本公司有6KV电动机负载,大概2000KW,公司进线是35KV,请问是选择35KV-6KV变压器好呢,还是选择35KV-10KV-6KV变压器好?
手头有一项目:火电厂原有两台20MW35KV/10KV联络变压器,布置在110KV降压站内,现需新增两台同型号变压器,但受场地限制,新变压器必须异地建设(相隔500米),问四台变压器是否可以分开布置,有什么规范没有?敬请各位大侠指教。
大家设计35/10KV户内降压站的时候,变压器采用高式安装时,地坪一般抬高多少?储油池是否做到哦0.00地坪以下,这样的话可以不设事故排油管。如果做到0。00以下一般做多少?另那位大虾有以前的35KV变电所电力部内部出版的典型图集,希望可以提供
我公司急需一台低压为400V,高压为35KV的升压变压器,容量为10000KVA。如有此变压器的生产厂家请尽快将产品报价技术资料发过来。联系Email:zhanghonglikai@sina.com
诸位高手请教一个问题:对于35KV变电所中变压器我看到有的方案是YN,d11还有Dyn11,这两种情况该如何选择?谢谢诸位!
对35kv油变压器安装的总结
31500kVA变压器35kV电缆,看载流量表似乎单芯电缆合适,准备选用300的单芯电缆,不知道有没有三芯的电缆能用上?希望有大侠指点下!!谢谢
室外敞开布置的35kV变电所,变压器本体比较矮,1.7米左右,但是电力设计手册上有这么个规定“室外电气设备的外绝缘底部对地最小距离是2.5米,否则应该加设遮拦”,那么这台变压器如何处理呢?还差0.8米,难道还需要把它的基础抬高0.8米吗?变压器的外围有大的散热器,按道理来说呢电气安全问题应该不成问题。大家在设计时如何处理啊?
有个项目采用两路35kV供电,设置一台10000kVA 35kV变压器怎么样?有这样做的吗? 站内需要6kV和380V,三级负荷,但建设方要做两路35kV进线。谢谢。
接个图纸,SCB10-1000KVA 35/0.4 ,图纸有高压柜、电容柜负荷开关。电缆选用的3*50,可是图纸上没有计量柜。请问这个图纸是不是有问题?另外1000KVA的变压器选用3*50的电缆是不是小了点啊?请高手指点!!!
安徽35kV箱式变压器采购招标符离、海安、江华风电场110kV工程35kV箱式变压器采购招标招标编号:0773-1241GNFD12505开标时间:2012-08-29所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:安徽 1. 受天津协合华兴风电装备有限公司(以下简称“招标人”)委托,就符离、海安、江华风电场110kV工程35kV箱式变压器采购项目所需设备及相关服务进行公开招标采购,现邀请具有独立法人资格的合格投标人参加本次招标。2. 招标范围包括: 包号 项目名称 内容 容量 单位 数量 到货时间包1 埇桥符离风电场项目工程 35kV箱式变压器(美式) 2150kVA 台 24 第一批:2012年11月30日第二批:2012年12月15日站用变 250kVA 1 2012年11月30日包2 江苏海安协合风电场工程 35kV箱式变压器(美式) 2150kVA 台 12 第一批:2012年12月15日
如图上,5LJ继电器是实现变压器过负荷保护的,请问,5LJ是如何实现过负荷保护的? 怎么整定计算?
35KV变压器高压端子与电缆连接的话是否需要加伸缩节之类,另外帮忙看看下图的位置能加伸缩节么?
现在一个15万平米的项目需要做35KV开关站,但是不知道35KV开关站的尺寸,也不知道排列的间距要求,还请懂的人指点一下啦。
网上查了35KV的8000KVA变压器都是油浸式的,现在要做一个35KV开关站平面布置图,里面有8000KVA的35KV变10KV干式变压器,需要查下设备的尺寸以便布置使用,知道的朋友请讲一下。
各位专家好: 最近遇到一个光伏项目改造,35kv高压母线下的变压器连接组别一定要一样吗?(比如第一台至第五台升压变为Dy5连接组别,第6台变压器连接组别为Dy11),这6台升压变为独立运行。请问可以正常并网吗?请说出原因,谢谢!
接地变成套设备的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。 接地变 组合柜要求 (1)将电阻器、接地变、隔离开关、电流互感器等一次设备组合成柜式。
网易电气上高手云集,小弟有一问题请教:16000kVA,35kV级配变电所的变压器室如何考虑通风问题?《35~110KV 变电所设计规范》只提到夏季室温不超过45度,可具体的通风窗面积应该按多少考虑?用机械通风的话,又该按多少通风量考虑?望赐教,谢谢~
运行方式: 110KV站由110KV双回线一运一备备自投方式供电,该110KV站主变一运一备,备自投方式,运行变中性点不接地,投间隙过流保护,零序过压保护,35KV侧有并网小热电厂,并且主变不接地运行。 110KV线路故障:吊车挂断线造成单相接地故障。 当时保护动作情况:110KV运行线路电源侧开关跳闸,该110KV站运行主变间隙保护动作掉闸,线路备自投动作跳开该110KV站进线开关,投备用开关,主变备自投投备用主变。
现做了一个项目中,高压是两台35/6 10000kVA的变压器,两个厂的产品.原设计6kV侧分列运行,现在业主要求把6kV侧的两个进线和母联同时闭合,做并列运行.我们建议最好不要这样做,会牵涉到环流和短路电流的问题.但业主一定要我们提出哪条规范上不允许.我找了半天,好象没有规范上明确规定,有高手知道这种规定吗,