求小区变压器配置容量
现有一个50KVA的单相变压器(380V/200-100V,带中间抽头),即是二次侧共有三个抽头,其中两边抽头之间的电压为200V,中间一个抽头与另外两个抽头之间的电压是100V。当然二次侧有200V的单相负载也有100V的单相负载。一下有两种配电方式(如果有高见,敬请指教),现把二次侧三个抽头定为a,m,b,其中m为中间抽头:1. 统一配电。即仿照TN-S系统把中间抽头引出线看为N线,尽量考虑二次侧线圈的符合平衡(实际上是不可能平衡的,这是由负载大小的实际情况决定的),一些负载配Uab=200V,一些配Uan100V,一些配Ubn100V,把进线主开关和分开关都放在一个配电箱中(肯定能放得下)。 -------这样配电存在一些问题:(1) 主开关怎么选择,因为m抽头对地电压肯定不为0,而且远远大于0,很可能超过安全电压;是选2级开关还是3级开关,如果是选3级开关,怎么整定。(2)同一配电箱中存在两中电压等级,可能会为以后得检修工作带来困难,很可能会误操作。2. 对100V电压和200V电压分别配电。把a抽头定为公用端,看为零线,则Uab=200
配电变压器烧毁的原因分析 2005-11-22 这篇文章被阅读了< 2 >次 1 变压器烧毁的原因 (1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。 (2) 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。 (3) 由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。 (4) 分接开关: ①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。 ②分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。 (5) 渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长
计算负荷80KW 我是这样选的:预留负荷50KW,功率因数0.9,负荷率0.7(80+50)/0.9/0.7=200KVA是不是大了啊? 负荷率和预留一般多大为好