变电站安全运行系统
复习35kV安全净距
变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多,出现异常和障碍的机率大;工作繁琐乏味,容易造成人员思想上的松懈;人员较为分散难于集中管理。一旦发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身的安全,甚至会给社会带来不安定因素,影响社会的稳定。运行值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者。因此,规范变电运行管理,提高变电运行管理水平是电网安全运行的保障。1 变电站倒闸操作管理规定①严禁不经批准解锁操作。防误闭锁解锁工具(钥匙)的使用必需严格履行批准手续,任何人不得随意启用闭锁装置的紧急解锁钥匙。防误闭锁装置整体停用应经单位总工批准。防误装置及电气设备出现异常要求个别步骤解锁操作,必须由运行部门防误装置专责人到现场核实无误,并签名批准后方可使用。②在下列情况下,一般不进行倒闸操作:交接班时;事故处理时;雷雨时室外配电装置的操作;在同一电气系统,不得同时进行两个及以上的操作;严禁约时停、送电。③停电拉闸操作应按断路器——负荷侧隔离开关——电源侧隔离开关的顺序
请问变电站主变压器的灭火器及砂箱主变压器的距离有哪个规范有具体要求没?有个项目将灭火器和砂箱放置在消防室,消防室离变压器并不远,有人提出需在变压器旁边设置灭火器和砂箱 ,请问有依据吗?
我们这里的110KV变电站消防系统有烟感、水等,但在实际过程中用水去消防是不可行的,如果变电站起火的话:变电站带电的时候不能用水去救火,变电站没电的时候又起动不了消防泵去救火!有啥用啊?
那位仁兄有关于这方面的预案资料啊,也可以是开关柜,变压器,电缆沟起火采取的预警,措施啊什么的,小弟不甚感激啊!我这里先附上一些自己搜索的一些资料,看那位兄弟需要就拿去啊,呵呵!
一个别墅小区,考虑设置10KV箱式变电站,由于建筑密度较高,设置上就要有安全距离的考虑。是还有那位高手知道相关国家规范?
发电厂及变电站电业安全规程 经典版本的PDF格式,供大家下载学习
按GB50016-2006《建筑设计防火规范》5.2.2 10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。那么地下的消防泵房算不算建筑物,这样的两者间距是多少?
变电站二次作业安全措施卡
图纸简介: 含总平、消防、电气,施工图纸详细,附有材料表等 投稿网友: okgo 上传时间: 2013-09-17 图纸省份:
一、单元项目的质量控制 由于变电站的安装图纸及现行安装规范要求不同,将质量控制项目划分为: ①主变压器安装; ②室外高压隔离开关安装; ③高、低压柜、盘(屏)安装; ④软(硬)母线安装; ⑤无功补偿装置安装; ⑥防雷及接地装置(网)安装等。 二、变压器安装质量控制 变压器开箱验收时,应认真核对变压器的规格型号及主要技术参数是否符合设计图纸要求;仔细检查外壳是否有外伤、渗油;瓷件是否有脱瓷、裂纹、破损;备品、备件是否齐全。对现场安装不吊心的变压器,还应全面询问押运人员运输中经过道路状况及车辆运行情况,以便对变压器内部铁心、线圈是否
110kV/35kV的主变,35kV侧开关柜布置在预制舱内,翻看50060和11543等规范安全距离应该是10m,有防火墙可缩短至5m,但实际研究其他项目,发现很多都将预制舱布置到主变5m甚至更近,还没有独立的防火墙,请问有没有大佬说明一下这里的布置依据,预制舱属于哪一类?建筑物吗?与主变间距应该参考哪条规范?
最近新做一个110KV的变电站,想请教曾经做过的朋友,室内消防如何做?是否室内要安装消火栓,变压器采用水喷雾消防,事故池的油是否可以直接排到污水处理站和含油污水一起处理?请有经验的朋友给指教下,谢谢!
有哪位大虾能提供变电站消防水的施工技术协议,本人正在准备,但搞了许多天仍无头绪,若能提供,请回复在下或电邮至xiangtchen@163.com,不胜感激!
第一部分. 序(一) 设备安全巡检目的为进一步加强电力公司输、变、配电设施的运行管理,全面掌握设备运行健康状况,及时发现设备存在的问题和消除缺陷。电力公司生产单位各级人员必须按照自己的岗位职责,对所辖设备进行定期巡视和检查,全面掌握设备运行状况,及时发现设备缺陷和危险点(薄弱点),采取防范措施,保证电网设备安全稳定运行。公司本着“奖优罚劣、共同提高”的原则,推行设备巡视检查联责制,真正做到:凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督,预防事故,确保公司安全生产良好局面。为使工作开展地扎实有效,特制定各级人员设备巡视检查联责制度。(二) 安全巡检总体要求2.1在生产用电高峰季节和重要节日,应增加巡视检查次数和夜巡次数。2.2遇大风、雨、雪、雾、冰雹、洪水等恶劣天气,必须进行特殊巡视。对危及安全的线路和设备应采取暂停供电的应急措施。2.3在障碍异常或事故停电、配电室漏保器动作后,各级人员按照分工必须立即进行巡视检查,查找故障点,排除故障后方可恢复送电。2.4巡视人员要做到巡视认真,检查到位,应如实填写巡视记录
110kV变电站的设备对地安全距离是多少?比如做电力设计的时候110kV断路器的最上面和地的距离是多记才算是安全的?或者说才是设计规程允许的?
希望有用,分析的很详细
当前我国电力系统正在进行精简机构的改革,变电站也在朝无人、少人和一点带面的方向发展(如:一个有人值班 220KV 变电站带若干个无人值班 220KV 和 110KV 变电站),减人增效是必然的趋势,而要很好地达到减人增效的目的,使用一套完善的变电综合管理系统显得很有必要,变电站安全运行专家系统正是为满足这个需要而编制的。变电站安全运行专家系统能够满足变电管理朝无人、少人和一点带面发展趋势的需要,提高工作效率、增强准确性,对工作过程中的各种记录都能详实、准确地记载,友好的界面、方便的数据表格录入与查询功能有助于工作人员规范操作,减少大量手工重复录入,真正达到变电站无人、少人值班的目的。 变电站安全运行专家系统是针对电力系统变电运行管理工作的需要,结合变电站所运行工作经验而开发的一套完整的变电站运行系统管理软件,本软件包含六个子系统模块:工作票专家系统、操作票专家系统、实时系统、视频系统、设备监测系统、运行管理系统。 系统为完全开放的二次开发系统,在保证系统安全、稳定运行的同时,既能适合各个电力局的不同要求,又能适应投运后变电站设备变化 。 变电站