设计的工程是敷设在15米以上的道路下,且是给水管道(pe)管,不知道设计多深太深了怕土壤的荷载大,太浅了,修路时怕弄坏,请教大家,谢谢!
施工现场临时配电:正常情况下敷设的四芯线电缆(3根相线+PE线),请问可否将PE线单独敷设一根电缆,即敷设一根3芯电缆(3根相线)和一根单芯电缆(PE线)?
最近某审图公司意见“低压配电系统中,采用BTTZ电缆的各出线回路均采用四线芯方式,未含PE线,不符合TN-S接地形式要求”。咋办??
补充:管径De40,管道长250m,敷设在屋面(常州某地),管道外包20mm厚聚乙烯保温,不使用时管道内是无积水的,使用时水压约0.2Mpa。请问这种情况要加伸缩节吗?查了50013-15,没找到这部分的说法,过来问问各位老师和同学
工业园区整体欠缺规划,道路已完工,道路基本上未留预留管,给水管道施工不能破路,过路均采用顶管。 问题来了,顶管后与之前安装的管道偏离或者错位,安装管道施工队无从下手。 需要钢管制作,劳神费财,大家来说说,这样的事见过没有,你们是怎么做的?
尊敬的各位前辈: 我想请问一下:在我市要做一截污管设计,而现在河两岸的河堤已经建好了,河堤旁边又是房屋,现在要在不拆房屋的情况下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打桩(钻孔桩或挤压桩).但是,管道的""抗浮""很难满足,还有就是检查井和溢留井很难做?请各位老师指教一下.也不知道那位老师知道在中国的那些城市做过 这样的范例?敬请告诉:jzf1021@sohu.com.学生将不胜感激.
大家好。请教一下。。目前项目上遇到有6跟管道需敷设。但是宽度不够。请问。1.直埋是否可以上下埋??上下间距应该是多少??2.如不能直埋是不是只能做管沟敷设。
聚乙烯PE管是以聚乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的给水管材。主要应用于室内、外低温给水管道等。 使用材料 地下的水管PVC管 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) 未增塑的聚氯乙烯(UPVC ) CPVC(后氯化聚氯乙烯) PP(聚丙烯) PE(聚乙烯),也称为LDPE,MDPE和HDPE(低,中,和高密度) PVDF(聚偏二氟乙烯) 施工、安装要点
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
[size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
请问在不到一米厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有7、80公分厚井深都达到1.3米有相关经验的请指教
设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?
平时接触的都是民用建筑为多,最近看见一室外景观灯光工程,因为线路比较多,在室外敷设,结果选择的是桥架敷设。我不知道这是否符合规范?桥架在户外不论是地埋还是明敷貌似都有问题吧??请大家帮忙看看,我查的民用建筑电气设计规范,说的几种基本都是室内的,不知道适合不适合套用在这里,还是应该套用其他规范?
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
大口径PE管(DN500以上)还能用热熔或电熔连接吗?一般情况下是使用什么方式连接?有没有承插(带胶圈)方式连接的,这种方式适用于什么情况?关于塑料管的施工定额,我在08新定额中只找到了DN200以下的定额标准(胶圈接口的除外,这种的DN2000以下的都有),还有别资料有相关的说明吗?哪位有这方面的经验指导一下!!
看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<