有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
这里有一台400KVA的变压器,以满负载600A来算,预装一套综合型无功补偿柜(容量为120Kvar),柜体是有4根导电杆取电(A,B,C,N,且足够承受600A电路,即这里是一次线路),而柜体中有自行研发的终端一台,导电杆预直接连变压器出线,另一头接用户主线,而电容分12支,4个为一组分别投切A,B,C-3相,其电压则从A,B,C三根导电杆上取电,走线则是导电杆取电接三相空气开关,空气开关的出线再引至三相补偿电容组上;这里想确定的是空开的选型要多大,按我的思路是不用考虑变压器的满负载时的电流,只需计算12支电容全投时产生的最大电流,计算得到为181A多,则空开选型是否250A即可!!请各位电气专家帮忙算下!
长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。2、以上电器各单独开10min,不跳。3、以上两两电器一起开10min,不跳。当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
最近厂里出现了一个奇怪的故障案例,让老电工都懵圈了! 事情
情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
朋友开饭馆问我要一个20A的空气开关我打开柜子一找,只有一个三相20A的不知道能不能把三相的空开拆成3个单相的使用哪位用过,麻烦指点一下!
公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门。看了一下空气开关上的铭牌,写的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
我的空气开关老是跳闸,后来发现是一开鱼缸上的灯就跳,后来我把镇流器换了,也把灯头两边密封了但是一开灯还是跳,因为开关取不下来,没有换,但是我觉得开关就是连接一路线不会形成短路吧?(不知道我的理解对不对?),现在是没有办法了!请各位朋友帮着分析一下原因,因为鱼缸是盖着的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?难道是灯线有破的地方?这点一直没注意,因为我当时觉得线破皮的可能性很小.
问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
100A的三相空气开关,当一相负荷过大,即电流瞬时过大超过100A,会造成总开跳闸吗?还是空气开关中有触点,只是让过负荷的这一相断电呢!
本帖最后由 showin3690 于 2014-11-25 22:52 编辑 单独送任何一个都没事,只要送两个就跳咋回事,谁遇到过注:这是下雨后的情况,之前正常
我是搞建筑设计的,电气不懂,近日家里用微波炉,跳闸后橱房、厕所那一路电总是不定时跳闸.请来物业说买一条空气开关,花90多元买来换上没用啊,万用表测量,又说接地有点电,可能和火线有点碰.把地线暂时掐了,还是没用.我该怎么办呀.
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
三相四线电源进入时零线需要经过空气开关吗?“三相四线电源”1、“三相四线电源”有两个系统:1)IT系统,不接地系统;2)TN-C系统,接地系统;2、IT不接地系统:1)采用3P开关,2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线进开关但没触点是直通的;3、TN-C接地系统:1)采用3P开关;2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线N进开关但没触点是直通的;4、你可以变更TN-C接地系统为TN-C-S系统:1)总开关箱或总配电柜处零线重复接地,并分成两路,一路为工作电源零线N,一路为保护零线PE;2)总开关还是采用3P+1,零线N进开关,但直通不要触点;3)保护零线不进开关,直进保护PE零排!