首页 课程 资料 论坛
  • 消防水泵在水池水位以上可以吗?

    刚遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面为-200MM,吸水底阀在水面以下2MM,请问这种做法可以吗?水泵汽蚀余量约4M,请问能满足消防规范要求吗?本人有2点担心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一点后便不出水了,不知哪位高人能否指点一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。

  • 消防控制器如何显示消防水池及消防水箱水位

    审图的说消防控制器应显示消防水池及消防水箱水位,但我见到消防图纸好像都没有反应这个问题,水位信号是否象探测器一样接入消防控制器?请指点

  • 关于“消防水池”最低水位情况

    消防水池(箱)的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。消防水池(箱)

  • 消防水池最低水位的疑问

    “消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮。”其中“正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮”大家设计时有这样考虑吗?以前的设计都没有考虑,只是池底加高100即为最低水位。求教各位

  • 智慧消防应用之消防水池水位监控

    项目概况: 某大型石油化工企业,建有多个消防水池,因厂内面积较大,消防水池分散分布在厂区的不同方位。为确保消防安全、时刻保障消防用水,该企业计划对所有消防水池进行远程监测,以实时掌握水池水位,及时向水池补水。 消防水池与消防控制中心之间距离较远、不便布线,因此系统采用了的 无线组网方式 。

  • 关于消防水池的水位标尺

    以前院里有人画消防水池选用了水位标尺,套用图集S318,今天审查出来说图集S318已经废止,不知道有没有什么可以替换的图集?水位标尺是不是只是用来看消防水池的液位高???那我用液位计可以吗?或者说我有什么其他的东西可以替换的?都适合在什么场合用?有什么优缺点??呵呵 不好意思 十万个为什么了,请大家帮帮忙............

  • 请教:消防水池液位控制问题?

    现有一工程设有地下水泵房,水泵房内只有两台消火栓泵,两台消防潜水泵,分别为一用一备。水泵房内设有消防水箱,水箱要求有液位控制,但我的液位控制线应该从哪引来,应该如何控制消防水箱的供水?

  • 关于消防水池进水控制的问题

    关于消防水池进水控制的问题

    进水管上安装有活塞式遥控浮球阀,如图:现在水池水位已到溢水管口高度,浮球阀边的球阀是开启状态,调节浮球阀上的那个红颜色开关,无论在什么位置都无法停止进水,请问是什么原因?谢谢!

  • 消防水池液压水位控制阀安装示意图

    消防水池液压水位控制阀安装示意图注:1、100X液压水位控制阀安装具体参考国标01SS105-43。3、进水管、溢流管等须按国标S161设置支吊架固定。3、控制阀及控制浮球安装时必须保持在同一水平面上。

  • 消防水池最低有效水位如何确定

    消防水池最低有效水位如何确定

    消防规范没出来之前,画消防水池的时候一直都画吸水坑(吸水槽),而且吸水坑(吸水槽)深度一般都做1米深。现在套用《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.13条第4款消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm ,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm 。是否还适用?

  • 消防水池的最低水位线怎么确定?

    请教一个问题,消火栓规范4.3.9条文解释上关于消防水池最低水位线的计算,水泵可以高于消防水池的池底,符合图2规定也可以按照消防水池的池底计算。 但是5.1.12条规定必须保证水泵自灌吸水,这样是不是消防水池的有效容积计算,最低水位线必须 按照水泵标高计算啊,请朋友帮忙解释解释,非常感谢。

  • 请教:关于自灌式启泵和消防水池的水位问题

    请教:关于自灌式启泵和消防水池的水位问题

    我有两个问题,这是其中一个。还有个关于仓库喷淋安装的问题。按15S909第35页,有消防水泵自灌式启泵最低水位。。。可是规范没有任何一处说明了消防水池最低水位应高于自灌式启泵最低水位且若消防水池的最低水位一定要高于自灌式启泵最低水位的话,P26页的图示不是错误的么??按实际消防部门要求,他们是要求消防水池最低水位高于等于自灌式启泵的水位。、理由是有可能在消防水池水位在自灌式启泵水位线下时,需要二次启泵。差别是消防水池最低水位线有300-500的高差

  • 水箱及水池水位自动控制安装

    高位水箱由水泵供水!采用液位信号控制!以前做高层都做变频!多层直接靠市政水!这次是个小高层!甲方一定要做水箱.没画过液位控制装置这东东!不知道还需要阀门不?也不知道怎么画.谁知道请赐教!最好有图示!先谢谢了!主要是系统图上表示!不需要太详细

  • 室外消防水池泵房如何控制泵的启动啊?!

    区域内的泵房如果用电气控制每栋楼都得再做电气控制连到泵房去吧,现在设计的这个学校主体都快结束了,室内不可能再加电气控制消防栓了,有没别的办法让临时高压的泵在火灾时自动启动?!急啊!!

  • 各位朋友如何选择消防水池水量呢?

    当车库消防水量:室外15L/s,室内 10L/s,喷淋30L/s;单栋高层纯住宅消防水量:室外15L/s,室内 20L/s,同一时间内火灾次数为一次。一次消防用水量为360m3(分别选最大水量加起来) ,还是288m3 仅算车库。我想是住宅发生火灾,水量为252m3,消防水池的水量能满足。车库发生火灾288m3也能满足。心里趋向选择288m3,但经常审图过不了。为保险起见长选360m3,不知道各位朋友选择那个水量呢?

  • 消防水池活塞式液压水位控制阀安装示意图

    消防水池活塞式液压水位控制阀安装示意图注:1、活塞式液压水位控制阀安装具体参考国标01SS105-39~40。2、管道穿混凝土池壁处须按国标02S404予埋防水套管。3、进水管、溢流管等须按国标S161设置支吊架固定。4、控制阀及控制浮球安装时必须保持在同一水平面上。

  • 1600m3消防水池如何设置

    重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。求助咯!

  • 消防水池和水箱的一些问题

    在一个三层的幼儿园(合计1500m2)我设计了一个75m3的水池,屋顶不用水箱的话这样的 系统完善吗?我有时在纠结水池和水箱是都要吗?望大师们给意见。小弟拜谢!

点击加载更多

消防水池水位控制器

消防水池水位控制器专题,为您提供消防水池水位控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水池水位控制器 相关的专业交流讨论,更多消防水池水位控制器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防控制室活荷载

开关负荷