首页 课程 资料 论坛
  • 有关消防泵压力开关的计算

    各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。

  • 关于带消防端子感应开关问题

    关于带消防端子感应开关问题

    本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 编辑 请问这种接四条线的感应开关,前端为双电源箱供电消防状态下A、L端子都会接通吗?还是说A接通、L会自动断掉?

  • 求教:消防手报和电气开关的高度可以一样吗?

    我们在做的工程,到墙上开槽这节了。灯具开关高1400,手报按规范要求1500,距离远点的倒不觉得什么,有些地方,灯开关和手报紧挨着,高低差,很难看。想调成一样的。可又不知道,如果高度差是为了防止误按,调平了不倒误事了吗?但不调的话,又难看。各位高人教我。

  • 『求助』带消防接口的延时开关

    楼梯间内的应急照明灯采用带消防接口的延时开关控制火灾时强行点亮那么这个开关应该怎么接线呢?请截一下图纸让在下看看谢谢~

  • 哪里能买到消防用三触点开关?

    哪里能买到消防用三触点开关?施工方说不知道是什么,市场上也买不到。我觉得很奇怪,以前的工程都这么写的啊:应急照明灯开关用三触点开关,平时做正常照明,消防时能强制启动。可这回的施工方说不知道这种开关,我说市场上有卖的啊,可他们说买不着,让我提供个厂家给他。

  • 消防喷淋泵开关导线的选择

    一台30KW的喷淋泵,Kx取1,cos取0.8,计算电流为57A,回路的断路器怎么选呢,是采用降压起动的话能把启动电流降到多少呢,断路器的额定电流要比降压后的启动电流大的吧?线路呢,就按照57A来选就可以了吗,望高手解答下,谢谢

  • 给消防水泵的开关选多大?

    变电站低压屏里面,有2路电源至“消防水泵控制箱电源”,消防水泵的功率是37KW,380V供电,37/0.38/1.732/0.85=66A.低压屏的出线开关是不是配100A的开关就可以了?要不要考虑水泵启动时候的5-7倍电流?如果要的话,那不是要配300A以上的开关?

  • 消防前室照明用什么开关?

    前几天我去审图。其他的都没问题。那个专家说消防前室要改成延时!要做节能! 请问谁有碰到过类似的问题么? 印象中好像没有这一条!消防前室是不能的! 求助

  • 消防强启、节能控制开关有吗?

    对这个问题我的疑惑点太多了:江苏的,《住宅建筑规范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强条)根据意思:本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。但是:《2009年江苏省施工图审查电气专业技术疑难问题技术问答》P14第6问答:当楼梯间采用节能自熄开关时,可采用白炽灯照明,因为符合GB50034-2004之3.2.4条4款,即对照度要求不高,且照度时间较短的场所,是允许采用白炽灯的。还有《江苏省住宅设计标准DGJ32/J26-2006》第10.1.5.2条5款“公共部位除高层住宅电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关;当应急照明在采用节能自熄开关时,必须采取应急时自动点亮的措施。”2款“居住建筑内走道长度超过20m的内走道应设应急照明”请问:住宅的公共部分的应急照明灯具是采用白炽灯还是节能灯?其开关是使用双控开关(可实现强启功能,但没有节能控制)还是使用自熄开关(可实现节能控制,但一般触摸式延时开关没办法实现强启功能)?

  • 带消防控制接点的翘板开关

    谁知道哪个品牌的翘板开关有能带消防控制接点的,就是发生火灾时能够强制闭合的那种。

  • 消防规范的低压压力开关设置

    求助各位大神,新手有以下疑问想要解决,望各位帮忙解答一下~谢谢谢谢~~~~~~ 1、消防规范上规定消防水泵出水干管上应设置低压压力开关,电接点压力表可以作为低压压力开关么?我现在在两台消防主泵出水干管上设置电接点压力表,稳压泵出水干管上设置的是压力表。(地下消防水池)2、在网上找的图纸,有设置压力传感器接进变频控制柜,这样是不是可以控制消防管道的压力,但是不能控制泵的自启?还必须设置压力开关?

  • 求教消防负荷配出开关的选择问题

    以前我们非消防负荷的断路器一般选用带分励脱扣装置和辅助触头的,消防负荷的断路器选用带辅助触头和报警触头的,但是有一次厂家说分励脱扣装置是用于远程控制的,与过流跳不跳没关系,那么是不是什么跟断路器过流跳不跳有关系?你们在配出消防负荷的时候开关都怎么选

  • 带消防功能的延时开关怎么工作的

    带消防功能的延时开关怎么工作的

    显然应该连接的带有应急照明的荧光灯,请大侠指点下,这个消防专用线是什么意思

  • 消防新规范对流量开关的要求

    本帖最后由 上海承顶机电 于 2016-5-12 08:33 编辑 GB50974-2014标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和压力开关,其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号。条文规定流量开关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,流量开关设置在一定流量值范围内,当高位水箱水位降至一定压力时,由压力开关辅助启动,这样能实现直接启泵双保险。亦可实现互锁。为实现减少误动作,流量开关和压力开关(当火警时水箱内水位或稳压泵不能支持消防用水量时,高位水箱出水管压力下降设定值时,压力开关动作)同时动作作为直接启泵的可靠措施。流量开关和压力开关通常设置在高位水箱的出水管上,流量开关先动作,压力开关后动作,实现直接启泵的双保险,由此应设置“高位水箱流量控制直启消防泵装置”GE-328F消防专业流量开关安装在高位水箱出水管总管上,新规范对消防流量开关的要求是这样的,消火栓不小于5L/S,喷淋系统不小于1L/S,消防管道直径一般为DN100或

  • 关于高位消防水箱设置流量开关的问题

    最新消防水规范GB50974-2014中,提到消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋出水管。是不是高位消防水箱的消火栓增压出水管和喷淋稳压管出水管上都要分别设置流量开关来分别启动消火栓泵和喷淋泵?还有就是规范中4.3.9条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应设置最高和最低报警水位,最高报警水位一般就是满水位再加上100~150的余量,那最低报警水位又应该是什么水位呢?

  • 新规消防管道压力开关安装位置问题

    根据新规,建筑的高位水箱出水管上需要安装流量开关,然而很多安装单位没有相关经验,在被指出这个问题后才发现漏装了,这时就会出现拉电线上去困难的问题。有人提出可以装到水泵房水箱直通下来的管道上,所以我想问一下大家这个思路可以吗?

  • 关于带消防强启的led触摸开关接线的问题???

    查阅相关资料,带消防强启的开关就相当于一个单联双控开关,平时是在普通照明火线L上,当遇到火灾时,KM常开触点闭合,L消线路得电,但双控开关触点是在普通照明火线L上,也不能自动切到L消上,应急灯还是不能亮起来啊?以住宅楼楼梯间应急灯为例,开关是怎么自动导通的呢?跪求大神解答

  • 为什么消防箱用熔断器开关,不用断路器

    为什么消防箱用熔断器开关,不用断路器?

  • 消防回路开关选择?非的用不过载型吗?

    各位现在消防上设计开关都用3200或这说不脱扣开关,而且电机线路设计中热继电器的功能也是报警不脱扣?这方面好象有点分歧!有的说开关要选带脱扣的,热继电器可以选只报警不跳闸功能。各位讨论一下?还有标准出至哪里?欢迎热烈讨论。。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:58 编辑 ]

点击加载更多

消防开关

消防开关专题,为您提供消防开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防开关 相关的专业交流讨论,更多消防开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

负荷开关

电力负荷