  • 请教关于高压配电室规范

    我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......

  • 关于高压配电室的高度要求!?

    地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?

  • 有关高压配电室设置问题

    大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!

  • 高压配电室的通道设置问题

    GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。

  • 高压柜靠柱子,配电室这样布置可以吗

    高压柜靠柱子,配电室这样布置可以吗

    右边配电室高压柜靠柱子布置,用母排连接这样可以吗?没有规范说KYN28柜不能靠柱子布置吧

  • 做配电室施工的出路怎么样?

    嘿嘿,其实我是想问做配电室施工的出路“在哪里?“ 可能各位前辈们不喜欢这种抱怨的负能量问题。。。:lol小弟在一家私人小单位做了半年多高低压配电柜装配,感觉没有出路,之后又跑到现在这家电力工程施工单位(这家也做成套,现在行情不好没单子了),在施工上跟着干了快三个月了,感觉更加迷茫了。。。:'( 每天工作内容就是跑现场进柜子爬地沟上杆子做试验接一些二次线。。忽然发现以前学校里车间里学的东西全然没了一点用处:'(最让俺感到难受是施工好几年的同事都不讨论技术,也不知道所以然。。但是人家照样带领着一个接一个的把工程做完了。。。好像施工方面完全不需要懂电气技术,打交道管理协调才是最重要的??还有很现实的是施工单位招聘也没有什么门槛(相比较其他技术岗位是不是也说明了些什么??:L) 好几年工作经验的班组长工资才只有三千多一点。。。这段时间都不知道该学还是不学呢。。。.最近打电话问了好多家电力工程设计咨询单位跟成套电气制造厂家,没有一家需要招聘的(是行情真的不行了吗还是?。) 唉!小弟性格不喜欢与人周旋的工作,只想努力学一门技术,发现现实真的好残酷啊

  • 配电室高压母联柜操作疑问

    请教一下,配电室里,单母线分段情形下,10kv两段母线均带电,母联断路器断开,母联联络柜隔离小车在试验位置。这时候能直接将母联联络柜的小车由试验位置摇至工作位置吗?

  • 求教高压配电室调试项目???

    请教高压配电室调试项目有哪些?配电室里有高低压柜 联络柜 干式变压器 ,请问调试项目大约需要多少钱??? 谢谢大家! 8819邓 请给我留言 QQ:307913779 邮箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 编辑 ]

  • 风场升压站配电室施工图

    图纸简介: 本图纸为风场升压站配电室施工图,图纸内容包括:电气设计说明,主变中性点支架基础详图,110kV电流互感器支架详图等。 投稿网友: qiqipaopao 上传时间: 2014-03-11

  • 高压输配电施工入门知识

    我以前是干建筑土建监理的,从明天开始就开始干高压方面的了,我现在对这方面比较陌生,恳请大家帮我推荐几本有关高压输配电方面又比较实用的书,谢谢!

  • 10KV高压配电室PT柜可以不要吗

    我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????

  • 高压配电室层高4.5M够用吗?

    一高层建筑,地下共一层,高压配电室设在地下一层,层高4.5M,净高大概4.3M左右,我觉得这个高度布置设备完全够用了,但设计手册里提到净高要4.5M,至于什么原因没有说。另外,整个地下室层高增加200,土建造价增加不少,我总觉得如果没有必要还是应该给建设单位省点。大家做的高压配电室层高都是多少,或者净高是多少?请指教,谢谢!

  • 高压配电室对工作环境有什么要求啊?

    单位准备建新楼,设计院的方案中把高压配电室设置在地下车库,因为对电这方面 不了解,所以想请教以下,配电室对环境的要求,在地下车库,肯定设计防水、防潮、排风等问题,还有,安全问题,配电室与停车场间距多少?

  • 请教高压配电室单独设置问题

    刚设计一变电所,按民规老规范,高压开关柜5台以上,高压应单设高压配电室(4.5.4)。现新民规没有提及高压配电室,是否单设高压室没有开关柜台数限制了?

  • 关于施工现场临时配电室的事故~!!!

    我们的施工现场架了一台500的油变,当时做在室内了。工地的电工没关窗户就走了 ,结果一只猫上了10千伏的进线母排。 室外真空开关和二级跌开式熔断器没动作,顶烧上级的两个跌开式熔断器和真空开关。供电局来人罚了8000块~!不 明白为什么我们的真空开关和室外高压熔断器没断开,而是顶掉了人家上级地,扩大了事故范围~!