首页 课程 资料 论坛
  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 关于备供负荷大家的做法

    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。

  • 一铜线一铝线并用可以吗

    今天我看到车间一配电盘内,原来是185铝线,铝线两头与断路器相连用的都是铜铝过渡接线鼻子,但后来由于载流量小导致发热,又并了一根150铜线,这样可以吗?我是这样理解的:两线并联,电压相等,只不过铜线电阻小,流过电流相对大一些,应该没问题,可总感觉有点问题,可不知道哪不对看了很多帖子,发现都说由于两线电阻不一致,有可能导致小导线过流,我算了一下,铜线电阻率0.0185 铝线0.0294,所以1米时150铜线电阻为0.0185/150,185铝线为0.0294/185,而且全长不超过60米,电阻比大约为0.77,按电流分配,也为超出铝线载流范围,是不是可以理解为可以并联虽然有很多帖子讨论,无非是说电阻不一致,还有保护难度增加,国标不允许,但都没有给出详细计算的和一个能征服大家的结论,希望抛砖引玉,大家多多讨论[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 编辑 ]

  • 请教关于负荷计算的问题

    请教关于负荷计算的问题

    我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊

  • 一般1平方铜线可以承载多少电流?

    本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 编辑 小白求助,网上有的说, 5A, 有的说8 A。本来装一个厨房储水式热水器,1500w , 2.5平方线够用。 后来发现 同一回路插座还要经常用电水壶, 居然功率是1800瓦, 这个么高。 2.5A是不是不够用了?

  • 关于医院负荷分类的问题

    最近在做一个一级的医院,话说一级医院好可怜,查了好多资料,最多只明确说了其中的 急诊室 是二级负荷,其他全是介绍二级三级医院负荷分类的....那一级医院没有一级负荷吗,消防负荷又算几级呢?求做过相关项目的大神讲解下

  • 消防、二级负荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?

  • 关于变频电机的负荷计算

    弱弱问一下,负荷计算时变频电机的需要系数、功率因数是多少?是不是应该算的是变频器的电流?是变频器的额定电流直接当计算电流加到总的计算电流里吗?

  • 关于负荷计算的一些问题,求教

    本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?

  • 请教关于消防负荷的计算

    有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?

  • 关于防火分区负荷的选择?

    各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?

  • 消防负荷的容量怎么确定?

    例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。

  • 再说一级负荷的供电电源

    一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8  一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10  一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源

  • 关于污泥负荷的相关知识

    关于污泥负荷的相关知识

  • 电机怎么识别是铜线的还是铝线的

    知识点:电机怎么识别 从电机的性能水平分析,无论采用什么材料,只要性能指标能达到考核要求即可,但从实际的设计和制造情况分析,劣质的或性能水平较差的材料,要做出好性能的电机产品,只是一种美好的愿望而已。     为了降低制造成本,有的厂家不惜牺牲电机的性能水平,采用铝质电磁线,这种电机的性能水平,很难达到标准规定的效率水平,特别是近年来国家对于电机效率水平的高要求,采用铝质电磁线,绝对不能实现高效率的性能要求。     但在电机市场上,特别是一些相对偏远,或当地没有

  • 过负荷保护电器有关问题

    配电箱插座出线开关整定值为32A,用BV3X4导线穿塑料管不满足JGJ/T16-92第8.6.3.4条的规定。请问各位大哥,应该怎样做?

  • 请教各位,负荷计算的公式

    先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.

  • 求救!这样冷负荷要重算么?

    隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定? 还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?

  • 关于用电负荷的计算对吗?

    现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?

点击加载更多

铜线负荷

铜线负荷专题,为您提供铜线负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铜线负荷 相关的专业交流讨论,更多铜线负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

无功负荷

右心室后负荷