选择ABB的微型断路器,它们定义了几种特性C,D,K请问什么是感性负荷,什么是容性负荷?具体说明下,我感觉我们接触到的设备都是感性的呀!
对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?
你有没有感觉到,停电减少了?
许多规范、标准对冲击性负荷与波动性负荷提出要求,例如《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.4.5条规定, 为了限制电压波动在合理的范围内,对 冲击性低压负荷 宜采取下列措施:其它第3款规定,较大功率的
什么是显热负荷和潜热负荷以及如何计算它们?还请各位高手们能积极发言,详细解答,不胜感激!这个世界因为有你们而精彩!
俺从市政电气坛子赶来,有个小问题版内众高手请教,问题如下: 1、如何计算“最高发电负荷” 2、已知当地最大负荷(a);发电厂装机容量(b);500kV变电站容量(c);当地220kV变电站容量(d);年最大负荷利用小时(e);功率因数(f);容载比(g) 3、主要目的是为了计算电力电量平衡,这个最高发电负荷实在搞不定,因为电厂和电力调度方向没接触过 4、多谢!俺是做电力规划的,电力电量平衡别人都告诉问甲方要,但是甲方经常没有,市政电气坛子应者寥寥,俺想这个还是取决于发电厂这边。
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
收录于话题 消防设备在多层,高层建筑中的作用越来越重要,但是必须有可靠的供电线路才能保证消防设备的可靠运转。那么在消防负荷的供电线路中,何谓专用?何谓末端切换呢?下面小编就简单讲一讲吧。
规范GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 P63 公式(E.1.1-3)中Ih(电缆的额定负荷电流)和Ip(电缆实际最大工作电流)。 什么是电缆的额定负荷电流(Ih)和电缆实际最大工作电流(Ip)? 电缆的额定负荷电流(Ih)是电缆所接负荷的计算电流还是电缆的额定载流量? 还望大家不吝赐教。在此先谢谢各位了。
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
本人在一家造纸厂从事环保管理工作,我厂污水处理工艺为百乐卡工艺,为低负荷延时曝气工艺。设计进水量为7000吨每天,原来进水cod在300-1500之间,水量不大稳定。设计的进水cod为670,其中ss所占比重较大,上清液一般只有300-400,出水标准为100,由于如今出水要求更加严格,要求在为80,为此,我厂新上一台设备,加强了预处理,去除了大部分ss,降至70左右,进水cod300~400,但处理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥浓度几乎保持不变,1500mg/L左右而以前好处理好的时候,在80左右,污泥浓度在2000~2200的样子。 我厂来水可生化性较差,上清液中BOD小于100,有时仅为30的样子,但按理说以前进水中也含有此部分的溶解性COD,现在去除掉大部分ss为何较之以前更差了呢?难道是以前污泥浓度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥浓度来提高处理效率?望高人指教。
隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定? 还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?