首页 课程 资料 论坛
  • 有关配电室及变压器的设置

    大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!

  • 变压器选择及其配电室面积

    有一小区请各位大侠帮我算算用多少变压器吧,还有就是配电室面积多大能满足要求,我附一张工程概况图。

  • 某建筑2楼配电室新装变压器

    图纸简介: 某建筑2楼配电室新装变压器,由“T”接杆到二楼配电室的完整设计图纸,包含配电室的结构,平面,接地图。 投稿网友: b16879 上传时间: 2013-10-16 <

  • 配电室变压器投入运行问题

    项目仍处于施工阶段,但高低压配电室已经供电局验收,正式电源投入运行,四台变压器,2台1000KVA,一台1250KVA,请问大家,目前的施工用电量比较小,四台变压器都投入运行会造成哪些影响,该如何处理?变压器空载损耗是不是很大,造成电源浪费?能不能只投入一台,要办什么手续?

  • 变压器放配电室顶上的设计

    现有一个设计,有点奇怪,供电通知书上明文要求,变压器放配电室顶上,以前从没碰到过,请高手指点一下怎么做,注意些什么?谁有相关图纸发一份上来。

  • 【请教】关于配电变压器问题

    关于附件中的电线图有几个问题想请教版主:1. 变压器P42-LT-8202A和P42-LT-8202B的绕组是Dyn11,变压器P42-LT-8202C和P42-LT-8202D的绕组是Dd0,为什么要这样配置变压器?这么做的好处是什么?2. 变频器为什么要同时通过两个配电盘ESP SWBD-1、ESP SWBD-3或者ESP SWBD-2、ESP SWBD-4供电?3. 低压配电盘P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要这个配电盘?

  • 2500KVA变压器的配电问题

    一变电所,选了两台2500KVA变压器,低压侧电流1.443X2500=3607.5A,选框架开关4000A,母线4000A,不知行否?还有,低压柜的选择,一般的GGD柜子载流量最大仅为3200,故在手册上找到一种柜子;GHD8系列的柜子,其载流量最大为7000A,不知道中柜子哪位大侠用过,性能如何?

  • 如何防止配电变压器烧坏

    雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,笔者认为应从以下几方面加强运行管理、维护。 1合理选择配电变压器的安装地点 配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。 2合理选择配电变压器的容量 合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100kV&#8226;A的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85kW负荷。 3加强用电负荷的测量 在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。 4避免在配电变压器上安装低压计量箱 应逐渐撤除偏远山区配电变压器台

  • 请教关于10kv配电室和变压器室照明的要求。

    各位高手,我们单位在安全检查过程中有人提出10kv配电室要使用防爆照明灯具,请问是否正确?除了10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94)还有其它规范要求吗?

  • 【请问】1000KVA施工用变压器不设置配电室可以吗

    1000KVA临时施工用变压器,采用地面安装。1,只在变压器附近设置一级配电箱可以吗?,2,“如果出的回路多,需要单独计费,单独管理,才需设置配电室。”这种说法对吗?3,还是考虑到无功补偿等问题,必须在变压器旁设置独立的配电室?谢谢大家!!!!

  • 某6kV高压配电室新装变压器电气设计

    图纸简介: 本工程为工厂6kV高压配电装置更新,新装变压器,图纸内容包括:变压器系统图、电缆路径图,6kV母联自投原理图,保护采用南瑞的RCS9600系列,含端子图。 投稿网友: fby139 上传时间: 2014-08-06

  • 【调查】您做的变配电室变压器多大的

    发此贴是想从实际出发了解大家目前设计的用电指标,得出一个贴近实际的指标,以利于大家设计时对变压器容量的选取,希望得到大家的支持格式如下:电压等级:如10/0.4kV 35/0.4kV……建筑性质:如住宅小区,商场,办公楼……建筑面积:(住宅小区户数)变压器:如2*1000kVA……平均容量:如***VA/平米 ***W/平米

  • 请问2000kVA变压器的配电室的高压进线电缆?

    请问2000kVA变压器的配电室,选用多粗的高压进线电缆至高压进线柜合适(要考虑过热稳定和接地故障电流,短路电流),谢谢啦。

  • 箱式变压器与配电箱的区别?

    你说的箱式变压器应该是箱式变电站吗?通常里面放置有高压环网柜、变压器(10/0.4)和低压配电柜。箱式变电站一般是用于户外。配电箱相对简单很多,里面是放一些塑壳开关用于分配电能,也有些只安装按钮、指示灯等元件。配电箱应该是电网中最终端的设备了。

  • 10kV配电:变压器补偿问题

    规范有说,变压器补偿容量为百分之30左右。但我通过负荷计算,算出如果要达到补偿后功率因数为0.9时,需要补偿的容量明显大于按变压器容量的百分之30.求大神解答,我不知道是怎么回事。:'(:'(

  • 配电变压器有载调压技术

    配电变压器有载调压技术

    引言 电压质量是考核电力企业供电服务水平的重要指标之一。中国农村电网线路供电半径大,分支线多,用电负荷点多面广,且小而分散,季节性负荷特征显著,用电时段过于集中,年均负载率偏低,峰谷差较大。低谷负荷期配电变压器处于轻载运行状态,对用户的供电电压偏高;高峰负荷期配电变压器处于重载或超载运行状态,对用户的供电电压偏低(简称为“低电压”)。供电电压偏高将使供用电设备绝缘老化加速、损耗增加,甚至危及电网和设备的安全。供电电压偏低,即“低电压”问题将造成供用电设备效率降低,危及电网安全经济运行,导致部分家用电器无法正常使用,严重影响居民的生产生活。 随着智能电网建设深入推进,清洁能源利用比例逐年增加,分布式电源接入、电动汽车充电桩批量建设导致配电网电压波动问题更加突出[1]。目前针对高、中压配电网的电压控制技术,如有载调压主变压器、线路调压器、变电站自动无功补偿、线路自动无功补偿等方面,已有文献研究并提出了免维护或无弧、无冲击切换的有载调压方案,但是没有系统性地分析其优缺点,低压配电网的有载调压技术却较少涉及。因此本文将重点阐述国内外配电变压器有载

  • 配电变压器故障一般分析说明

    1变压器常见故障 配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有: (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁; (2)高压保险丝熔断送不上电; (3)雷雨过后变压器送不上电; (4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等; (5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹; (6)在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升; (7)油色变化过甚,油内出现炭质; (8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。2变压器故障分析 ,从变压器的声音判断故障 (1)缺相时的响声 当变压器发生缺相时,若第二相不通,送上第二相仍无声,送上第三相时才有响声;如果第三相不通,响声不发生变化,和二相时一样。发生缺相的原因大致有三方面:①电源缺一相电;②变压器高压保险丝熔断一相;③变压器由于运输不慎

  • 关于电力配电变压器容量的选择

    变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。 当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。 应该成为选择配变压器容量的主要依据。

  • 浅谈配电变压器的防雷保护

    雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1 正反变换过电压 1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压

  • 110KV配电变压器的选择与使用

    1 10KV配电变压器的型式选择 1. 1 油浸式和干式配电变压器 油浸式变压器的价格便宜,关键部件全部密封在变压器油中,其绝缘和冷却效果好,适应能力强,在配电网中应用广泛。其缺点是变压器油具有可燃性,防火要求高,用于变电所(用于10KV以及以下电源经配电变压器降压后对设备供电,亦及配电室)需单独设立配电变压器室,占地面积大;抗短路能力差;如果密封不良渗漏油严重,影响设备运行,同时污染环境;绝缘按A级绝缘设计、制造,耐温等级低;充油设备需定期检查、维护。 干式配电变压器占地面积小,可以与SF6断路器及真空开关设备同室布置,抗过载能力强,阻燃性好,可选耐温等级高,抗短路能力强,免维护,在变电所应用广泛。其缺点是:对环境要求高,密封性差,不宜在室外使用;价格偏高;比同等级的油浸式配电变压器损耗较大;维修不方便;如果损坏或电源故障冷却效果差。

点击加载更多

配电室变压器

配电室变压器专题,为您提供配电室变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室变压器 相关的专业交流讨论,更多配电室变压器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电室荷载

配电室通风设计