首页 课程 资料 论坛
  • 疑惑:漏电开关频繁无负荷时跳闸

    请教大家一个问题,我单位办公室有一个插座回路,普通2P漏电开关(20A),一共带5个插座,用电设备是4台电脑和一台打印机。现在情况是这样的此回路漏电开关总是周一早上来时发现跳闸,平时正常用时还没问题。跳闸后直接用万用表量回路相间电阻很小,但是拔掉插座上所有用电设备后阻值为无穷大,说明主线路没问题。大家帮分析一下这跳闸是什么原因呢?1、如果是设备漏电跳闸那为什么在使用过程中还没跳过,都是夜间无负荷时候跳闸呢?2、正常回路中带着电脑和打印机量电阻时电阻应该是多少啊?(我量时几百欧或者几千欧这样正常吗?)

  • 变压器柜负荷开关为何老是跳闸!

    请教!!江湖救急!!!急急急!!!!一个开闭所户内一台高压进线,PT,还有一台变压器柜下面带油变,因为油变老化!换上了一台干式变,在油变时可以合,分.换上干变后,合闸就跳闸~~~把低压主进开关分断也就是说变压空载也是合不上闸,老跳!!!这是什么原因呢~~~奇了怪了~~~

  • 关于24KVSF6负荷开关绝缘

    我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。

  • 关于空气开关的跳闸问题

    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 关于高压负荷开关的选择

    请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!

  • 柱上开关总是跳闸怎么办?

    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决

  • 单相负荷L、N线接反,为什么总开关跳闸?

    单相负荷L、N线接反,为什么总开关跳闸?

    总开关为CB000,机柜总电源开关CB001.运行约几分钟或十分钟左右CB000开关跳闸,(开关为C63,正常负荷不超30A)其余所有开关均不跳,机柜漏电保护未动。检查发现由CB000至CB001连线L.N线接反,换过后一切正常,请各位分析原因

  • 【求教】无负荷无接地现象,临时箱的主开关为什么跳闸?

    今天送2个低压动力柜,送临时电。 进线用的是16平方的4芯线,主开关是隔离开关,隔离带400A的ABB塑壳,400A的塑壳带,4个 125A的小塑壳,没接地线。电送过来了,送了一个125A的小塑壳,125A的小塑壳带的是几个插座照明箱,然后又送一个照明箱主开关是63的微段开关,可63A的主开关一送临时箱里面的主开关就跳了,动力柜没任何反应。不知道是线小了,还是没地线,一点负载都没有都送的是主开关啊。求教:无任何接地现象

  • DZ20LE-漏电开关频繁跳闸

    各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?

  • 空气开关不断跳闸要如何处理

    很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可

  • KYN28柜过负荷跳闸的凝问

    本帖最后由 何跃进 于 2014-12-27 17:13 编辑 校区内有几台变压器,其中一台10KV出线柜控制一台500KVA变压器,互感器30/5。前天清晨7点跳闸(近一个多月,跳闸三次,都是过负荷,在白天观察两次低压侧电流为500A左右),综保显示过负荷电流为6.45A,整定电流为6.8A,按说在清晨负荷很小,整定也很大,不知什么原因,请各位大侠分析一下

  • 断路器与负荷开关的区别

    1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。

  • 高压负荷开关的工作原理

    高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。

  • 为什么盖负荷开关要接地刀?

    为什么盖负荷开关要接地刀?

    为什么盖负荷开关要接地刀?

  • 高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度

  • 为什么63A的开关30A的电流就跳闸了?

    昨晚车间主任打来报修电话,说厂里的牵引机坏了。来到挤压车间,问他是哪台坏?

  • 油浸式负荷开关如何选取?

    如题YF-315/15 YF-630/15两种负荷开关 都用在10KV电压侧 如何选取不要简单的说根据电流选取 因为高压侧的电流只有几十A 很小的,请指教!

  • 电缆与负荷开关的联接方式

    现在城网上用负荷开关较多,我们这用的多是垂直型的,动触头在下面.现在用负荷开关作为一分段装置,分开电缆与架空线,有人非要将电缆作为进线,装在开关上桩头,而将下桩头通过跳线翻上架空线路,这样做出来不美观.不知道安装上有没有具体要求?我本人查了相关安装要求,只看到过这样一条要求"水平安装的隔离刀刃,分闸时,宜使静触头带电",而我们的实际情况与这样的条文规定根本对不上号.

  • 零线接地也漏电开关也跳闸?

    按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢

点击加载更多

负荷开关跳闸

负荷开关跳闸专题,为您提供负荷开关跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与负荷开关跳闸 相关的专业交流讨论,更多负荷开关跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

关灯跳闸

装修跳闸