首页 课程 资料 论坛
  • 变压器高压侧对应电缆规格一般是多大?

    本帖最后由 amdintellive 于 2016-1-4 09:03 编辑 10kV变压器高压侧对应电缆规格一般是多大?2500kVA2000kVA1600kVA1250kVA1000kVA800kVA630kVA500kVA400kVA

  • 那些困扰我们关于变压器的问题

    那些困扰我们关于变压器的问题

    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变

  • 大家说说这样接变压器可以吗?

    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?

  • 这几台变压器可以并联吗

    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.

  • 关于路灯和变压器的选择

    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

  • 110KV变压器如何运输????

    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!

  • 自藕变压器这样运行可以吗?

    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?

  • 关于射灯的变压器的问题?

    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?

  • 如何选总站变压器啊此时

    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择

  • 关于变压器损耗的一些疑问

    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!

  • 求助LED路灯供电变压器和供电电缆的规格?

    现有一工程,道路总长为3000米,单侧布灯,每隔35米安装一盏120W的LED路灯,LED路灯的输入电压范围是:100~277V,功率因素在0.95以上。想请教大虾们:用一个路灯供电变压器安装在早间,选用什么规格、型号的供电电缆?供电变压器的功率要多大?请大虾们不吝赐教!

  • 关于变压器的瓷套的问题

    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。

  • 三台变压器如何联络????

    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。

  • 2500kVA-10/0.4kV变压器与低压柜连接母排规格

    1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(主母排规格为3X[3(120X10)])做连接时,变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。 2、变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。 本人对变压器不甚了解,请解惑,谢谢!

  • 什么是箱式变压器?箱式变压器规格型号介绍

    箱式变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。包括高压室,变压器室,低压室;高压室就是电源侧,一般是35千伏或者10千伏进线,包括高压母排(High voltage busbar)、断路器或者熔断器、电压互感器、避雷器等,变压室里都是变压器,是箱变的主要设备,低压室里面有低压母排(Low voltage busbar)、低压断路器、计量装置、避雷器等,从低压母排上引出线路对用户供电。箱式变压器的保护是专门保护变压器的,是集开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化箱式变压器的理想电器单元。该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库,具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT实现)。其中国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35

  • 630KVA干式变压器噪声有时大

    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

  • 开关变压器的好坏如何判断

    在检查绕组电阻还是通路的情况下,判断开关变压器的好坏,有四个办法:1、代换法 , 用好的变压器代换试验。或用怀疑坏的,装到其它电路上试验,得出判断;2、用电压/电流瞬时法检测,同时测量两只变压器,对比检测数据。在二次绕组用1.5V电池瞬时接入,测量一次绕组的(感应)短路电流值;对比感应电流值严重偏小的,变压器即是坏的。3、变换两种测量方法 , 如2方法,测量得出感应电流值后,

  • 关于单位变压器容量的问题

    有一个问题一直困扰至本人,单位二路35KV进电,每一路变压器容量为2万KW,总容量4万KW,但现在的情况是,园区里的七、八个单位的近30台10KV变压器的容量相加大大超过4万KW总变压器的容量,这会产生什么不良后果,目前从供电局负荷监控仪上看实际使用的容量约在8000KW左右,有二,三个单位现在还没有真正用电只是空载,如这几个单位也全部正式用电的话实际容量还会上升,但到底会上升对少还不知道,对于10KV变压器容量大大超过35KV变压器的总容量到底会不会产生什么不良的情况,请大家能有个较为客观的分析和回答。谢谢!

  • 关于变压器容量估算的问题

    最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)感谢,指导讨论。

  • 关于变压器每月损耗多少电量!

    公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?

点击加载更多

变压器规格

变压器规格专题,为您提供变压器规格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器规格 相关的专业交流讨论,更多变压器规格相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

母线槽1600a

箱式变压器价格