  • 根据消防系统压力选管道

    技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?

  • 关于各种消防系统的求助

    因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢

  • 消防系统试压按减压阀后压力试压吗?

    请问大神,院区消防泵组工作压力1.0MPa,有一个后勤楼在楼内设减压阀组,阀后压力0.6MPa,那后勤楼的消防试验压力是按阀后压力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,还是按系统工作压力1.0MPa*1.5MPa试压?

  • 关于消防系统的系统等问题

    现在工程都是一个大地盘,上面有几个住宅的模式,这样消防就有几个问题。1.一个大底盘和上面住宅共用一个消防系统(超压部分减压),问题就来了,共用一个系统的话,泵房做一套水泵接合器代替每个楼这样做是否可以?2.如果每个楼都各自接水泵接合器,那么没有个楼都有自己的止回阀和控制阀门,高位水箱的出水管直接连到最不利的消火栓环路。那么其他楼的10分钟水量就没有办法解决了,(当然有的让屋顶水箱直接连上地下车库管网,这样做我感觉压力明显不够)希望大家多多顶贴!!我先谢谢各位了!!!!

  • 关于消防系统设计的总结

    本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。

  • 关于消防系统的稳压问题

    项目是一处五层楼高的客运站,无地下室。现要设消防系统,消防水箱已设。请问,还需要再在泵房里设一套稳压装置稳压吗?还是说消防水箱已经可以起到足够的稳压作用?

  • 关于消防系统设计的疑问

    1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!

  • 请教关于消防系统的一些问题

    大家好!我做的工程太少,一直对消防系统的一些问题搞不清楚。(1)高层消防是不是一定要设屋顶消防水箱?直接用水泵从消防水池打上去可不可以?(2)消防给水分为常高压、稳高压、临时高压,分别适用在什么条件下?(3)常高压消防给水的系统是什么样的?希望各位同仁给以帮助,谢谢了!

  • 消防系统这样设计行吗??

    有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?

  • 这样的消防系统怎样设置好?

    这样的消防系统怎样设置好?

    我刚到设计院工作现在接到一小工程:2层的街面商铺营业房,要设消火栓系统,我想问问消火栓应该和生活给水合用还是分开单独设置好?如果单独设,要 不要水表计量?必须构成环状吗?只从一侧进水行吗?请各位高手指教,谢谢了!

  • 关于消防系统成环的问题

    关于消防系统成环的问题

    高规:室内消防给水管道应布置成环状。必须所有的消火栓都连在环里面吗。我的消火栓系统图是这样的 可以吗

  • 消防系统采用钢管时的水锤压力分析

    本文仅讨论消防系统采用钢管时的水锤压力分析。

  • 关于消防系统设计工作压力和系统工作压力

    关于消防系统设计工作压力和系统工作压力

    《新消规》5.1.6 4消防水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 (在这条中设计概念:设计工作压力) 《新消规》8.2.3分别对高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力进行了定义。从《新消规图示》中更直观, 综上,《新消规》对于消防系统提供了两个概念:设计工作压力和系统工作压力。 设计工作压力:满足系统最不利点工作压力;

  • 消防系统压力控制与消防泵起泵控制方式

    一套室内消火栓系统,屋顶有消防水箱和稳压设备,按理来说,电气专业消防控制系统会为稳压设备配备压力控制模块和控制线,现在的情况是好多消防安装时没有做到稳压设备的压力控制,就是说消火栓系统压力下降到消防泵启动压力时也不会启动消防泵,而需要靠手动按钮和电器烟感和手动楼层报警等才能启动消防泵,消防系统就变成为一个手动系统了。大家对次有何理解,当地消防部门的意见又是怎样的。

  • 关于储罐泡沫消防系统的设计

    我现在做一个小型化工厂的消防设计,厂区内有一个小罐区,按照石油化工企业设计防火规范关于泡沫消防的规定,上半固定式的应该就可以,可是看过别的一些院做的图纸,他们用的都是固定式的,自己有点疑惑了!储罐:350m3煤焦沥青储罐1座直径为7.5米,

  • 电梯的设置与消防系统的设置

    以前做的一个项目:一个6层的住宅。前几天去验收的时候发现甲方把6层改为了7层。(6层原本是按复式做的)也加了一部电梯。现在问题来了:以前消防系统没做,那现在呢?个人觉得设电梯之后必须要考虑消防疏散这个问题。望各位高手们指点指点。

  • 特殊消防系统,看了就懂了

    形象的视频资料,加深对它们的认识。

  • 制氧车间消防系统怎么考虑

    一层厂房,制氧车间,面积1400,高度7米大概,里边有氧气储存罐子?是否需要做消防报警系统呢?规范没有找到具体出处。 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。( 建筑设计防火规范 2014 强条)能只做可燃气体报警装置么?