设计院将真空断路器跳闸线圈反接,将断路器常闭点串接到断路器跳闸回路41点上,具体见附件,请高手看看,这样会不会有问题的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 编辑 ]
10KV断路器的操作机构的合闸,跳闸线圈回路中串接的跳闸指示,合闸指示灯,如果直流220V控制电源,那么指示灯是不是分压较大,不然线圈就要动作呀,是这样吗? 合闸,跳闸线圈是一种什么线圈?
昨天去变电站换一个断路器的合闸线圈,发现线圈的两根线竟然可以随便调换来接,不管怎么接,线圈都可以将其中心的铁棒顶起。但是在学校里学习电磁铁的时候是这样说的,对于同一线圈,改变电流方向,线圈产生的力的方向相反,这是为什么?请高手解答一下
我厂一台10KV断路器在合闸时合闸线圈烧坏,换一台备用小车,合闸线圈再次烧坏。检查操作电压正常,手动分和闸无卡涩现象,久思不得其解。请教是什么原因?
指断路器具有两个跳闸线圈。现在的220kV及以上的断路器设计有两个跳闸线圈和两套不同厂家、不同原理的保护及两个操作电源。即:A屏有两个出口跳断路器,也就是有两个线圈。B屏的保护同时也有两个出口,分别作用在两个线圈。线路保护:保护一屏去跳闸线圈1,保护二屏去跳闸线圈2;发变组保护:保护A屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2;保护B屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2。
一般中压断路器的分、合闸都是通过一个脉冲电压作用于分、合闸线圈使断路器动作的,谁知道这个脉冲的最小持续时间是多少?谢谢!
真空断路器手车合闸线圈故障
断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。 导致烧毁断路器分闸线圈的四点原因: 分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。<
如题:断路器分合闸线圈的涌流怎么测量?一般示波器只能测电压,无法测电流。如果要计算的话怎么计算?线圈参数如下:340W,35.5欧姆,DC220V。通断电瞬间的涌流怎么测量,怎么计算?
有一台低压DW45断路器(带380v欠压脱扣),它的合闸回路是只要开关得电就会合闸(自动投入),调试好运行一个月后.开关的合闸线圈就烧了,把断路器的外壳烧了一个大洞.现在换上新的合闸线圈后试用了几天也没有什么异常.现在开关的合闸线圈烧了有没有可能是: 1.开关在合闸的同时,开关还在储能,末储好能,开关合不了闸,造成合闸线圈一直得电; 2.开关在同时给合闸线圈和欠压脱扣通电时,合闸线圈的动作时间比欠压脱扣的动作时间短,造成合闸线圈先通电,合闸不成功,合闸线圈一直得电。 3.还有其它不确定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 编辑 ]
断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。 导致断路器分闸线圈烧毁的原因主要有以下四种: 分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。 行程和辅助开关触点调整不当。在调整断路器参数时,会改变断路器分闸的初始状态,而辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,这将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,使分闸线圈烧毁。 保护控制装置故障。分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器出现故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。 分闸回路电阻偏大。分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸电压的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁。
发个小白问题,耽误大家时间了。我这用的是ZN73A-12/D... 的真空高压断路器它里面的合分闸线圈是不是同一个线圈?看网上为什么有的人把合分闸线圈说的像是2个不同的线圈呢?大神小神们指点指点我吧
1 故障现象 某厂3500kV·A矿热炉,在过电流和正常停电过程中,真空断路器不能分闸,时常出现真空断路器线圈及中间继电器触头烧毁现象。停运检查直流输出电压正常(DC220V),认为分合闸操动机构不灵。重新调整操动机构,作手动分闸实验正常。投运两班后,故障现象再次出现,具体时间在前夜班20时40分。值班电工发现中间继电器吱吱发响,触头发红,分闸线圈散发浓烟,说明故障现象并未排除。
某站220kV旁路开关于99年6月更换为某厂生产的SF6断路器,在此后的运行操作中多次发生合闸线圈烧毁故障,严重影响了电网的安全运行。为此,专门对该型SF6断路器所配的液压机构进行了解体检查,发现了导致合闸线圈烧毁的根本原因。 1 故障现象 运行人员发现,该断路器操作时,在控制室手动合闸,只B相合到位,另外两相均未动,检查时发现合闸线圈已烧毁。现场手动分、合闸都能顺利进行以前的断路器动作电压也在合格范围内。线圈更换后也能电动分、合闸,并非每次合闸都烧线圈。
请教各位,我在一单位更换电缆,原本运行正常,后来麻痹大意,把电缆AC相接反,送电时,开关一合马上跳闸,后来更正后,送电正常,不知各位高手碰到如此问题没有?
我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸 我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因
请教下各位.关于分励线圈的问题.是不是分励线圈是否要在达到一点容量的情况下才可以动作,也就是说必须要流过多少电流才可以动作.这个问题我很纳闷,因为是一个朋友问我的,我不知道怎么去回答他,我想应该是只要满足分励线圈的电压的话,就应该不用去考虑电流问题吧,还有就是分励线圈在二次接线中是不是必须要串联断路器的常开辅助点,理由是分励线圈不可以长期通电.俺还是个新手,如有什么对之处还请个位多多指教`.谢谢``
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
箱变630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平电动储能 控制电压:AC220V/欠压电压 AC220V。请教箱变低压回路塑壳400A断路器不跳。现在跳DW17 是没原因 求解??????????????