首页 课程 资料 论坛
  • 消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?

    1,消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?2,如果用KBG或JDG是否可以,是否要刷防火涂料呢?3,以上,好像规范里没有说呢?哪里能查的到呢?谢谢

  • 消防系统的电气配管是否必须为钢管?

    消防系统的电气配管是否必须为钢管?

    消防系统的电气配管是否必须为钢管?我记得《消防自动报警-》中没有这一条?

  • 某油库给排水施工图(带消防流程及配管)

    图纸简介: 某油库给排水施工图,带消防流程及配管,大样齐全,比较典型,大多数油库的消防设施都与其类似。其中包含罐区消防平面图、5000m拱顶罐消防图、材料表等等,可供参考! 投稿网友: rollmoon 上传时间: 2014-01

  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管

    火灾自动报警及消防联动系统布线与配管

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 地下室的消防和照明等用什么材质的暗敷电气配管比较好

    暗敷的配管常用的是什么呢?PVC的能满足消防的要求吗,KBG的是不是用的最多,大概价格PVC和KBG相差多少呢?谢谢各位了。。。

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 这样布置室内消防环网可以吗?

    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!

  • 还是七层底商的消防问题。

    多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 室内消防干管可以取消吗

    有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 关于消防软管卷盘的设置

    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 大家过来讨论关于消防问题

    大家过来讨论关于消防问题

    正压送风机的风口已接入报警回路中,风口与正压风机控制箱间还要不要设联锁控制线(附图),请大家讨论。

  • 关于室外消防管网的问题?

    我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?

  • 室外消防的问题请教大家啊!

    最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

  • 酸碱罐区的消防如何考虑?

    化工厂区的酸碱罐区,比如说HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物质,是否有必要要考虑要配置消防设施呢?请各位搞工业给排水的高手指教!

  • 关于展览大厅的消防问题

    现有一半球型花木展览大厅,建筑高度20几米,每层建筑面积超过3000m2,根据《建筑设计防火规范》第8.7.1条的规定需设置闭式喷淋系统。但根据《自喷设计规范》6.1.1条,采用闭式系统的最大净空高度为8米,即超过8米就可以不用设置闭式自喷系统。两个规范出现冲突。我认为,根据实际情况而言,应该不用设置喷淋系统,不知各位师兄意见如何呢?

  • 关于消防穿的金属管的分别?

    消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢

点击加载更多

消防配管

消防配管专题,为您提供消防配管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防配管 相关的专业交流讨论,更多消防配管相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防水压试验

溢流负荷