请问那位知道低压分裂绕组变压器型号为DSFP-100000/220的参数的?我作毕业设计用扩大单元接线需用分裂绕组变压器,但是资料太少,上届同学用的此型号,但是我却找不到相关信息.谢谢帮忙!
为什么三绕组变压器的保护中,35KV侧方向过流保护的功率方向继电器的电压线圈为什么不是接在35KV侧的电压互感器上,而是接在其他侧上?
动态测量法测量变压器的直流电阻时遇到的问题,二次侧开路一次侧是一个指数规律,测星-三角绕组的前面星侧相直流电阻,肯定受后面的影响,能不能把后面的电感和电阻等效到前面吗?能吗?还是不能?请教大家,谢谢!!
请教高人,一台分裂绕组起动/备用变压器:220kV电压等级,50000/31500-31500。如果变压器内不设置平衡绕组的话,除波形畸变,高次谐波无通路,发热等问题外,二次零序保护等问题该如何解决?如讨论是否需要设置平衡绕组,需要系统专业做哪些工作?多谢
新型电缆绕组变压器综述
有一台风电场用变压器,带平衡绕组,容量为120MVA,额定电压为230±8x1.25%/36.75/10.5,接法为YNyn0+d11。要求平衡绕组引出a、b、c、x四个套管,c与x短接后,a、b、c三相经避雷器(型号为YH5WZ-17/45)接地。我认为平衡绕组三相经避雷器接地会产生如下两种后果:1、平衡绕组的电位达到避雷器的动作电压后放电,会引起高压和低压侧的电压波动,从而影响线路电压。这种避雷器的动作会很频繁导致供电质量差。2、避雷器动作,相当于绕组对地短路,对变压器会造成一定的过电流冲击,影响变压器的安全运行。所以,我认为平衡绕组不应经避雷器接地,而应直接接地。不知我的想法是否正确。
请问,三绕组电力变压器是怎么运行的啊,比如降压变压器,是高压-低压,高压-中压?高中低三个绕组能同时运行吗?容量怎么分配呢?有这方面的参考书吗?
做课程设计突然发现有个基本的问题让我困惑了:一个110/35/10kv的变压器,它的额定容量是三个绕组容量的和吗?我要根据各绕组的容量来选择变压器,假设变压器是从110kv侧进线,那么110kv侧进线的容量就是额定容量吗?110kv侧出线的容量是不是不经过变压器?那么就不算在额定容量内?求教。。。希望有耐心的前辈给以解答。。。
三绕组变压器由高中低三个绕组组成,线圈匝数和电压成正比,和电流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是这样显然不成立,U2I2+U3I3不应该大于U1I1(U1I1为一次绕组电压电流)。请高手指教,三绕组变压器的功率是如何分配的?
我有个工程高压是10KV进线,厂区高压用电设备是8台6KV高压电机(全部为旧有设备),其余全部为380/220V低压用电设备,请问一下我该如何确定供电方案呢?是选一台三绕组变压器(10KV进线,6KV及0.4KV两路出线)呢还是重新买8台10KV高压电机合适呢?请高手指教,谢谢!!!
题目:有一台Se=100KVA,10/0.4KV变压器,短路电压Uck%=4.3% ,变压器绕组电抗为多少?答案:43欧
在采购变压器时,各厂家报价差距很大,问价格高厂家怎么回事?回答说,有些厂变压器绕组是用铝线制作.由于经济上考虑,采用价格便宜的厂家,采购回来,发现名牌上重量与其他厂家技术手册上重量有比较大差别。请问:在不破坏变压器的前提下如何能够知道变压器的绕组是否为铜线,还是铝线或是铜铝合金。
知识点:变压器绕组的全绝缘
无功补偿的容量是按照主变的15%——20%进行补偿,如果三绕组变压器的三个绕组的容量不相等了,我应该以哪个容量为基准呢?另外此时的电容器应该装在哪个绕组下面?
有网友问及分裂绕组变压器的问题,在此作一些简要介绍,请大家看看,不对的地方或者有异议的地方跟贴说明.分裂绕组变压器为每相一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组,构成多绕组变压器(与三卷变压器,四卷变压器分开,不是一个意思).它正常的电能仅在高低压绕组之间进行.低压绕组与高压绕组之间的阻抗较小,而两低压绕组之间的阻抗较大.因此,低压分裂绕组分支负荷可以相互无关,可单独或并联运行,当一个低压绕组上所连接的负荷或电源发生故障时,其余低压绕组仍能继续运行,各分裂绕组之间没有电的联系,磁的藕合也相对较弱,各分裂绕组的总容量就是该分裂变压器的额定容量.优点:1.当低压侧的一个绕组发生故障时,具有限制短路电流的作用.2.能减少与无故障分裂母线相连的电动机流向短路电的反馈电流.3.保持无故障母线有较高的残压,可改善电动机的启动条件和满负荷运行.参数:1.穿越阻抗2.半穿越阻抗3.分裂阻抗4.分裂系数参数就不再介绍了,大家都知道的.
我在做一份课程设计-110kv变电所设计,知道35kv侧的最大功率是24MW,10kv侧的最大功率是36MW.请问选择多大容量的三绕组变压器。
各位老大,最近要做变压器(70MVA)交流耐压实验,由于历史久远,厂家给出了一个绕组对地电容的参考值:0.04微法各位老大帮忙看看,可靠不?另外通过介质损耗测试仪测试出来的电容值能够作为试验变压器容量选择的参考标准吗?希望老大们说的详细一点。感激!!
在变压器停电的时候,有时控制室的绕组温度显示器的温度值会突然发生跳变(已排除显示器损坏原因),但现场的温度测控制装置温度指示无变化,保护也未动作。请教一下大家,出现类似情况的原因可能有哪些?
运行年限较长的变压器,其绕组的绝缘可能老化。通常,观察绕组的颜色,测试其弹性、密度和机械强度,以及根据有无损伤等情况来判断绕组能否继续使用。一般根据经验把绕组的老化程度分为以下四级: 一级(绝缘良好)富有弹性,手按压下后绝缘暂时变形,手松开后恢复原状,绝缘不会被手指按裂,而且表面颜色较淡。 二级(绝缘合格)质地较硬,手按时不出现裂纹,颜色稍深。 三级(绝缘不可靠)绝缘有相当程度的老化,较坚硬,已变脆,用手指按压后出现较小的裂缝,而且颜色较深。此时若受条件所限,不能更新,则应进行浸漆处理,同时在运行中加强监视。 四级(绝缘劣化)老化严重的绝缘材料非常脆弱,用手按压后即龟裂,呈炭片状脱落,将其稍弯曲即裂断,而且颜色发黑。遇到这种情况,必须换上新的绕组,变压器才可继续运行。