各位前辈,我们这里的工程问题有点棘手, 两段母线的的跨接母线桥的尺寸,厂家不能到现场具体核实尺寸,只能依据设计院出的图纸的尺寸做,这就有个问题,如果到达现场不能安装什么办 ?现在请求大师 帮忙解决一下这个问题 不胜感激。
由于铜母排配制错误,导致从母线桥到开关柜后,相序颠倒,即A变C,C变A,在不改变母排的情况下,能否用10KV电缆进行更改连接.
同一个电气室里,两排电气柜之间的母线要连接,一般有两种做法:做母线桥和用电力电缆连接,电流在400A左右的时候用哪种更合适?电气柜是固定单元式的,如果用电缆连接会不会柜子里没有空间走电缆?麻烦各位帮帮忙。
朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]
10kv母线桥与主变的连接
图纸简介: 配电房内开关柜架空出线到墙一段距离的母线桥 投稿网友: wgcqhf 上传时间: 2013-12-06 图纸省份:
大家好,因为公司设备增容,需要将1号及2号两台2000KVA变压器并接使用,请问变压器并联母线桥的合理的并接位置应该是哪里?在低压出线总柜与末端柜并接有何区别(在两台变压器末端柜并接距离较近,施工比较方便)?谢谢大家,如有描述不清的地方请谅解。
变电所母线桥的动稳定校验随着用电负荷的快速增长,许多变电所都对主变进行了增容,并对相关设换和校验,但往往会忽视主变母线桥的动稳定校验,事实上此项工作非常重要。当主变增容后,由于阻抗发生了变化,短路电流将会增大许多,一旦发生短路,产生的电动力有可能会对母线桥产生破坏。特别是户内母线桥由于安装时受地理位置的限制,绝缘子间的跨距较长,受到破坏的可能性更大,所以应加强此项工作。 下面以我局35kV/10kv胡店变电所#2主变增容为例来谈谈如何进行主变母线桥的动稳定校验和校验中应注意的问题。 1 短路电流计算 已知#1主变容量为10000kVA,短路电压为7.42%,#2主变容量为12500kVA,短路电压为7.48%(增容前短路电压为7.73%)。 取系统基准容量为100MVA,则#1主变短路电压标么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,#2主变短路电压标么值X2=7.48/100×100×1000/125
请问各位高手:母线桥与母线槽有什么区别?各有什么特殊要求?有图片吗?谢谢!
10KV母线桥的怪问题ABB产品在封闭式母线桥内绝缘支撑瓷瓶的安装是吸顶倒装的!而不是常见的在母线铜板的下部支撑请问这样安装合规程吗?有无母线桥支柱瓷瓶的安装规定?在线等!急啊急?????
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 编辑 母线槽和母线桥 网上收集的资料: (1)母线槽可能指密集形母线,四条矩形导电体之间用绝缘板隔开,绝缘等级好,内部无对流空间,体积也小,但价格贵,作长距离供电用(美观,方便),一般可用于户内,也可用于户外。还可以直接插接配电箱,直接配电。
10kV高压系统,高压配电柜双列布置,架空母联桥架连接。中间部分排列为......负荷配出柜、母联叉车柜、母联开关柜、负荷配出柜......1、母联叉车柜、母联开关柜的先后位置不同有什么影响吗?(比如影响到上出线的架空母联桥架?或者分段、保护等其他方面?)2、上出线从哪个柜出比较好,是母联叉车柜上出然后到另一列的负荷配出柜好,还是从母联开关柜上出好?(好象和第一个问题有点类似)请指教下,谢谢!
一组刚送电的ABB UniGear 550 母线桥照片,发给大家看看。:)
10*10铜排平放在桥架里,用绝缘子固定,长度有20米,现在感觉电磁躁声很大,人站在低压配电室时间稍长就难受。请问各位有没有什么好的办法来解决这类问题,是不是用线排夹就好些?
请教各位大神,小弟最近做低压供配电,2进线1母联,有以下2个问题想请假各位大神: 1.联络母线桥是用三相四线还是五线?(厂房是TN-S系统) 2.进线和母联的进线开关是用3P还是4P? 3.有做过3进线2母联的么,请问相关的连锁是怎么做的? 请大神赐教,谢谢
案例--变电所母线桥的动稳定校验 朱时光修改下面以35kV/10kv某变电所#2主变增容为例来谈谈如何进行主变母线桥的动稳定校验和校验中应注意的问题。 1 短路电流计算 图1为某变电所的系统主接线图。(略) 已知#1主变容量为10000kVA,短路电压为7.42%,#2主变容量原为1000为kVA 增容为12500kVA,短路电压为7.48%。 取系统基准容量为100MVA,则#1主变短路电压标么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,#2主变短路电压标么值X2=7.48/100×100×1000/12500=0.5984假定某变电所最大运行方式系统到35kV母线上的电抗标么值为0.2778。 ∴#1主变与#2主变的并联电抗为: X12=X1×X2/(X1+X2)=0.33125;最大运行方式下系统到1
请教各位前辈:开关柜和母线桥之间,一个使用铜排,一个使用铝排,这两者之间可以通过哪些方法将铜排与铝排进行搭接?或者说是采用何种方法实现铜铝转接?
在某电厂的低压厂用电系统系统中,系统为三相四线制,中性点为直接接地.(每台变压器零母线上带零序CT)汽机和锅炉PC一般分为两段,两台变压器分别带一段,如锅炉PC-A段,PC-B段,两段通过母线桥由母联开关进行联系,两段低压盘的N线直接连接在一起,(没有经过母联开关)请问高手,这样连接对零序保护会产生什么影响?(假如A段和B段正常运行,母联在断位,这时A段母线发生接地,对B段有无影响,A段能否正常跳开?)
想请教各位高手,110KV主变变低母线桥是否要安装避雷器,有没有相应的规范。另外,如果母线桥比较长,是不是要多安装一个伸缩节??