用在竖井内敷设定额,什么样的才算是竖井?如果每层都是标准层.每层的配电房都是在同一个地方.一条明装金属线槽在配电房内从一楼直通六楼.这样的情况算不算?
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
在市政定额第三章电缆工程:三、顶管敷设(定额编号:7-3-12、7-3-13)中计量单位是“根”,子目名称:顶管(每根)10m以下和20m以下,DN100以下,而实际计算工程量时单位是“米”,套定额时不知如何处理“根”与“米”的关系,有那位大侠知道,烦告知,不胜感谢!
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
电缆线作为照明线路,YJV3*2.5,穿电线管DN25敷设,应该套取什么定额呢,管内穿线,还是电缆敷设?,谢谢各位高手给指点一下吧,急用!!!
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
我是辽宁的,最近在用01定额做一份电缆二次敷设的决算,有几点疑问,但在论坛查过类似的问题后,发现自己的疑问越来越大,所以特开此贴,请教坛里的专家。1、电力电缆定额是按照3芯(包括3芯接地)的考虑,5芯乘以1.3,以此类推,增加一芯加30%,单芯乘以0.67,但对于电缆头来说,相关文件中只说铜芯或双屏蔽电缆头需要乘以相应的系数,但我看到论坛里有的人说电缆头也要和电缆一样根据芯数不同而基价不同,到底哪一种解释是正确的呢?(个人认为与芯数无关,但分析定额含量又感觉似乎有关,很为难)2、辽宁01定额中电缆截面分为400、240、120、35,那如果是YJV5*4的电缆呢?有的地区对此有一定的调整系数,但目前我还未查到辽宁的相关规定,是否只能套用35以下的?作为甲方的话岂不是很吃亏?3、阻燃和耐火电缆,电缆是否有阻燃、耐火之分?4、对于YJV电缆的电缆头问题,我目前按照35平以上套热缩,35平及以下套干包,16平及以下套压接线端子,是否可行?[ 本帖最后由 aimyoy
规范中规定“每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个”,如果实际施工中电缆的路径必须拐超过3个以上的弯,该如何铺设电缆管?
小区规划原计划是线路VV22电缆直埋敷设,现发现地下水较高,地面下80CM有水,而电缆埋深1M,应如何处理。用何电缆?到冬天要防冻吗?
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
在电缆敷设中,如果是明敷在电缆通道侧墙上,就要加电缆支架,那这个支架要套什么定额呢?我在陕西省的定额表2001中没有看到有关定额,用桥架支撑架的可以吗?有人听说过简式荧光灯吗?
1、建筑物的电缆进户管中的进户电缆是否需要计算?易网-电气-论坛-新手上路(二)电缆、桥架篇上说不需要计算。原因是进户电缆通常由外线工程施工。请问实际做预算中,你是否计算了?2、电线的敷设方式为FC,请问走地面和楼面的埋深是多少?6、电表箱与计量表是同一概念吗?
在做一个住宅地下部分.出线为线槽SR400*100.但是省图的要求我改为CT.(SR内不可以走电缆吗?))