首页 课程 资料 论坛
  • 请教关于室外消防水量的问题

    我们根据规范,通过建筑体积来查室外消防水量,但小弟一直搞不懂,我一直是觉得室外消防水量应该是和室外根据保护半径150米设置的室外消火栓有关,应该是根据同时使用室外栓的个数来确定消防水量,怎么会为什么室外消防水量跟建筑体积有关呢?哪位高手能详细的给小弟解释一下。还有,当一幢建筑有地下室时,建筑体积要不要包括地下室,还是只算地上部分?谢谢!谢谢各位高手,再问下,为什么要限制5-40米和15-40米的要求呢?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-12-21 09:51 编辑 ]

  • 关于建筑群的消防水量确定

    新出的05ss904《民用建筑设计常见问题分析及图示》(给排水)中谈到,当建筑物之间防火间距达不到规范规定的要求时, 确定室外消防用水量应按照最大的两幢建筑物的室外消防用水量叠加来确定。我最近设计的一个工程是超大型的医院, 分3块,一块是16层高层,另外两块是多层(算裙房吧),每块的体积都在50000立方米以上。各块之间有消防通道8.2M,照理不满足高规表4.2.1的要求,那么在计算室外消防用水量时是否应该按照高层的30L+多层的30L计算,一共60L/s?做扩初设计时并未注意到这条规定, 按照一幢建筑物30L考虑的,消防部门也未提出异议。 但是今天看到图集中特别就这个问题加以说明,不知道大家对此有何看法?谢谢!

  • 请教关于室内消防水量的问题?

    本人正在做的一幢6层集体宿舍查规范好象查不到消火栓用水量,是不是选其他建筑这栏:室内消水栓用水量15L/S,同时使用水枪3支. 总觉得10L/s就足够了,请各位DX谈谈看法!

  • 消防水幕设置的水量选择

    希望给予意见当消防水幕配合消防卷廉时,除按0.5L/S*M计算水量时,总水量是否根据消防分区设置的防火卷廉数量进行设计,例如大型商场中庭的大面积卷廉水幕水量该如何选择

  • 上部住宅+下部商业消防水量

    题目:有栋建筑(1~2F生鲜超市,3`17F住宅)每层面积900M2,总建筑高度52M,请问:室内外消防水量多少?答:建规5.4.10第3条,室外按公共建筑(1类)设计,室内根据各自建筑高度,分别按住宅与非住宅设计,故室外消火栓30L/S,室内消火栓15L/S;专家:错误。建筑专业定性一类高层公共建筑,应从严设按一类共建设计,室外30L/S,室内40L/S;且要求设计喷淋。现实中大家遇到是什么情况?怎样设计的?

  • 关于地下室消防水量的取值问题

    现在新出的消防规范说地下建筑体积大于25000立方,消防水量要去到40L/S,那问题来了,地下车库算不算地下建筑?消防水量应该是否应该按地下建筑的容积来确定消防水量?

  • LNG灌区消防水量、水池决定!

    想问问2个100立方的(D=3.5O米,H=17米,二灌中心距6米)LNG灌区,消防用水量是多少,水池要多大?按GB50028-2006来算

  • 建规中 室外消防水量的疑问?

    建规 P723 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓水量的 50%计算确定,且不应小于表 8.2.2-2 的规定。 这里所说的“泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统”是不是指设在室外的?

  • 这两座楼的消防水量怎么确定?!

    有新旧两座办公楼,都设有消火栓系统,新楼地下一层和地上一二层设有喷淋。现在他们合用室外消防泵房,初步决定设两套泵,消火栓一套,喷淋一套。请问消火栓泵的流量怎么确定?是取两楼之和还是取大的?

  • 展览大厅等的消防水量问题

    一公建,一边为展览大厅,四层,体积大约为15000M3,一边为办公,六层,体积大约为12000M3,请问消火栓水量如何确定我查阅了规范,室外为20l/S,室内为10L/S,不知道是否正确,请各位指点

  • 室内消防水量与消防栓的关系

    我这里有一20层住宅建筑,室内消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一层面只需二只消火栓,就可以到达室内各点。问题:我应该设2只消火栓呢,还是三只消火栓?

  • 消防水池的储水量的问题!

    一个厂区内,有两个厂房和两个宿舍,都需要设置消火栓.那么消防水池的容积是按一栋楼的水量计算还是四栋楼加到一起计算?谢谢!

  • 消防水池,关于补水量的问题?

    厂房室内10L,室外20,总容积30*7.2=216m³,连续补水量怎么求呢!看书没明白,希望各位能帮助解决。有效容积=总容积-连续补水量

  • 关于“部分改造”的消防水量的确定疑问。

    比如有一幢20层的建筑(每层面积不超过1000平方)。6层及以下为商业区,7层及以上为住宅区。那现在如果某人在5层位置开个店铺,那么该改造部位的室内外消防水量如何确定?1、采用《高规》按整体确定? 室外30L/s,室内40L/s。感觉水量很大。2、如果该层高度超过24米,采用《高规》,但适当降低消防水量。 如果该层高度不超过24米,采用《建规》3、其他?[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-6-8 09:17 编辑 ]

  • 化工装置消防水量的确定

    露天石油化工装置的设计消防水量,《石油化工企业设计防火规范》只给估算量,没有一个详细的算法,能否根据《建筑设计防火规范》,按装置框架整体体积确定?

  • 工艺装置的消防水量计算

    计算工艺装置的消防水量时,如果按照建规,还是可以有据可依的,可是当走石化规时,规范只是说根据具体情况综合考虑,列表里只是给出了中型和大型化工装置的估算消防水量!

  • 新规范下如何选取计算消防水量?

    新规范下如何选取计算消防水量?

    现在有一项目,地下室为车库,一层为商业,二层至四层为办公室,五层至二十二层为住宅,裙房部分高度不超过24米,总建筑高度为70多米。 按照新版《建筑设计防火规范》5.4.10.3条,住宅部分和底下裙房是否可以分开计算消防水量,住宅按照高层室内消防取20L/s,裙房部分按照多层公共建筑取室内消防用水量为25L/s,然后二者中取大者? 火灾延续时间可否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》中3.6.2条“其他公共建筑”选取2小时?

  • 请问地下车库消防水量如何确定?

    地下车库的消防用水量是按 《消水规》表3.5.2“地下建筑” 室内消防用水量的设计标准还是按照 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定来确定?

  • 关于卧式罐区的消防水量计算

    1、引子 很久没做卧式罐消防了,水消规里下表这一条描述看到还是觉得比较新鲜,原来的老规范跟这个描述不同,感觉现在是提高要求了。 2、计算 4*7.5 15=45L/s 15*60/6=150平米的表面积的卧式罐区 一般卧式罐不大于100立方 100立方的卧式罐尺寸是直径4800*6000.或者直径4500*6500,表面积均不超过100平米。 这么说卧式罐区基本是45L/s(DN200)消防水量搞定,也就是基本不会超过45L/s。 石化规辅助生产设施的消防用水量可按照50L/s计算,这么说也相当于一套辅助生产设施。 3、结论 首先是不能翻老黄历或者想当然了,得与时俱进看本本。但是不知道为什么会提高标准?仅仅是为了更加安全么?

  • 学校实验楼室内消防水量如何定?

    本人最近一设计,项目为学校实验楼(物、化、生、美、音、计算机教室),楼5层,体积10500立方米,那么,消防给水是按科研、试验楼的15l/s,还是按教学楼类的10l/s?紧急!谢谢!

点击加载更多

消防水量

消防水量专题,为您提供消防水量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水量 相关的专业交流讨论,更多消防水量相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

消防蒸汽

电的负荷