2. 1空气渗漏 是一种看不见的渗漏。如套管头部、储油柜的隔膜、安全气道的玻璃以及焊缝砂眼等部位的进出空气的渗漏。空气中的水分和氧气等会慢慢地通过渗漏的部位渗透到体内,变压器内部与外边的密封被破坏,造成绝缘受潮和油加速老化等问题。 2. 2油渗漏 2. 2. 1内渗漏。 套管中的油或有载调压分接开关室的油向变压器本体渗漏。 2. 2. 2外渗漏。 焊缝渗漏和密封件渗漏,这是最易发生也是最常见的渗漏现象。 3变压器渗漏油的预防措施 3. 1选择材质良好的密封件 变压器检修及处理渗漏时,应选择耐高温、耐油性能良好的密封件。国内变压器行业最常用的密封材料为丁腈橡胶,其耐油性能主要取决于丁腈橡胶中丙烯腈的含量,丙烯腈含量越高,耐油性能越好,硬度越大,越不易变形。一般情况应选择邵氏硬度在70~80之间的丁腈橡胶。鉴定密封垫耐油性能时,一般应做密封垫老化试验以及与变压器油的相容性试验,将其浸泡在120℃的热油中168h ,然后测量其重量、体积和硬度的变化率,选择其变形不大,符合标准的
〔求救〕箱变、变压器的防护等级。具体需要箱变和干式变压器的防护等级,包括防火等级和防护等级,属于几类防火和IPXX 的防护等级?变压器设在河堤另一侧。距离河水大约60米远。设置箱变,干式变压器放在箱变内。
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
请问一下各位大侠,民规里的变压器防护外罩间的最小距离中,考虑变压器外壳之间有一台变压器拉出防护外壳。这句话怎么理解?还有什么叫拉出防护外壳?
A、变压器安全防护方案xxxx大厦施工用变压器位于工地西南角、解放路人行道东侧。工地拟使用塔式起重机两台,其中南边一台QTZ63型号塔式起重机已安装并检测合格,但与前述即该塔式起重机西边变压器安全距离不符合要求。根据《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)以及《xxxx大厦工程施工临时用电专项安全技术方案》,制订如下xxxx大厦变压器安全防护方案:一、总体防护原则:变压器位于QTZ63旋转臂架式起重机臂长40m左右,应满足最小安全操作距离:10000V变压器水平距离不小于6米,垂直距离不小于7米,被吊物边缘与其安全操作距离边线最小水平距离不得小于2m、与其最高点重直距离不得小于2.3m(双层防护,底层防护与其最高点重直距离不得小于1.7m);二、搭设材料选置:毛竹脚手,顶面双层竹笆防护,西临边利用工地围墙自然围挡,东临边绑挂单层竹笆,南、
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
在检查绕组电阻还是通路的情况下,判断开关变压器的好坏,有四个办法:1、代换法 , 用好的变压器代换试验。或用怀疑坏的,装到其它电路上试验,得出判断;2、用电压/电流瞬时法检测,同时测量两只变压器,对比检测数据。在二次绕组用1.5V电池瞬时接入,测量一次绕组的(感应)短路电流值;对比感应电流值严重偏小的,变压器即是坏的。3、变换两种测量方法 , 如2方法,测量得出感应电流值后,
有一个问题一直困扰至本人,单位二路35KV进电,每一路变压器容量为2万KW,总容量4万KW,但现在的情况是,园区里的七、八个单位的近30台10KV变压器的容量相加大大超过4万KW总变压器的容量,这会产生什么不良后果,目前从供电局负荷监控仪上看实际使用的容量约在8000KW左右,有二,三个单位现在还没有真正用电只是空载,如这几个单位也全部正式用电的话实际容量还会上升,但到底会上升对少还不知道,对于10KV变压器容量大大超过35KV变压器的总容量到底会不会产生什么不良的情况,请大家能有个较为客观的分析和回答。谢谢!
一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》第4.1.7条中规定“变电站宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层”。请问各位这个怎么理解,是指必须把变压器放在一层吗?一方面我也接触过一些现状的变电站,变压器是在二楼了,且都在运行中,岂不是违反规范法了,另一方面看规范的条文说明说为了运输与防火,这个应该也不是要求必须放二层的理由吧,如果运输与防火措施做好的话,这个不算什么制约因素。现在做一个项目,变电站与综合楼合建,一层有其他的设备间和办公室之类的,建筑用地限制导致一层没有配电间的位置,因此想考虑把变压器放在二楼,但又担心违反GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》,请问各位遇到这种情况怎么处理呢?