我负责一项工程,一打雷开关就跳闸,经查原来是开关的失压线圈上的二级管被烧毁了,所以引起开关失压而脱扣跳闸,开关是正泰公司生产的DW17开关。而在开关的电源进线处有3个氧化锌避雷器,型号是:HY1.5W-0.5/2.6,请问各位朋友有什么好的解决方案。在此多谢了:handshake
本小区共计10栋楼 没栋两个单元,每单元电表箱内安装电能均分器一只。送电后运行24小时后总开关老跳闸,检查发现。如果电能均分器的出线开关不合闸就不跳闸。合闸后运行几个小时就跳闸。白天不显著。晚上跳闸的频率高一些。接线方式没错。下附图纸及均分器说明书。小弟经验浅薄。老师们帮助一下。谢谢!
插座及空调回路都正常,就是灯回路的空气开关和上闸后,过10。20。30分种就跳闸,有时候一和就跳,不跳的时候灯都可以正常照明,因为楼上装修铺过砖,,是不是因此而起呢,请高手们分析下是灯回路的地线漏电还是火线漏电,应该怎么排除?
最近单位宿舍漏电开关总是出现频繁跳闸,我也去看了很多次而且是不定时的。开关检测也没问题,各用户的漏电开关1个也不跳。总开关是正泰的正泰DZ20L-250系列剩余电流动作断路器(漏电电流是200mA),供电系统TN_S。做检测时将用户全部开关断就不会出现,但一有用户使用就会跳闸。以前是同样的使用安装完毕后多年也没出现问题,电力公司每个单元加装总开关后大约1个月左右就开始出现这个问题,现在我也有点束手无策。请各位老师帮我出个主意,谢谢。
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
一个奇怪跳闸问题,请家分析下 因为无数据线无法将图片放上来,有个配电箱:总开关200A/4P,附近分开关分别是,100A/4P漏电开关4个,100A/4P空开一个,前几日发生相短路事故!造成10KV总开关跳闸!而总箱内的所有开关不跳(一个喜欢玩手段玩心计的老总比电话我时说的话),2小时后送电正常. 后来我收到图片看到,是一个大负荷开关下端烧黑!开关都烧坏了, 我估计分析问题有以下几个: 1.接线工艺不规范,无使用线耳端子接, 2.接线端松动(被人故意拧松或安装不好造成松动) 3.开关质量问题, 如果按故障去考虑话,相间的短路,应是本开关100A,或总开关200A跳闸保护了,很少会是10KV的开关跳闸的,我很怀疑那个玩手段的老总的说话,从开关的动作时限去讲,都会是100A的LCD跳了.或200A德力西总开跳闸,因为此开关刚装去几日就出现一次跳闸,原因是末端一个漏电开关箱被接线松动造成的保护!也是说得力西200A总开是无问题的!我只能是更怀疑那个狗总的说话问题了,他的用心都是.............
总开关为CB000,机柜总电源开关CB001.运行约几分钟或十分钟左右CB000开关跳闸,(开关为C63,正常负荷不超30A)其余所有开关均不跳,机柜漏电保护未动。检查发现由CB000至CB001连线L.N线接反,换过后一切正常,请各位分析原因
紧急求助,空调影起总开关跳闸问题。之前空调运行一直正常,前天晚上还开了一夜到昨天早上6、7点关掉,昨天8点半左右重新开机,到10点多跳闸,后反复出现运行一段时间后跳闸问题,望达人帮忙解答下:1、空调为TCL 1.5P挂壁式,2001年安装。单独线路。2、电源总开关为带漏电保护装置的D47型号,具体我说不上来。3、目前故障是,开机运行一段时间后导致总开关跳闸。换了线路接空调,换了电容,仍无法解决。维护师傅也说不出原因。4、开机运行一段时间是指:有时候是开机4、5小时,有时候1、2小时,无固定时间,但是好像第一跳闸后,如马上合闸开机,再次跳闸的时间会很短,有时候半小时,有时10几分钟。5、即使是在跳闸后,重新开机运行时一切正常,就是会不定时出现跳闸现象。6、家里另1台空调在另一条线路上,运行正常,不会出现上述故障。请求内行人员帮我解答下,是何问题,难得不得不换空调了吗?另外,维护人员建议我跳过断电器,直接接空调,可否?谢谢!!![
一组线带了20台电脑这样,一共有三路,约共有五六十台电脑;做过测试,把所有电脑排插拔掉,逐个插上,一个排插带两个电脑,插到最后一个排插。漏电总开关就会跳闸,以为找到问题了,其实不然,因为做过测试,不管是哪个排插,最后插,漏电开关总会跳闸,平时,时不时也还会跳漏保(办公室的配电构架是漏电总开关加 N个一匹空开组成,)
我单位新建一车间,没啥大负荷,设了一台动力配电箱做整个车间的总电源,动力箱电源进线为三相五线制。动力配电箱中有一台250A的总开关,下面配4只60A的塑壳开关,都不带漏电。 其中一台60A的开关用做照明电源,从这个开关到照明配电箱也是5芯电缆,三根相线接60A开关,其余两根一根接零,一根接地。现在情况是如果把其它三个60A开关(4台水泵)的负荷停掉,照明正常。如果其它负荷一开,照明箱里的总开关跳,照明箱里的总开关是带漏电保护的塑壳开关。 想请教这是什么原因,头大啊!
断路器无规律跳闸,可能原因只有一种——少量过载跳闸。
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!
看到常熟开关厂CW1和三菱AE系列的功耗,CW1-3200A,三级,900VAAE3200SW,143W,差别有这么大吗?请高手指点.