10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
在这里想请教一下各位大神一个问题!就是家里线路被雷打出问题了!!前几天下大雨的时候,当时在家里上网,打了几个雷,把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,本来以为是小问题,可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉,其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换了漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通,为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了,要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来请教各位大师!{:1_105:}
如题,21柜总开关630A的4极漏电,下方出线开关NM1-100/80A到一照明配电箱,照明配电箱原来有两只DZ47LE-32/1P+n C25A漏电开关,分别出线到两个房间的插座。现场电工觉得开关小了,就给换了一只63A 3P+n的漏电开关,而且没有换线,也没有给开关的B相进线,出线直接接开关的A,C相了,中性线压一起接开关上的,前一阵一直好好的,今天问题来了,其中一个房间的插座只要一用电(如空调,打印机)就跳21柜630总开关。但就不跳63A那只(63A开关是好的)!把我搞晕了。后来我们设计来了,把63A开关那两根出线只接在A相上,就好了。我问是怎么回事,他只说原来那么接是错的,但我还是不懂啊,各位大师还请给小弟解惑啊?
家里的厨房会跳 可是我把厨房的电源全部关掉了还是会跳~~其他客厅 房间的开着都不跳~~这是为什么~~开始我以为是漏电保护器的问题~后来我换了个 可是还是跳~~~这是为什么? 请高人指教~~~~~~~~~~~~~
卧室里的节能灯,晚上在关掉开关时经常一闪一闪的,亮度也不是很高。换了一个灯泡还是闪,这是为什么呢?哪位大神知道帮忙解答一下吖。
大家好,知道本群高手辈出,小弟最近被一问题困扰。家中的卧室插座一路线最近几天接漏电保护开关,老是跳闸,漏电开关是好的,根本合不上。随机请专业电工带摇表过来,测试这路线路,发现这条线路有漏电现象。可是这个电工嫌工程麻烦,说我家是断点接电,找不到原来线路的节点,所以把这里线路接到备用的空气开关上(C16),开始用两天正常。昨天晚上发生了,跳总闸和分闸现象,并且深夜也没有用大负载的设备,早上发现后,这路线的分闸也合不上了。请教:如果诊断此故障,并解决此问题。小弟在这里谢谢了。
我家住四楼(共六楼),99年刚搬进去的时候,经常在家里没有人的时候跳闸,后来不知为什么就好了.今年春节期间,家里没有人,用电设备只有一个电冰箱,也经常跳闸,最近,晚上在家里用电比较多的时候,一切正常,从来没有因为家里用电多而跳闸,等到晚上睡觉前还正常,等早上起床后一看,不知什么时候又跳闸了,我总结了一下,家里在用电多的时候不跳闸,只有用电少的时候才跳,是什么原因?因为我们这座楼是一个单位的,不太可能别人家用我们的电,有可能是什么原因?是开关不好吗?我应该从什么地方考虑?请各位专家指点一下,谢谢!!
断路器跳闸,有些人觉得很麻烦,但我劝你不要这样想,因为断路器的每次跳闸,都意味着拯救了一次电器的生活或用户的生命。如果是偶尔跳闸,可能是断路器误动作或环境影响,但如果频繁跳闸,就不得不重视起来。毕竟,我们不能将自己的生命完全寄托在断路器身上。 断路器跳闸, 无外乎以下五种原因,结合实际情况判断,即可了解、发现、解决故障。注意:在检修电路时,一定要保证上一级断路器处于断开状态。
求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊...... 自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?
紧急救助:最近家里照明电路跳闸,试请教诸位高手帮忙,先谢了!现象:1。家里配电箱里的照明线路接线是从漏电保护器前面接的。2。照明断路器跳闸后,再合上,照明断路器不马上跳。大约5-20分钟后又跳。3。测照明电路的电阻,火线与零线大约为60兆欧,但有时又是无穷大。火线与地线为14兆欧,甚至更小,零线与地线为60兆欧左右。4。尝试将火线与零线线路反接,到现在又不跳了。但火线,零线,地线的电阻都不为无穷大。试问:照明线路到底什么原因,反接对其它插座电路有五影响,有没有较为彻底的解决办法?再次谢谢!
刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
我们家居装饰的时候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨。细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在,这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧,带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程,所以电路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药。
家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?情况是这样的:拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸;根据问题现象的描述,我们首先看一下开关跳闸的原因然后再来分析导致家里跳闸的原因。 首先给大家分析一下哪些原因会导致跳闸: 1、由于不知道是安装的漏电保护开关还是空气开关,所以我们要针对这两种情况来分别做出分析; 2、空气开关跳闸的原
漏电保护开关总是晚上跳闸,是什么问题针对上面只有提出的问题,我们来深入分析一下漏电保护开关在晚上频繁跳闸的原因:漏电保护开关的跳闸是因为检测到下端线路中漏电流超过了漏电保护动作值。晚上一般是家庭的用电高峰时段,特别是夏天或者冬季,会用到很多大功率电气设备,像空调、电热炉等,一些不正规的厂家制作的漏电开关粗制滥造,工艺极其不过关,漏电流动保护值差异性较大,当负载电流过大容易引起漏电开关误动作,这里建议选择正规厂商的产品,可以提供更加安全的保障。一般来说,像这种情况多是是线路中的绝缘出现了问题,使得火线或者零线对地产生漏电流从而引起漏电开关跳闸。在我们之前处理过的一些案例中,有以下两个案例可以参考:案例一:某客户家卫生间长期通风不佳,插座部分的墙体阴暗潮湿,导线接头氧化严重,经常是洗完澡一段时间后漏电保护跳闸,后来经排查是洗澡后,卫生间更加潮湿,导线对墙体的绝缘变差,导线对墙体产生漏电流。后来经过对墙体进行防水处理,同时更换导线与插座,也在插座上安装了防水罩,使得该问题得到解决。案例二:某客户家到夏天以后,天气炎热,两台
我选用单元开关箱漏电开关为DZ20L-400/4300型的,漏电电流为300~500mA,分户箱漏电开关漏电电流为30mA,为什么单元漏电开关总是跳闸,而分户箱漏电开关不跳闸,没有发现电缆和线路漏电,帮忙解释一下是什么原因?
请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无故的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢了
低压电容补偿共96kvar,采用共补,配置为8路12kvar电容,微断为正泰DZ47-60 D25A,接触器为正泰CJ19-25。电容器BSMJ-0.45-12-3.无电抗器。询问电工,系统电压之前为350V,最低时是330V,调节变压器档位,使空载电压提高到410V。负载为电机。现在仍然跳闸,求大神分析下原因,是否是谐波影响?
电路跳闸大体分为过载,漏电,短路三个原因。1.什么情况下会造成过载? 怎么解决?我们家里的空开(断路器)都是有一定容量的,超过额定容量就叫过载。比如下面这个漏电保护器的容量是16A,那么以家用电220V计算总功率不得超过3500W,如果这是控制厨房的插座电源,差不多等于一个电磁炉(2000W)+一个电饭锅(1500W)的容量。如果有其他电器同时使用厨房插座就会导致过载跳闸。 因过载导跳闸通常空开会发烫而却只跳黑色这个开关。解决方法是,不要同时使用大功率电器或跟换大容量的空开,同时还需跟换相匹配的电线。2. 发生漏电跳闸怎么办?如下图所示现象边上白色开关同时跳下可以认为是因为漏电造成跳闸。当发生漏电跳闸,空开无法推上去,这时先拔掉这条线路上所有插头,在去推空开(有些漏电保护器需要将上面一个正方形的小点按一下才能推)。推上去后再一个一个插上插头同时观察空开,当插到漏电的电器时漏电保护器会跳闸。说明就是这个电器有问题。
“电”是我们每天离不了但又不能来个肌肤相亲的东西。相信很多人都有过触电的经历,在拔插头时,手指不小心碰到了金属部分,感觉一股很强的电流从左胳膊一下子窜到左下肢,不几秒的功夫,又回到右上肢,紧接着又窜到下肢,当时一下子懵了,身上顷刻像是压上了千斤,手指不能动弹,半个身子发麻,手借机从线上松开,电流也随即停止在身上流窜(但是有的人在触电时松不开手,只会傻呆呆的越攥越紧越攥越紧),那感觉,活血化瘀,美容养颜,通经活络,可不要轻易尝试! 稍微有点电工常识的人都知道,现在家庭一般都安装了一种叫“漏电保护器”的装置。但尽管如此,我们触电的可能性却并没有降低,这是为什么呢?今天我们就来详细认识一下漏电保护器为什么在人体触电后不跳闸。 什么是“漏电保护器”? 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,属于断路器的附件,一般直接安装于断路器上,再连同断路器一起装进配电箱。主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可