首页 课程 资料 论坛
  • 如何检测长大消防管路中的泄漏

    最近在检查一个18公里的公路隧道消防管路,管道全部是铺设在混凝土管沟里的,经常发生不明泄漏现象,检查了两三天也没有检查到漏水点,查过许多资料与检测仪器,但均无法在混凝土管沟内使用,请各位指教一下,有什么好的办法没有?

  • 消防泵组巡检管路图片,各位评论一下

    消防泵组巡检管路图片,各位评论一下

    如图,尚未验收请高手们评论一下,设置的必要性、合理性

  • 地下车库消防电话预埋管路问题

    见到很多电气设计施工图对地下车库消防电话线的设计都是在一个防火分区里把所有的电话插孔和消防分机都用一根SC20或者SC15的管串联起来~但是根据产品手册上消防电话的工作原理来看(看的北大青鸟的),似乎简单的串联起来不一定能保证消防电话系统的接线呀~不知各位怎么看这个问题?

  • 有关消防管路中安装阀门的问题

    在消防管路中可否安装截止阀?设计院给的图纸上画的是截止阀,但是有经验的同事说消防管路不允许减压,因此要装闸阀,请教一下大家应该如何操作?

  • 消防泵吸水管路下弯走管的图片

    消防泵房和水池中间有个过道现在需要吸水管下弯后到水泵房内上弯,如图,请教一下这样会不会有气体,有解决办法吗,有做过的请指点一下

  • 请帮我看看消防管路能否结成这样的弧形!

    请帮我看看消防管路能否结成这样的弧形!

    我见过一些别人画的图,圆弧建筑,喷淋,消火栓管路也都画成弧形的管路,但我不知道实际施工中是怎么接,这样的弧形能做出来吗?见附图!

  • 求室外消防报警管路敷设及穿线施工方案

    现手头有一个室外工程,室外消防报警管线,需敷设DN32镀锌钢管,并穿线,还有局部部分在电缆沟敷设线缆,现求类似工程的施工方案,谢谢了

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 消防报警系统管路明装,电管壁厚有无要求

    消防报警系统管路明装,电管壁厚有无要求。设计规范中只规定应穿金属管,做防火处理。并未说明所使用的金属管种类及壁厚要求。望各位大侠指点

  • 这里的管路为什么设计两路?

    这里的管路为什么设计两路?

    如图所示:这里的电磁阀和热力膨胀阀为什么设计两路呢?为什么不就设计一路?难道另一路备用???

  • 越南某工程厂区内给排水消防管路设计图纸

    图纸简介: 这是越南某工程厂区内给排水消防管路设计图纸,图纸包括:工厂内总平面图,厂区内给排水消防管道平面图,消火栓给水管道系统图。 投稿网友: wjeking 上传时间: 2014-07-15 <

  • 刍议消防水系统管路中的水击波的影响

    水击产生的原理及其危害: 在压力的水在消防管道、水带内发较快的速度流动,具有较大的惯性,如果突然停泵,关闭阀门,消防车轮跨压水带等作用,水流动迅速停止下来,此时水所具有的动能要转化成压力能,于是管内水压力急剧升高;反之,如果原来管家路中的水是静止的,泵或阀门突然起动或阀门突然打开,水获得较大的速度,即水的压力能要转化为动能,其压强急剧下降。这种由于流速急剧变动所引起水的压力大幅度波动的现象称为水击作用。水击所引起的压力变化,以压力波的形式沿管路传播,其传播速度约等于水内声波的传播速度,传播的形式类似于炸弹爆炸时产生的冲击波在空气中的传播形式,凡是压力波传到的地方,该处水的压力在原来的基础上迅速升高一个相同的值,我们把这种现象称为压力迭加。水击波在沿管路向压力较高的上游传播过程中,

  • 请教--关于消防楼梯间

    大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。

  • 如何实现消防灯具的强启?

    如何实现消防灯具的强启?

    我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀

  • 室外消防这样布置合理吗?

    我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?

  • 关于消防卷盘的设置问题

    《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高

  • 单体室外消防的一些问题:

    单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

点击加载更多

消防管路

消防管路专题,为您提供消防管路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管路 相关的专业交流讨论,更多消防管路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

船用消防系统

负荷分配