首页 课程 资料 论坛
  • 厌氧塔这种情况能提高负荷吗?

    污水情况介绍:COD:8500mg/L ~11000mg/L;氨氮900mg/L ~1500mg/L ;PH7.7~8.4;厌氧处理+多级A/O,厌氧是UASB反应器,目前已经过几个月的驯化,进料负荷已到2.2kgCOD/d.m3,出水指标为2600 mg/L 左右;氨氮1100mg/L 左右;总碱度3000+;挥发酸300mg/L 左右PH8.2~8.4;厌氧塔4m污泥浓度3g/L、6m污泥浓度5g/L ,我准备继续提高负荷,担心高氨氮和高PH对厌氧处理系统的冲击,觉得污泥浓度也有些低,心里没底。1、 是否继续提高负荷?2、提负荷过程注意哪些指标的变化?诚请高手指点。我这里谢谢了。

  • 怎么计算厌氧池有机负荷有什么公式吗

    请各位前辈给点建议!怎么计算厌氧池的有机负荷?有什么简单的公式吗?进水BOD为20050mg/l,出水为50mg/l,100t/d水量。怎么才能确定它的池体积呢?

  • 大家了解这种厌氧调试的启动方法吗?(高负荷启动)

    前两天听朋友讲了一种厌氧启动方法。将污水全进,然后投入一部分厌氧污泥,过一段时间后再投一部分,,,,,然后一直投到污泥浓度达到设计浓度,请问这种方法好启动吗?我觉得不大好控制啊。以前一直用低负荷启动

  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 关于备供负荷大家的做法

    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 请大神帮忙看看目前的厌氧处理指标正常吗,还可以继续提高负荷吗

    项目的处理工艺是微电解---一级IC厌氧塔----二级IC厌氧塔---曝气池,微电解处理后的出水COD在15000-20000ppm之间,总氮400左右,之后进厌氧系统,一级IC厌氧塔出水COD4000-5000,挥发酸500-900mg/L,二级IC厌氧塔出水COD3000-4000,挥发酸300-400mg/L,总氮300左右。IC厌氧塔没有使用颗粒污泥,使用的是普通活性厌氧污泥,运行了半年左右了。 其中一级IC厌氧塔PH7.5左右,二级厌氧塔PH值8.3-8.4。6米污浓度50-60g/L,17.75污泥浓度10g/L,系统负荷2kg/d.m3。 这一出水指标正常吗?出水COD跟挥发酸还有降低的可能性吗?

  • 怎样根据热负荷确定管间距

    你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。

  • 关于COD和BOD的负荷的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!

  • 急求关于负荷容量的请教

    接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!

  • 关于实际工程的负荷计算

    请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!

  • 请问二级负荷能这样供电吗?

    请问二级负荷能这样供电吗?

    M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!

  • 关于一级负荷的两个电源

    一级负荷应由两个电源供电。请教:柴油发电机所提供的电源可不可以作为其中的一个电源?(我个人理解柴油发电机所提供的电源应该是应急电源,不能作为一级负荷的供电电源!不知对不?)请指点!谢谢

  • 关于一级负荷的问题向大家请教

    请教大家问题(谢谢了!)本人做机场供电(新手,不好意思),最近做了个包头机场的变电站:一级负荷,10kV高压双路进线,单母线分段接线(设联络开关、手动切换),两路高压同时使用,互为热备用,单路可待全部负荷.低压还带应急柴油发电机。这个方案在机场行业用了很成熟了,而且行业内部评审也通过。可是图纸送到供电局报装却卡壳了,供电局意见如下:1、高压应改为一用一备(一路使用,另一路为带电备用但不上负荷)。2、高压电源应该为自动切换装置(不允许手动切换)3、综保系统用电除了直流屏外还应单独设置所用变。小弟是新手,这三个问题看不明白啊,规范对一级负荷的要求写的很明白啊~而且我觉得高压同时使用总比一用一备可靠啊~还有就是高压自动切换我们院的老工程师说并不可靠(说万一误动作了两路可就都over了啊)~直流屏为什么单独设置所用变啊?以上问题希望大家赐教啊!!!谢谢了!!!

  • 关于冷库负荷和配机的估算

    冷库负荷的计算一直是很繁的一件事。因影响结果的因素很多,大多同行都是估算。确定部分条件:如面积、高度、库存品种、进货温度、冷库温度等等,就可进行估算了。请大家就民间最常见的200平方的冷库发表自己的看法,相互交流、交流:1.高温库0~5度,存一般食品。2.低温库-18度,存肉食品。先谢谢大家参加讨论!

  • 到底那个负荷计算软件好!!

    望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!

  • 关于动态负荷计算的软件

    我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下

  • 这样的厂房负荷怎么算呢?

    车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。

点击加载更多

厌氧负荷

厌氧负荷专题,为您提供厌氧负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厌氧负荷 相关的专业交流讨论,更多厌氧负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

单相负荷

湿式消防系统