阀门电动装置工作原理:
DJF-1型电动脚踏两用风机是用于人防工事,防空地下室在战时电源被毁时,敌方使用原子、化学或细菌武器的情况下,采用滤毒式通风设备。脚踏电动两用风机的经常工作方式是电动。只有在战时才使用脚踏。但一旦使用,都是危急情况,要确保能可靠运转。其技术指标的重点,是保证战时人力驱动情况下,满足400人单元的滤毒式通风要求,同时,考虑到平、战结合,可利用人力驱动电源为人防工事、地下旅馆、餐厅和商场等进行通风换气。该风机可进行手动和自动两种操作方式。我公司生产的人防风机自动控制设备客用于共只改风机的启停,用于战时地下人防系统。与进风机控制箱、风阀控制箱、通风方式控制箱、通风方式信号灯组成人防地下通风系统。
在下有个问题要请教:高规中有一个是消防水箱高度要满足静压要求,不小于七米或十三米,如果不能满足需设稳压装置,泵或气压罐,这个话怎么理解,如若要设泵保证的话不如我从一层直接设置加压泵了,哪需如此费劲,不知道各位有何看法,给小弟一个答复,多谢.
在一个28层的高层建筑设备设计图纸中,为何消火栓系统在天面设气压罐装置,而喷淋系统在地下泵房设气压罐装置,只是由于泵房的空间问题吗?有没有其它原因呢?
新规范要求一组水泵向多个水箱供水时,水箱进水管应采用电动阀,不知哪位仁兄有DN50、DN70、DN80、DN100等小口径阀门及配套的电动装置的资料,能传一份的话将不胜感激。最好先给我讲一下以上阀们各应配多大功率的电动装置。along3535@163.com
《火灾自动报警设计规范》GB 50116-2013对消防电动排烟窗没有具体条款规定,而《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有具体要求,第9.4.7条第3款规定,具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号。 该条第4款又规定,在电动开启窗附近容易接触的地方应设置手动紧急启动装置,启动按钮应为红色,并具有正常、开窗和故障三种显示。
最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准
网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
请问低压断路器 比如DW10 DW15 它的电动机合闸装置原理这些断路器的跳闸好像都用不到小型电动机 都是通过欠压线圈跳闸的那么请问是通过什么样的机械原理来使断路器合闸的呢?也就是说电动机的转动是如何作用于合闸的? 直接作用于操作手柄? 还是用弹簧储能的方式? 如果能有个详细的解释或者图解就好了 谢谢了
露天石油化工装置的设计消防水量,《石油化工企业设计防火规范》只给估算量,没有一个详细的算法,能否根据《建筑设计防火规范》,按装置框架整体体积确定?
消防泵启动后的压力大于消防稳压装置的压力,稳压装置出水需要设置止回阀吗?已经在出水上设置了蝶阀,看标准图集上也是只设立了蝶阀。
该装置火灾危险性为乙类,占地面积60*165m,分为±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m层布置设备设施,土建结构为砼框架敞开。消防执行以下标准:1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008,2018版3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20054、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014单体内消防设计内容主要包括装置半固定式消防竖管给水系统及灭火器设计。竖管连接方式一般为:
进排风机连到室外,暖通要求在风机前加一个电动阀,当电机停止时可以风管关上,防止室外冷空气进来。但这个电动阀应用什么控制呢?用接触器吗?叫不准?请高人指点。谢谢!
一个厂房,面积大约有1万平米,划分成3个防火分区,请问一个防火分区的火灾探测器能否与另外一个防火分区的火灾探测器连接起来。
最近某三级油库电气设计中,一路10kV进线,配备柴油发动机组。专家建议消防电动阀由EPS供电,提高可靠性。说是市电停电,发生火灾,柴油发电机组只带消防电动阀无法启动。不知是何道理,请大家各抒己见,谢谢!
强度性能阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。密封性能阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配和处;阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而阀门必须具有可靠的密封性能。流动介质介质流过阀门后会产生压力损失(既阀门前后的压力差),也就是阀门对介质的流动有一定的阻力,介质为克服阀门的阻力就要消耗一定的能量。从节约能源上考虑,设计和制造阀门时,要尽可能降低阀门对流动介质的阻力。启闭力和启闭力矩启闭力和启闭力矩是指阀门开启或关闭所必须施加的作用力或力矩。关闭阀门时,需要使
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-11 06:37 编辑 消防泵机械应急启泵电气装置的研究
就地液位显示装置都有什么消防水位显示装置安装多高 监控室设置水位监控箱,水位监控箱内设置有实时显示消防水池液位的液位显示器,就地监控箱通过无线通信模块与水位监控箱形成通信连接,消防水池内设置有投入式液位传感器
随着经济技术的发展,高大空间建筑物内的灭火系统大多采用与火灾探测器联动定点扑救的自动寻的消防水炮装置。该系统无论在施工工期、劳动力投入、安全防护、灭火实际效果等方面都有着传统消防喷淋不可比拟的优势。下面就简单总结一下它安装方法。