本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
(1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。 (4)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
家用剩余电流动作保护器(以下简称保护器)的跳闸,使一些客户不理解。在没有使用保护器前,没有见过频繁断电现象,也使许多客户对保护器的质量产生怀疑。事实上,这是因为保护器有它的特殊功能,即当保护器在正常情况下,泄漏电流达30 mA时将自动跳闸,切断电源。 1 保护器跳闸的原因
本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 编辑 不是让大家学习的,让帮忙分析的 一、生活区NI区2号变低压侧4NI2开关保护定值 额定电流:In=1250A 长延时电流: Ir=0.9*In=1125A 长延时时间:Tr=8s 短路短延时电流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延时时间(反时限):Tsd=0.4S 瞬时保护电流:Ii=6
一般来讲,空开跳闸可以分为三种形式,即短路跳闸、故障跳闸和漏电跳闸: 一、短路跳闸: 在导线短路的时候,空开是合不上闸的,一合闸空开就动作。假如是家用电器出现短路故障,在不使用的时候,空开不跳闸,一打开处于短路状态的家用电器,空开立刻跳闸。这种情况下,就要找组线的电工师傅用万用表测量一下,找出短路点排除故障。
证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!
RT家里二楼没有什么大功率的电器就一个电视几台笔记本还有台灯之类的基本电器但是经常插插座的时候 插座会跳火花 然后跳闸各个房间的电器都出现了这个现象 插上去跳火花然后跳闸 请教这个是什么原因 该如何解决呢?
真郁闷:由于近期雷雨频频,不到半个月,两回110KV架空线路发生了跳闸,万幸的是快切成功,没有对生产造成影响.但今年这样高的线路跳闸纺.实属罕见.两回线路全线双避雷线,在易雷击部分装有带间隙的氧化锌避雷器,线路保护为南自的PLS622 ,两次均为接地距离I段,故障录波也显示有接地短路电流,时间均在40-60MS左右,电网的雷电定位系统也显示附近有落雷.但登塔检查没有发现有雷击的痕迹.问题:1.如果是线路避雷器动作,泄雷电流时,避雷器是否也会有工频电流叠加,这部分电流能否致线路保护动作(工频续流?}而跳闸.2.避雷器通常只给出出雷击残压不大于260KV,但代到多少是没有规定的,当雷电流越大,是不是残压值越低,当此值很低时,是不是就相当了短路?3.是不是保护动作太灵敏太快?4.这些线路避雷器是去年雷雨季节前安装,去年雷雨时没有发生一次雷击跳闸!今年在每个避雷器状态安装了无线监测装置,有报道说雷雨打手机易被雷击,这套无线监测装置就是通过移动的网络报警的,和手机的原理差不多.是否与此有关?但这好像没有科学根据.
总工门:你们好,问问你们啊.污水泵怎么打不出水,是刚修的泵,扬程在8米左右,把立式的止回阀外盖拆掉在打水能出来水,水不大.把盖盖上在打就打不出水,问什么原因? 急
132m2烧结的机头电除尘后用氧化镁法脱硫,循环泵汽蚀很严重。循环泵的作用是将喷淋塔内的氧化镁溶液抽到上面 的喷头,喷头喷出的液体再落到喷淋塔底部,底部的液体继续被循环泵抽到上面。循环泵为什么汽蚀很严重呢?
电压等级10Kv,现在开关柜KYN28-12,有2台。一台柜子下面有2台变压器(10/0.4,1250KVA)并列运行;另一台高压柜下带一台变压器(10/0.4,1250KVA),因为负荷分配和项目扩产的原因,这台变压器再和另外两台变压器并联。问题来了,某天某时,这两台高压柜同时跳闸,另外的配电中心的高压进线柜和3台高压电机(10KV)未跳闸。查询微机保护记录,B相过流I段跳闸,故障录波如下,大家给把把脉吧,不是干继电保护的,向大家请教学习中,谢谢。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:19 编辑 ]
各位大侠 有某些问题想请教大家 现有一表箱 进线开关 为DH-A 智能电气监控 然后 经过表到进户开关(单p微型断路器) 进线开关没有合闸 为什么DH-A上面显示有漏电电流 ?请各位大侠解答 谢谢
变频器过载跳闸及原因分析 电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。 过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。 1过载的主要原因 (1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。 (2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。 (3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
工地塔吊与其他设备共用二级箱,有250A漏保2个,160A漏保2个。其中塔吊接了250A漏保上,其他回路接三相用电设备时塔吊漏保不会跳闸,但是接220V设备时塔吊漏保就会跳闸。这是为什么?
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑 前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)
振动是评价水泵机组运行可靠性的一个重要指标。振动超标的危害主要有:振动造成泵机组不能正常运行;引发电机和管路的振动,造成机毁人伤;造成轴承等零部件的损坏;造成连接部件松动,基础裂纹或电机损坏;造成与水泵连接的管件或阀门松动、损坏;形成振动噪声。 引起泵振动的原因是多方面的。泵的转轴一般与驱动电机轴直接相连,使得泵的动态性能和电机的动态性能相互干涉;高速旋转部件多,动、静平衡沐能满足要求;与流体作用的部件受水流状况影响较大;流体运动本身的复杂性,也是限
知识点:变配电运行