首页 课程 资料 论坛
  • [求助]这个信号是如何到消防控制室的?

    [求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?

  • 求助消防信号穿建筑问题

    现在有4个单体A、B、C、D,A、B两个单体用连廊连接,各个单体采用区域报警控制器,在A单体内设置集中报警控制器,总消防控制室设在A单体内,A单体下面是人防,因为消防线(包括信号线、消防广播、还有其它建筑的风机直启线、消火栓线)非常多,穿越地下人防的线太多,困难比较大。是否可以这样作:其它单体的消防信号线、控制线、广播线等先进入到B单体,再从B单体内通过连廊进入到A单体的消防控制室。不知道这样可行与否,比较担心的是,B单体一旦着火,所有楼的消防信号线、控制线都有可能受损。请大家帮一下忙,出出主意。

  • 消防信号线和电源线的区别

    看探测器的原理图,都是因为发生火灾后产生的变化使得一个开关合上,接通电源,产生电流,但这样信号线和电源线不是一样的嘛,另外采用总线制的系统有根地址线,现在消防系统多数都是总线制,那么地址线是不是就是信号线?如果不是,那设计的时候地址线有怎么表达?

  • 消防泵请求信号复位不了

    因为要换一家消防维保公司,所以对内部糸统做了一次全面的测试:包括消防联动糸统还有自动喷淋糸统。每个测试点都已经复位,而且消控室的主机显示屏也未发现异常。现在消防泵控制屏上的请求灯一直亮着,糸统开关只能打在手动状态。。。。

  • 问题问题:消防水池液位信号

    如果向消防水池注入水,但是阀门坏了,水会一直注入,这怎么办呀,如果给设一个高水位报警可以吗,那么这个信号应该怎么引到哪里去,怎么引啊水专业提出的要求有一个高水位报警,各位是怎么做的呢,指导一下吧谢谢

  • 消防信号线路如何防雷击

    全老师:今年夏季,我单位设计的许多消防信号线路都雷击了,购买了进口DC24V避雷器,根本没有作用,打开一看就是几个小压敏电阻,每次都是安装了防雷又遭雷击,避雷器也损坏了.安装进口24V信号避雷器,结果20分钟就烧了.为什么?

  • 消防烟感信号线线径问题

    大家好:      请问大家一个问题,消防报警系统烟感的线径一般都是1.5平方的,问下1.0平方的满足使用条件吗,这个线径选择依据哪本规范,谢谢!

  • 如何确定消防泵等设备的信号数

    如何确定消防泵等设备的信号数

    为什么消防泵要12根线,排烟风机要8根线,消火栓启泵线要4根线。芯数=实际信息点数+预留量。问下消防泵的信息点数有哪些,如何确定,排烟风机和火栓泵的信号又有哪些,如何确定这些信号?

  • 有关消防模块强起信号接入控制回路

    本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 编辑 请问各位大侠,风机控制箱里,如果从消防模块引来一条220V强启信号,那么这个信号线是直接接在转换开关上,还是通过一个220V中间继电器过渡一下(就是220V外来信号接在继电器的线圈上,常开触点接在本箱子里220V电源线上)

  • 没有消防控制室,自喷信号线怎么办?

    如题:厂房中设置了喷淋系统,但电的规范上面厂房中可不设消防控制室。但现在施工时遇到这样的问题,这信号阀的信号线怎么接呢?

  • 关于屋顶消防水箱电动蝶阀上的信号线的问题

    小高层,变频供水,屋顶消防水箱电动蝶阀上的信号线有何作用,应该将信号线引至何处???另一个问题:室外消防环管跟室内给水共用一管,供水管道管材宜选用何种管材??可否用给水PVC-U管?

  • 关于火灾报警信号和切断非消防电源的关系

    请问高手,按规范或规定,火灾自动报警系统探测到火灾信号后,是必须切断非消防电源(如空调电源)吗?还是可以经过人工确认后再切断?

  • 关于消防强切,NS开关反馈信号的问题!

    各位大侠: 有些设备消防要求强切,而且有一个反馈信号。 比如要切一个NS的开关,那么消防的反馈信号是开点还是闭点,辅助点是装在OF位置还是在SD的位置!谢谢了!!

  • 消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?

    消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?是不是只是在普通的闸阀上面装了一个限位开关而已?也就是说我们可以先买个普通闸阀装上 以后在装一个限位开关在闸阀上面就可以了吗?一般什么地方需要装信号闸阀呢 消防水泵的吸收管 和出水管的闸阀都要装吗?

  • 消防设计时,高层屋顶水箱间的液位信号?

    消防设计时,高层屋顶水箱间的液位信号传至消防控制室何意?传到本水箱间的控制箱,再通过控制箱走总线送至消防控制室可否?望行家多多赐教!

  • 消防泵要靠什么信号来启动?规范有没有规定?

    有个工程,没有火灾自动报警系统,消防泵没设消火栓按钮,也没有总控制室的信号,火灾时靠流量压力的变化来启动消防泵,有没有规范上的规定啊?

  • 请教一下:消防模块的信号 是持续的好还是脉冲的好?

    消防模块提供的信号有两种,脉冲的和持续的。大部分消防厂家的模块是持续的。所以我画的图都是默认消防信号是持续的。从盘厂的角度来说:消防是持续信号的话,这样省事,脉冲费事(也就多个中间,多个自锁点:))。从消防厂家的角度来说:省对点,(积少成多)。 那么问题来了:为什么还有的消防厂家用的是脉冲信号?脉冲,持续哪种强?

  • 实际工程中是否风管上所有的防火阀返消防信号

    这是个老问题了设规范中:于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。只有民规才一直有这个规定。实际上一个通风管道内往往有N个防火阀,出外墙处、通风机房墙体处、风机入口、各分支管道处。。。这些防火阀都要求

  • 防火阀的开关信号需要返回到消防控制系统吗?

    防火阀的开关信号需要返回到消防系统吗?此防火阀是装在一般排气系统上面的,个人感觉不需要连接到消防控制系统中,请各位大侠给个答案吧!谢谢!!!

  • 关于消防反馈信号的问题!还请多多指教!!

    各位大侠: 有些设备消防要求强切,而且有一个反馈信号。 比如要切一个NS的开关,那么消防的反馈信号是开点还是闭点,辅助点是装在OF位置还是在SD的位置!谢谢了!!

点击加载更多

消防信号

消防信号专题,为您提供消防信号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防信号 相关的专业交流讨论,更多消防信号相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防用水水压

楼板负荷